好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水厂,污水处理厂工程监理质量控制要点知识讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水厂,污水处理厂工程监理质量控制要点

精品文档

水厂、污水处理厂监理质量控制要点

污水处理厂一般主要包含粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉沙池、一体化MBR池、鼓风机房、配电间等构筑物。这些构筑物主要分地下、地上两部分,地下主要是水池、地上主要有车间、办公用房等。控制要点主要有:

一、钢筋混凝土水池防渗漏的控制要点:

水池施工质量的主要控制要点就是防渗漏,钢筋砼水池防渗漏一直是施工的一个难点,但通过多个水厂、污水处理厂施工监理的实践总结证明水池容易产生渗漏的位置主要有以下几个部位:伸缩缝、施工缝、砼浇筑过程中形成的冷缝、对拉螺栓的周边,预埋套管的部位。

1、伸缩缝施工质量的控制:

伸缩缝止水材料设计一般都采用橡胶止水带进行止水,现场施工中首先要控制以下几个方面:

⑴、橡胶止水带原材料的质量,一是眼观,主要是看止水带是否平整,没有气孔、气泡、裂纹等。

⑵、止水带的连接,橡胶止水带不得采用叠接,必须是对接接头。根据水池伸缩缝设置的形式、位置等不同,对接接头有T字接头、十字接头、Y字接头,所有接头均应采用热接,并在工厂加工成型。接头应平整牢固、不得有裂口、脱胶现象。

⑶、止水带的固定,钢筋绑扎完成后在安装模板时就要将止水带固定在正确的位置上,止水带面中心线应与变形缝中心线对正,固定必须牢固,不能在砼浇筑过程中产生偏移,固定过程中应用模板凹槽扣住止水带,不能在止水带上穿孔或用铁钉固定就位,而破坏了止水带的止水效果。

⑷、填缝板(惠山污水处理厂采用的是沥青木丝板)在砼浇筑前安装固定在模板内侧,不得在浇筑过程中安装。

⑸、钢筋、模板、止水带、填缝板都验收符合要求后,才可同意浇筑砼,砼浇筑过程中一要注意止水带部位的砼要振捣密实,特别是底板止水带下部的砼不能产生空洞,气孔。二要注意振动棒不能接触止水带,更不能使止水带位移。惠山污水处理厂底板伸缩缝部位还设计有防水卷材。

⑹、密封材料的填嵌(惠山污水处理厂用的是聚硫密封膏),密封材料的

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

填嵌是在构筑物主体完成后进行的,一般施工单位在这个环节很不重视,1、施工前要除去被填嵌表面的油污 , 附着物 , 灰尘等杂物 , 保证被填嵌表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。2、涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

2、施工缝施工质量控制

⑴、施工缝的留置,池壁与底部相接触的施工缝,宜留在地板上面不小于200mm处;底板与池壁连接有腋角时,宜留在腋角上面不小于200mm处;池壁与顶部相接触的施工缝,宜留在顶板下面不小于200mm处,有腋角时宜留在腋角下面;

⑵、施工缝处设计一般采用不小于3mm的钢板止水带止水、钢板止水带要外观平整、无锈蚀、油污、砂眼、钉孔等。

⑶、钢板止水带的连接,一般视其厚度分为咬接或搭接,搭接长度不小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接,焊缝要饱满、连续,无砂眼、孔洞。

⑷、钢板止水带的安装固定牢固,位置居中,且不能截断钢筋。

⑸、砼浇筑前要将施工缝进行凿毛处理,将浮浆、垃圾清理干净,浇筑前施工缝处应先铺一层15---30mm的与砼强度等级相同的水泥砂浆,使新旧砼紧密结合。施工中可在第一段铺一层水泥砂浆,以后随着砼浇筑振捣砼中的水泥浆自然流淌与后部施工缝界面上。

3、为避免砼浇筑过程中形成冷缝,要求施工单位对各个部位的砼浇筑都编制施工方案,特别是大体积砼,砼泵车的数量、安放位置要能够到达浇筑的每个角落、砼罐车的数量要满足浇筑过程连续不断、浇筑顺序要能保证浇筑一圈循环过来底层砼还未初凝、浇筑人员的安排,时间过长要安排两班人马,振动棒的数量、为了防止停电还应配备发电机等。浇筑前还要要求施工单位对施工班组进行交底。

