2.
引用文件、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8
目 录
一、 高配设备维护保养作业指导书
1、 适用范围、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1
2、 引用标准、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1
3、 维护保养工作措施和要求、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1
4、 高压开关柜维护保养 作业指导书、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2
5、 变压器维护保养 作业指导书、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4
6、 并联电容器装置维护保养
作业指导书、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6
二、 高压配电值班巡视作业指导书
1.
适用范围、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8
3. 值班人员职责、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8
1 适用范围
本标准适用于宜 都市 东阳 光化 成 箔 有 限 公 司 所 有 高 压 配电 设备 的 维护保 养工 作,在 进行 所有 高压 设备 的 维护 保养 时,严 格 按照化 成箔 公司 年度 、季 度的 维护 保 养计 划进 行; 维护 过程 中参 照《化成 箔公 司维 护 保养 规程 》进 行。
2 引用标准
《电业安全工作规程》﹝电力线路部分﹞
(DL409-1991)
《变压器运行管理规程》
《变压器维护保养规程》
《分接开关检修导则》
《化成箔厂设备维护保养规程》
部颁《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
3 维护保养工作措施和要求
1、在进行高压开关柜、变压器、补偿电容装置等设备的维护保养时,必须确认设
备处于停止运行状态。
2、在进入设备检修前,必须进行停电、验电、挂接地线等措施实施完成后,才能
允许对设备进行维护保养及检修处理。
3、在进入高压补偿电容装置前,必须对电容器进行放电处理。
高压开关柜维护保养 作业指导书
一、 基本条件
工作任务
作 业 指 导书
高压开关柜维护保养
编 号
工作人员精神状态良好
10KV高压开关柜
工作条件 设备类型 工作组成员
工 种
维护保养
维护保养作业人员共 2 人。工作人员必须经培训合格,持证上岗
工作前措施: 办理工作票,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全 规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备, 安全措施是否符合现场实际
作业人
条件。
员职责
工作班成员: 认真努力学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程,了解维护保养过程中的安全注意事项。
标准作 业时间
2 个工作人员 1 天内完成
(1)DL/T 596—1996《电气设备预防性试验规程》
制订依据
(2)DL 408—1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(3)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
二、所需主要工具
工 作
名 麻 酒 小 一
称 布 精
字 解 刀
工 具
数 量 1 块 1 瓶 1 把 1 把
十 字 解 刀
三、作业步骤 序号 1
作 业 要 求
对维护保养前的安全措施进行检
质 量 要 求
查。
对高压开关柜进行全面的清洁保
进行停电、验电、挂接地线等措施。
2
养工作。
检查开关柜仪表室电气元件及相
柜内各电器元件清洁,无杂物。
3
关仪表的连接情况。 检查隔离刀闸连接可靠。
全面检查、清理高压电缆室,对
各连接件紧固、牢靠,无松动现象。
4
要求刀闸连接面连接紧固,刀面无灼伤。
5
孔洞进行有效的封堵,有效防止 小动物。
开关柜体各操作活动连接部位进
电缆头干净清洁,防小动物措施完好。
6
要求机构操作灵活。
行润滑处理。 维修保养标准
7 应遵照“化成箔设备维护保养规程”执行
变压器维护保养 作业指导书
一、基本条件 工作任务 工作条件 设备类型 工作组成员
变压器维护保养 工作人员精神状态良好 10KV整流变压器
作业指导书编号
工 种
维护保养
维护保养作业人员 2 人。工作人员必须经培训合格,持证上岗
工作前措施:办理工作票,组织并合理分配工作,进行安全教育,督促、 监护工作人员遵守安全规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备,安
作业人
全措施是否符合现场实际条件。
员职责
工作班成员:认真努力学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现 场“危险点分析票” ,互相关心施工安全
标准作 业时间 检修周期
2 个工作人员 1 天内完成
一般每年 1 次
(1)DL/T 572-95《电力变压器运行规程》 (2)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》
制订依据
(3)部颁《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 (4)《分接开关检修导则》 (5)《变压器维护保养规程》
二、所需主要工具
工
名 酒
称 精
作
工
具
仪 器
数 量 1 瓶 2 把 2 把 1 台
梅花扳手 30-32 梅花扳手 17-19
变压器油耐压测试仪
高压配电作业指导书.docx