1 目的:

指导华润贺州电厂一期工程超超临界燃煤机组汽轮机(2×1000MW)#2机凝结水精处理系统设备及管道安装。确保施工人员的作业安全,设备安全,加强环境保护和现场的文明施工。

2 适用范围:

仅适用华润贺州电厂一期工程超超临界燃煤机组汽轮机(2×1000MW)#2机凝结水精处理系统设备及管道安装。

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1

编制依据

《电力建设施工质量验收及评价规程》水处理及制氢设备和系统DL/T5210.6-2009 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004。 《火力发电厂金属技术监督规程》DL438—2010

《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分(DL5009.1—2002)。 《国家电网公司基建安全管理规定》2010-1020。

《汽机专业施工组织设计》安徽电建二公司贺州项目部汽机分公司。 凝结水精处理系统设备及管道安装图(海盐力源电力设备有限公司提供) 作业项目概述 工程概况:

华润贺州电厂一期 2×1000MW机组工程#2机组凝结水精处理系统由凝结水精处理前置过滤器及混床单元系统、凝结水精处理再生及辅助单元系统和各单元间的连接管道组成。

凝结水精处理再生单元系统设备及内部管道、凝结水精处理酸碱贮存辅助单元系统2台机公用1套,由A标段1#机安装。凝结水精处理前置过滤器及混床单元系统每台机各一套,2#机设备及内部管道布置在汽机房0米层11-12柱和A-B排之间。

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

安装的主要工量

高速混床 PN4.0 DN3200 11.117t 4台; 前置过滤器PN4.0 DN2400 5.6t 2台; 再循环泵450m/h,45mH2O N=75kW 1.2t 1台; 树脂捕捉器PN4.0 DN800 0.8t 4台; 压缩空气储罐DN1600 V=8m

3

3

2.5t 1台;

1 / 1

4.2.6 5 5.1

凝结水精处理前置过滤器及混床单元系统单元的管道、阀门。 作业准备 人力资源

工种 技术人员质检员 安装工 电焊工 起重工、操作工 电工 驾驶员 架子工 总计 数量(人) 1 1 8 3 3 1 1 4 21 5.2 5.2.1

机械设备及工器具配置

千斤顶、葫芦、钢丝绳、卸克等起重安装工具应经严格检查,能够满足安装需要。

5.2.2

机械配置表:

序 号机 具 名 称1 2 3 4 汽车吊 逆变焊机 汽车 行车 规 格25t 15t 32/130t 数 量1台 4台 1辆 1台 规 格5t 10t H32*4 20t 10t 5t 1 / 1

用 途安装 安装 安装 安装 数 量4只 4只 1副 2只 4只 4只 5.3

工器具配置表: 序 号机 具 名 称1 2 3 4 5 6 千斤顶 千斤顶 滑轮组 链条葫芦 链条葫芦 链条葫芦 用 途安装 安装 安装 安装 安装 安装

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.4

测量器具 1 2 3 4 5 5.5

链条葫芦 水平尺 角尺 梅花扳手 活络扳手 活络扳手 敲击扳手 细钢丝 电焊工具 工具箱 线锤 重套 轻套 水平管 电火花检测仪 2t 各种型号 12〞、18〞 24〞 各种型号 15000-20000V 10只 2把 2把 1套 各4把 2把 2套 100米 5套 3只 3只 3套 2套 2套 1台 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 安装 钢卷尺 钢卷尺 水平仪 百分表 游标卡尺 5m 30m 0-10mm 0-200mm 2只 1只 1只 2只 1个 安装 安装 安装 安装 安装 进度控制计划

序号 项 目 名 称 1 施工准备 2 系统设备安装 3 系统支吊架安装 4 系统管道及附件安装 5 系统冲洗检查 6 系统水压试验 1 / 1 计划工期(天) 备 注 5 7 10 45 4 4

