好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

间距 排距 纵向受力钢筋及箍筋保护 层厚度 基础 其他 ±10 ±5 ±10 ±5 ±20 20 5 +3,0 钢尺量两端、中间各一 点,取偏差绝对值最大处 尺量检查 钢尺量连续三档,取偏差 绝对值最大处 尺量检查 钢尺和塞尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 预埋件 中心线位置 水平高差 注:1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值;

2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到 90%及以上,且不得有超出表中数值 1.5 倍的尺寸偏差。

〔说明〕本条对钢筋安装的允许偏差作出了规定,增加了锚固长度偏差值的检查。其中按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 规定,箍筋和受力主筋的保护层应分别满足最小保护层要求和不小于受力主筋直径的要求。表格增加了锚固长度偏差的检验,并规定允许负偏差不大于 20mm。

8 现浇结构分项工程

〔说明〕现浇结构分项工程以模板、钢筋、预应力、混凝土四个分项工程未依托,是拆除模板后的混凝土结构实物外观质量、几何尺寸检验等一系列技术工作的总称。现浇结构分项工程可按楼层、结构缝或施工缝划分检验批。

8.1 一般规定

8.1.1 混凝土现浇结构质量验收应符合下列规定:

1 结构质量验收应在拆模后混凝土表面未作修整和装饰前进行; 2 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3 修整或返工的结构构件部位应有实施前后的文字及其图像记录资料。 8.1.2 混凝土现浇结构外观质量应根据缺陷类型和缺陷程度进行分类,并应符合表 8.1.2 的分类规定。

表 8.1.2 现浇结构外观质量缺陷

名称 露筋 蜂窝 孔洞 夹渣 疏松 现象 构件内钢筋未被混凝土包裹 而外露 严重缺陷 纵向受力钢筋有露筋 一般缺陷 其他钢筋有少量露筋 混凝土表面缺少水泥砂浆而 构件主要受力部位有蜂 其他部位有少量蜂窝 形成石子外露 窝 混凝土中孔穴深度和长度均 构件主要受力部位有孔 其他部位有少量孔洞 超过保护层厚度 洞 混凝土中夹有杂物且深度超 构件主要受力部位有夹 过保护层厚度 混凝土中局部不密实 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 渣 其他部位有少量夹渣 构件主要受力部位有疏 其他部位有少量疏松 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能 的裂缝 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 其他部位有少量不影响结构性能或使用功 能的裂缝 连接部位有基本不影 响结构传力性能的缺陷 裂缝 连接 部位缺陷 外形缺陷 外表 缺陷 清水混凝土构件有影响 其他混凝土构件有不 使用功能或装饰效果的影响使用功能的外形缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂、 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 沾污等

8.1.3 混凝土现浇结构外观质量、位置偏差、尺寸偏差不应有影响结构性能和使用功能的缺陷,质量验收应作出记录。

8.1.4 装配整体式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求;装配结构与现浇结构之间的结合面应符合设计要求。

8.2 外观质量

主控项目

8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设) 单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

一般项目

8.2.2 现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查技术处理方案。

8.3 位置和尺寸偏差

主控项目

83.1.

现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差要求且影响结构性能、设备安装、使用功能的结构部位, 应由施工单位提出技术处理方案,并经设计单位及监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理后的部位,应重新验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:量测,检查技术处理方案。

一般项目

83.2.

现浇结构混凝土设备基础拆模后的位置和尺寸偏差应符合表

8.3.2-1、表 8.3.2-2 的规定。

检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面;对电梯井,应全数检查;对设备基础,应全数检查。

表 8.3.2-1 现浇结构位置和尺寸允许偏差和检验方法 项目 允许偏差(mm) 15 10 8 8 10 H/1000 且≤30 ±10 ±30 +8,-5 10 +25,0 H/1000 且≤30 8 10 5 5 10 15 检验方法 经纬仪及尺量检查 尺量检查 经纬仪或吊线、尺量检查 经纬仪、尺量检查 水准仪或拉线、尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 经纬仪、尺量检查 2m 靠尺和塞尺检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 轴线位置 整体基础 独立基础 柱、墙、梁 垂直度 柱、墙层高 ≤5m >5m 全高(H) 标高 层高 全高 截面尺寸 中心位置 电梯井 长、宽尺寸 全高(H)垂直度 表面平整度 预埋件中心位置 预埋板 预埋螺栓 预埋管 其他 预留洞、孔中心线位置 注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。 表

8.3.2-2 项目 轴线位置 混凝土设备基础位置和尺寸允许偏差和检验方法 允许偏差(mm) 20 检验方法 经纬仪及尺量检查

不同平面标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹槽尺寸 0,-20 ±20 0,-20 +20,0 5 10 5 10 2 +20,0 ±2 5 10 +20,0 +20,0 10 5 +20,0 5 2 水准仪或拉线、尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 水平尺、塞尺检查 水准仪或拉线、尺量检查 经纬仪或吊线、尺量检查 水准仪或拉线、尺量检查 吊线、尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 吊线、尺量检查 水准仪或拉线、尺量检查 钢尺、塞尺检查 平面水平度 每米 全长 每米 全高 中心位置 顶标高 中心距 垂直度 中心线位置 垂直度 预 埋 地脚螺栓 预埋 地脚螺栓孔 断面尺寸 深度 垂直度 中心线位置 预埋活动地脚螺栓锚板 标高 带槽锚板平整度 带螺纹孔锚板平整度 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

间距排距纵向受力钢筋及箍筋保护层厚度基础其他±10±5±10±5±20205+3,0钢尺量两端、中间各一点,取偏差绝对值最大处尺量检查钢尺量连续三档,取偏差绝对值最大处尺量检查钢尺和塞尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距钢筋弯起点位置预埋件中心线位置水平高差注:1检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差