好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼水电施工方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

郑州市第五人民医院8号住宅楼

水电施工组织设计

工程名称:郑州市第五人民医院8#住宅楼 建设单位:郑州市第五人民医院 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 施工单位:郑州东风建筑工程有限公司 专业监理工程师: 总监理工程师:

目 录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

总则 工程概况

主要分部分项工程施工方案 保证工程质量的组织措施 保证安全施工的技术组织措施 确保工期的技术组织措施 确保文明施工的措施

施工机具、 检测试验设备工具清单 质保体系

第一章 总则

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

安装工程是建筑工程中的一个主要分部, 其质量的好坏直接影响着整体的工程质量, 为确保整体工程质量达到设计院要求和满足使用功能。我公司深入贯彻”科学管理、 质量第一”的方针, 做到”施工前为用户着想, 施工中为用户负责, 竣工后让用户满意”的承诺, 一如既往的搞好”安全生产、 质量第一”。在工程施工中精益求精, 一丝不苟。确保工程优质高效, 顺利的按合同工期完成施工任务。

为达到预期的目的。公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下, 对本工程的安装项目和质量全面负责。同时, 项目又组织一技术精湛、 责任心强的专业化施工队伍。科学管理, 积极推广新技术、 新工艺、 精心组织、 规范施工, 全面实现优质高效, 创出一流的施工技术, 一流的施工水平, 一流的施工质量。

第二章 工程概况

本工程郑州市第五人民医院8#楼安置工程, 位于郑州市金水区黄河路, 属于多层单元式住宅楼, 使用年限为50年( 二级) 。基础为钢筋砼桩基础, 建筑高度37.8m, 建筑耐火等级为二级, 主体结构形式为砖混结构。按7度抗震设防, 屋面采用二级防水。建筑面积 13567.3 m2( 不含架空层面积) 。本工程设计单位为 郑州市建筑设计院 ; 监理单位为; 郑州中兴工程监理有限公司 ; 安装工程设计有给排水工程、 消防工程、 暖通工程电气照明工程及防雷接地工程, 弱电有线电话系统、 有线电视系统、 对讲系统。网络系统

一、 给排水工程概况及设计要求

1、 生活供水分两区, 1~5层采用市政管网直接供水, 6~12层采用

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

水泵加压供水, 用水量为: 300L/人.d最高日用水量为: 129.6M3/d最大用水量为: 15.12 M3/h水表集中放置在楼梯间水表井内

2、 材料

2.1、 排水管道采用柔性接口铸铁管, 卡箍连接。 2.2、 给水管道采用薄壁不锈钢管管材管件, 卡环连接。 3、 安装

3.1、 排水管横管与横管, 横管与立管连接, 采用90斜度三通和90度斜四通管件。立管与排出管连接采用两个45度弯头。排水管道的伸缩节每层设置一个, 并严格按标准图施工。

3.2排水管道坡度: 室内排水横支管一律采用标准坡度: I=0.026室内排水管道的横管一律采用标准坡度: DN50, I=0.035;DN75, I=0.025;DN110, I=0.02;DN160; I=0.01

3.3、 ±0.00以下的额头安装完毕后, 应进行灌水试验和隐蔽验收, 待管道安装完毕后, 给水管道应进行水压试验和管道冲洗。排水管道应进行通水通球试验。按照《建筑给、 排水及采暖工程验收规范》执行。

4、 设计及施工主要依据的国家规范

4.1、 《建筑给排水薄壁不锈钢管管道工程技术规程设计规范》( CECS153; 规定执行。)

4.2、 室内排水管道施工及验收必须按《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程》CECS94: 规定执行。

二、 建筑电气设计范围

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

1、 从本单位变配电所不同电源引两路220V/380V, 电源供消防负荷用, 两路电源一用一备; 另引一路220V/380V电源供住户用。

2、 设备安装

2.1、 电源总进线箱、 计量箱、 端子箱嵌墙暗装, 底边距地1.5m; 住户配电箱嵌墙暗装, 底边距地1.8m, 其它动力配电箱及控制箱均距挂墙明装, 底边距地1.5m.

2.2、 考虑到二次装修, 室内一般灯具为白炽灯, 距地为2.6m。其它灯具, 壁灯具距地2.0m, 天棚灯具及吸顶安装。

2.3、 除注明外, 开关、 插座分别距地1.3m及0.3m, 卫生间插座距地1.3m, 暗装; 卫生间内开关、 插座选用防潮、 防溅型并设在2个区以外。

2.4电视、 网络插座和与之配套的电源插座间距不小于200MM. 2.5、 一般照明回路选用BV-500聚氯乙烯绝缘铜芯导线, 消防配电回路选用聚氯乙烯绝缘铜芯阻燃电缆或导线。

3、 保护

3.1、 本工程设计为二类防雷设计, 建筑物的防雷装置应满足防直击雷、 防侧雷、 防雷电波侵入

3.2、 本供电系统采用TN-C-S, 采用重复接地与避雷接地均以基础钢筋做共用接地体形式。

4、 弱电

本工程弱电系统工程包括电话、 有线电视系统和对讲系统三个方面。

楼水电施工方案模板

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。郑州市第五人民医院8号住宅楼水电施工组织设计工程名称:郑州市第五人民医院8#住宅楼建设单位:郑州市第五人民医院监理单位:郑州中兴工程监理有限公司施工单位:郑州东风建筑工程有限公司专业监理工程师:总监理工程师:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3le1o296ys7916095eiv3gyk618jsm007xl