好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

动火作业风险分析与预防控制措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

动火作业风险分析与预防控制措施

序号 风险分析 安全措施 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体动火设备内有易燃易保护。 1 爆有害物质 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 火星窜入其它设备或切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔2 易燃物侵入动火设备 断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 3 动火点周围有易燃物 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 泄漏电流(感应电)危电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,4 害 5 火星飞溅 火花飞溅。 禁止穿越下水道(井)。 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火气瓶间距不足或放置6 不当 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停外泄 止动火。 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质9 通风不良 的清洗作业。 ②采用局部强制通风; ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至10 未定时监测 动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到11 监护不当 位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 地点之间均不小于10m。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、应急设施不足或措施12 不当 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合 未落实相应安全措施 若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作化

砂子、铁铣等)。 业证》。

动火作业风险分析与预防控制措施

动火作业风险分析与预防控制措施序号风险分析安全措施①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体动火设备内有易燃易保护。1爆有害物质③设备内通(氮气、水蒸气)保护。④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。火星窜入其它设备或切断与动火设备相连通
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3lct92o4d33pit886asl2xn8u9whcj0049t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享