对于每一个一线的管理人员来说,安全一直是一个比较头疼的问题,作者也相信很多人都不同程度地遇到过各种安全事故。虽然国家有很多安全生产法规,但是污水厂的运营管理中由于相对平淡,对安全往往流于形式或者疏忽,在污水厂从业多年的经历中,经历了很多的安全事故,很多事故由于种种原因是不会被人知道的。污水厂的安全教育材料有很多,大家也肯定有多种渠道去接触各种材料,作者只讲他经历过的,一定是挂一漏万,只是希望通过这些亲身经历的案例让大家感受到安全其实时时刻刻都在我们身边的,是需要我们要认真对待的。 电气安全

先从电气说起吧。污水处理厂是公认的用电大户,厂内从高压到低压,从

10KV~220V的电气控制部分可以说遍布全厂,所以用电其实是最需要注意的安全范围。

电气部分有一个非常重要的原则,就是严禁带负荷拉闸。这个我在一个污水泵的控制柜上看到过,那是一次检修,更换污水泵的接线鼻子,就是铜质的压接导线,需要拉闸然后更换。也不是一件很危险的工作,但是当时一位电气检修工人就没有和运行工人联系,以为早上通知的检修,他们一定就停泵了 ,就直接到总负荷开关上拉闸去了。当时就有一个大概有篮球大小的火球飞出来了,当时的工人还是很机智,马上低头蹲下,才没有击中他,否则他的脸一定会被烧伤的。所以在这里一定要强调,任何时刻一定要把负荷侧的电气设备全部都停掉以后,再拉合总开。这个在任何一本电气安全知识上都有非常明确的说法,但是只是文字,因为见过,所以知道这个厉害,后来就是工作中,拉闸每次都会反复确认负荷侧没有负荷以后,才可以进行操作。

现在污水厂很多水泵都是潜水泵了。潜水泵的电缆都是防水的铠装电缆,但是还是会因为各种原因,造成电缆的磨损导致漏电的情况,在检修中一定要断电后操作。曾经有过一次,还不是大型的电缆,是一台几个KW的小潜水泵,流量也不大,几个立方,在一个中试的项目场地上的一个临时水泵,就是把一个池子里的水抽到另一个池子里去。当时水泵不抽水了,工作人员想把它提上来检查为什么不转,是不是因为泵的叶轮缠上什么了。因为当时水泵已经不转了,也没想很多,就直接用手去拽吊泵的绳子,想把水泵拽上来。当时就被220V 的电打到了,而且人受到电击有个非常重要的特征,越受到电击,肌肉越会收紧,当时脑子里想的要放

--

--

手,但是手部肌肉根本不听指挥的,因为工作人员当时正好蹲在水池的边缘上,水池离地面还有一米高的高度,受到电击,身体立刻失去平衡,直接栽倒水池外边的地面上了,就是因为栽倒地面,才让工作人员的手离开掉水泵的绳子,保住一条命吧。后来发现是水泵的电缆磨损了,火线露出来了,绳子沾了水成了导电体,火线上的220V通过绳子传导,而工作人员当时的工作鞋因为在池边行走,早已经湿透,失去绝缘功能,所以和大地形成了电流通路,导致受到电击。幸好失去平衡,否则真的会出现大的事故了。所以在这里要强调电气操作检修的时候一定要把电源拉下,绝对不能带电操作。

由于电气在很多场合都有大规模的应用,电气的安全操作是在污水厂里其实是最严格,也是制度最完善的一种,我们做现场的,一定要注意随身带一些可以随时检测有无带电的检测电笔,对于设备检修等工作一定要先做好电气检查。电不是来无影去无踪的神秘事物,它也是通过种种的控制线路来到使用的地方的,清楚电的每一个来路,也就能很好的控制和利用它了。 关于盖板

水池盖板可能是污水厂最常见的了,由于污水厂运行管理的需要,有很多明渠或者深水池上都有做盖板,防止人行走时跌落。但是就是这个安全的防护措施,本身却也存在着安全的隐患。

--

--

水池盖板有几种材质,钢制的,水泥制的, 玻璃钢格栅版的。其中钢制由于造价低廉,制作简单,在水厂中经常大量采用。但是钢制盖板有个最大的问题是会给人一种错觉,就是它看起来很薄,仿佛你一个人可能就能拉动它。其实这个是很危险的,曾经经历过两次因为这个出现的事故。一次是工作人员发现水泵房上的盖板,2*2米见方的钢板,当时觉得水泵运行一直不稳定,噪声和震动过大,想把盖板揭开看看导轨部分。就直接一个人去拉那个盖板,确实拉动了,盖板拉向工作人员这边,另一边脱离开边缘的支点,但是盖板的重量很大,瞬间就掉进泵坑了,当时工作人员及时放手,才没有把自己拽进去,若是放手晚点,可能就跟着进到泵坑了,当时的泵坑有12米深,后果会很严重。还有一个是污水厂出口的明渠计量槽上的盖板,一般都是盖着的,当时是一个领导到现场检查,虽然给他取了出水水样,他还是要现场看出水的水质,当时是两个人一起抬盖板的,还是由于没有协调好,盖板又被一边的一个工作人员拽起来了,另一边的工作人员脱了手,这一次就直接把一个工作人员拽到水里去了,一头栽倒水里后,脸上当时开了两个口子,血流不止,后来一共缝了将近20针。万幸就是污水厂的出水槽一般都是很浅的,大概也只有不到两米的深度,没有出大的事故。

钢制的盖板还有很多弊病,比如说常年放置后,从底部出现锈蚀,表面看起来还很好,结果一踩上去,直接塌陷掉下去。大家在日常的工作中对钢制盖板一定要做好常规锈蚀检查,而且一定要多人协同工作,避免出现拉入水中的情况出现。如果有条件的话,尽量更换玻璃钢的格栅板。 关于无轴螺旋

--

污水处理厂安全事故案例盘点