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2

工程用材料、设备到货。

甲供材料和设备已到货,质量和数量满足施工要求。 管道、阀门、管件及管道附件已到货。 设备及材料已清点领用、经外观验收合格。 作业条件

临时设施、作业场地、力能布置、安全、消防设施等条件已具备。

施工现场已具备管道安装条件,所有支吊架生根的钢架结构已按图安装,其位置、数量、强度符合设计要求;并已办理中间交接手续。

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

电源箱、电焊机、氧气、乙炔等力能供应布置合理。 临时消防、照明可靠投入。 施工现场通道清理完毕,道路畅通。

人员资质和数量满足作业要求(见配置表)。

施工前,对施工人员进行技术交底及安全文明施工交底,使施工人员熟悉施工图纸、明确施工图纸、作业指导书及外方特殊工艺要求,明确设计意图、介质流向、切实掌握设备管道施工的技术要求、质量标准及安装工艺。

6.8 6.9

焊工经焊接工艺培训,焊工取得合格证。

所有参加作业的特殊工种人员(电工、电焊工、起重工、操作工、测量工、架子工)必须持证上岗。

6.10 6.11 6.12

选用的机械设备和工器具的状态正常。(见配置表)

计量器具的规格、量程、精度满足要求,且在检定有效期内。(见配置表) 作业指导书已编制并通过审批,开工报告已经核查批准,不锈钢钢管要进行光谱检查,并具有合格证件。

7 作业顺序

7.1 凝结水精处理设备安装作业顺序:

基础验收,纵横中心、标高线复测→设备清点→设备基础处理→布置垫铁→设备

倒运、吊装→设备安装就位→安装验收→二次灌浆→系统连接→附件安装→分部试运→系统调试→系统投运 7.2 8 8.1 8.1.1

凝结水精处理管道安装作业流程图(见附表1) 作业方法 基础检查验收:

基础的纵横中心偏差≤10mm、承力面标高偏差0~-20mm、地脚螺栓孔中心偏差≤

1 / 1

10mm。

8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6

地脚螺栓孔、预留孔、预埋件的规格尺寸应符合图纸要求。

地脚螺栓孔垂直度应能满足安装要求,确保地脚螺栓安装时不会与孔壁相碰。 基础表面无裂纹、蜂窝、麻面等缺陷,基础表面无油污、积水。 填写验收报告及基础交接手续。

基础纵横中心线、标高符合安装要求,一次埋件的数量、位置、外露部分的形状均符合要求。

8.2 8.2.1

设备防护

设备到达现场后,采取防护措施,防止其变形、受损,吊运应绑扎牢固,设备附件、表计应入库保存。

8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1

不锈钢制品存放在木质或橡胶垫上,不得直接放其他钢制品上。

禁止人为损坏设备。包括人的习惯性违章和不小心的损坏,如发现,及时制止。 设备吊装

高速混床吊装:高速混床单重11.117t,用行车将高速混床抛锚至吊物孔,再用2只10t链条葫芦将高速混床拖至基础附近,然后在基础上方挂1只20t的链条葫芦将高速混床吊起,2只10t链条葫芦作为辅助将高速混床调正,5t、2t的链条葫芦若干将高速混床拉至设计的位置就位。

8.3.2

前置过滤器(5.6t)、树脂捕捉器(0.8t)、压缩空气储罐(2.5t)、再循环泵吊装(1.2t):选用与设备重量相匹配的链条葫芦,就位方法与高速混床的就位方法相同。

8.4 8.4.1

前置过滤器、树脂捕捉器安装

将设备纵横中心线、标高标注清楚。测量基础标高,需增加预埋铁件的要准备好安装用的钢板。

8.4.2 8.4.3

起吊设备。

将设备依次吊装就位。标高偏差≤±10mm,中心线偏差≤5mm,垂直度偏差≤2.5H/1000(H为设备高度)且≤5mm,进出口方位符合图纸要求。

8.4.4 8.4.5

设备找平、找正后,经验收合格,进行设备支座与预埋铁件点焊。

复测设备标高(偏差≤±10mm)、纵横中心(偏差≤5mm)垂直度(偏差≤2.5H/1000),验收合格后。

8.4.6

设备二次灌浆。

1 / 1

贺州凝结水精处理系统安装作业指导书

1目的:指导华润贺州电厂一期工程超超临界燃煤机组汽轮机(2×1000MW)#2机凝结水精处理系统设备及管道安装。确保施工人员的作业安全,设备安全,加强环境保护和现场的文明施工。2适用范围:仅适用华润贺州电厂一期工程超超临界燃煤机组汽轮机(2×1000MW)#2机凝结水精处理系统设备及管道安装。33.13.
推荐度: