好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风空调系统操作和维修保养手册 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

横琴岛澳门大学新校区海底专用隧道机电工程

第三章 第一节 通风空调系统 操作和维修保养手册

目录

通风空调系统操作和维修保养手册

一、总则

编写本手册的目的是为了使用单位操作维护管理人员了解通风空调系统的流程,熟悉各种设备的日常操作及维护,以便在系统发生故障或其它问题时能够及时排除故障,确保系统正常使用。

隧道通风空调系统分为房间空调系统、送风系统、排风系统、防排烟系统、房间空调。

1、 房间空调系统

功能:控制室、弱电室为恒温恒湿空气;值班室、办公室为舒适空气。

分布区域:控制室、弱电室、值班室、办公室。

2、送风、排风、排烟系统

功用:通过通风机的送、排风,从而对所控制的地方进行换气或排气;在发生火灾时,通过排烟风机将火灾区域的烟气排出室外,并通过加压送风机对楼梯或电梯前室加压送风确保人员安全疏散。 主要设备:箱式离心风机、轴流风机

分布区域:设备房、人行道、车行道、电缆廊道。 二、设备/系统说明

1、房间空调系统

(1)、系统说明:控制室、弱电房设专用空调机;值班室、办公室设分体空调机。 ⑵ 、设备表:

数量 序号 设备名称/型号 技术参数 分布区域 制冷量:;风量1 HMF22 6800m3/h;功率:;室外机:SW-8N,功率:; 制冷量:;风量4200m3/h;功率:5kW;室外机:SW-5N,功率:; 3 HMF29 制冷量:26kW;风量:2 澳门侧弱电房 2 横琴侧弱电房 2 HMF14 2 澳门侧控制室 8000m3/h;功率:;室外机:SW-10N,功率 分体式空调机4 /KFR-120Q/SDY-R2(R3) 分体式空调机/KFR-50G/DY-IA(R3) 分体式空调机6 /KFR-51LW/DY-E3(R3) 2、送风、排风、排烟系统 (1)、系统说明 车行道:

a、正常运行时,当隧道内任意一个VI-CO检测仪满足下列三个条件之一时应开启全部射流风机以尽快满足设计要求:隧道内CO浓度大于100ppm;烟雾浓度大于;隧道内风速小于s。当隧道内的两个VI-CO检测仪同时满足下列三个条件时应关闭一组射流风机:隧道内CO浓度小于等于70ppm;烟雾浓度小于等于m-1;隧道内风速大于等于s,每隔15分钟测试一次,直至射流风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于15分钟,关闭风机时应采用隔组关闭方式,直至全部关闭。

b、火灾时,射流风机全部开启,将烟气通过洞口排出。 人行道:

制冷量:;制热量:功率: 2 澳门侧民用通信机房 5 制冷量:;制热量:功率: 1 澳门侧办公室 制冷量:;制热量:功率:; 2 横琴侧值班室 a、正常运行时人行隧道风机运行方式如下,当下列三个条件之一满足时应开启全部风机以尽快满足设计要求,风机低速运行:隧道内风速小于等于s;隧道内CO2浓度高于‰;夏季隧道内温度高于室外温度。当下列三个条件同时满足时关闭二十六台风机:隧道内风速大于等于s;隧道内CO2浓度低于‰;夏季隧道内温度低于室外温度。每隔30分钟重新测试一次,直至风机全部关闭。每次风机开启时间不应少于30分钟。

b、当人行隧道内发生火灾时,隧道内节推式排烟器全部开启,高速运行,将烟气通过横琴岸隧道洞口排出。 横琴侧设备房:

a、同步运行的程序是:开机时风阀先开,联动风阀信号确认后风机启动运行;关机时风机先关,关机信号确认后风阀关闭。要求整个联动过程时间不超过60s并且可以调整;当风机入口烟感探测器报警时,连锁送风机关闭。

b、设备用房正常通风时,送风机SF-5运行对设备用房送风,排风兼排烟风机PF/PY-3低速运行对设备用房排风,排风机PF-6与排烟风机PY-3关闭。 c、设备用房为一个分区,当设备用房(除发电机室和配电所外)发生火灾时,送风机SF-5运行,排风兼排烟风机PF/PY-3高速运转对设备用房排烟,排烟风机PY-3备用PF/PY-3,排风机PF-6保持关闭。

d、当发电机室或配电所(气体灭火房间)灭火完毕后,送风机SF-5运行,排风兼排烟风机PF/PY-3高速运转,同时开启发电机室或配电所送排风口对该房间进行换气,排风机PF-6保持关闭。

e、当发电机组运行时,开启排风机PF-6。