4、对拉螺栓处防渗漏的质量控制:

⑴、对拉螺栓的规格、尺寸不能小于模板施工方案中计算的规格、尺寸,确保浇筑中模板不变形;

⑵、检查对拉螺栓的止水环,止水环不小于5~8cm见方,不宜采用圆形,且要双面满焊,焊缝要饱满,连续,不得有气孔,孔隙。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

⑶、砼要达到一定强度后才能拆模,避免扰动螺栓后形成渗水通缝。 ⑷、对拉螺栓的割除,对拉螺栓割除后砼壁面应留40~50mm深的锥形槽,锥形槽用与池壁砼颜色一致或接近防水细石砼封堵,封堵完毕的锥形孔不得有收缩裂缝和湿渍。

5、预埋防水套管、穿墙管的质量控制

⑴、按设计要求检查进场套管、穿墙管的壁厚、长度、防水翼环的厚度、宽度、焊缝质量。

⑵、套管、穿墙管的安装位置。

除了以上的重点控制,砼浇筑完成后要检查督促施工单位做好砼的养护工作,砼浇筑砼浇筑完成后,应按施工方案及时的采取有效的养护措施,及时覆盖养护,防止暴晒,并应增加浇水次数,保持砼表面湿润。浇水养护的时间不得少于14d。

6、渗漏点、渗漏缝的修补监控要点 ⑴、要求施工单位编制修补方案;

⑵、将通过满水试验发现的渗漏点做好标记,并找到迎水面渗水的位置进行修补;

⑶、修补前要将需修补的界面处理好,先将发生渗漏水的部位剔凿至密实的混凝土,并将混凝土界面用清水冲洗干净,如果是线状渗漏点,剔成“V”形槽,一般宽度5-8 cm,深度不少于5cm,然后按方案中的方法进行修补。

二、沉井施工的质量控制要点 1、审查沉井施工方案的内容:

⑴、施工平面布置及剖面图(包括地质剖图);

⑵、采用分节制作或一次制作,分节下沉或一次下沉的措施; ⑶、沉井制作的地基处理要求及施工方法; ⑷、刃脚的承垫及抽除的方案设计; ⑸、沉井制作的模板设计; ⑹、沉井制作的砼施工方案; ⑺、分阶段计算下沉系数; ⑻、排水下沉或不排水下沉的措施;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

⑼、沉井下沉遇到障碍物的处理措施; ⑽、沉井下沉中的纠偏、控制措施;

⑾、挖土、出土、运输、堆土或泥浆处理的方法及其设备的选用; ⑿、封底方法及质量控制的措施; ⒀、施工安全措施。 2、沉井制作监控:

⑴、要求施工单位严格按施工方案施工。每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度必须高于刃脚部分,井内设有底梁或支撑梁时应与刃脚部分整体浇筑捣实。

⑵、设计无要求时,砼强度应达到设计强度的75%后,方可拆除模板或浇筑后节砼。

⑶、沉井的防水要求是和水池一样的,所以施工缝、预埋套管等都要按上面说的防水要求控制;

3、下沉过程中的控制要点

⑴、第一节沉井的砼强度达到设计强度的100%后,可开始下沉,下沉前要将预埋套管、预留孔洞等封闭;

⑵、下沉应均衡、平稳、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠,动中纠偏”;

⑶、下沉过程中要随时监控沉井的高程、轴线的位移情况,终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h。

3、沉井封底监控

⑴、沉井下沉至设计标高的要求范围内,经沉降观测沉降率在允许范围内即可进行封底。封底前应整理好锅底和清除浮泥,对新老混凝土接触面应凿毛清洗。井内积水应尽量排干,并在每个井格底部中央至少设置一个集水井,其深度和大小要满足水泵吸水要求。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

水厂,污水处理厂工程监理质量控制要点知识讲解

水厂,污水处理厂工程监理质量控制要点精品文档水厂、污水处理厂监理质量控制要点污水处理厂一般主要包含粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉沙池、一体化MBR池、鼓风机房、配电间等构筑物。这些构筑物主要分地下、地上两部分,地下主要是水池、地上主要有车间、办公用房等。控制要点主要有:一、钢筋混凝土水池防渗漏的控制要点:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ljah8o7qp77xpo5846y5ap1c1kzfj00qek
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享