龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
预制装配式剪力墙结构设计思路
作者:崔永江
来源:《中国房地产业·中旬》2017年第09期
摘要:随着我国经济的快速发展,建筑行业越来越普遍 ,建筑行业中预制装配式剪力墙结构设计是重要的部分。预制装配式剪力墙结构作为建筑产业化的主要方向之一,得到了广泛应用。特别是公租房、廉租房,由于其建筑规模大、户型少、构件种类少,采用预制装配式剪力墙结构可以实现快速装配成型并取得良好的节能、节材和节时的经济效果,预制装配式剪力墙结构已成为此类建筑的主要结构形式。该文分析了预制装配式剪力墙结构的结构体系、设计流程及控制指标,并通过实际工程案例介绍了预制装配式剪力墙结构的设计思路、技术特点及具体的接缝节点工艺。通过对设计过程中的关键点进行梳理和把控,以期为类似的工程提供设计思路。
关键词:预制装配式;剪力墙;叠合楼板;预制率;装配率 引言
预制装配式剪力墙结构是预制墙板、楼板等构件经现场装配、部分现浇而成的混凝土结构,具有建造质量高、施工周期短、污染少、耗能小等优点。装配式剪力墙结构越来越多的应用于目前的住宅建筑,是住宅产业化发展的一个重要标志。与传统的现浇结构相比,装配式剪力墙结构存在大量的接缝和结构构件连接节点,通过连接各个接缝和节点,将剪力墙结构形成整体从而具有足够的强度、刚度,能够承担竖向荷载、地震、风等外力作用。如何处理上述节点将直接决定结构的力学性能,因此在装配式剪力墙结构设计中,合理的对剪力墙构件进行拆分尤为重要。
1、结构选型及计算
剪力墙抗震等级为二级,结构嵌固端在地下室顶板。现浇、预制混凝土墙体厚度为200mm;混凝土强度等级为C40-C30;叠合梁、叠合板混凝土强度等级为C30;楼梯、阳台、空调板混凝土强度等级为C30;预制墙体采用直螺纹灌浆套筒连接。外墙采用预制施工,内墙采用现浇施工,楼板采用叠合板,屋面板采用现浇法施工,梁为预制叠合梁,楼梯、阳台、空调板采用预制施工。采用盈建科结构分析软件,装配式结构建模计算与现浇结构相同。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010),计算结构在多遇地震作用下,进行结构的整体分析以及构件的承载力和变形,计算结果如下: 第一扭转周期与第一平动周期之比为1.7575/2.8987=0.61 2、剪力墙结构拆分
预制装配式剪力墙结构设计思路