一次电气设备试验作业风险控制
■ 1.确认作业必备条件及班前会检查内容是否落实 ■ 2.检查作业现场是否按施工方案要求落实各项安全防范措施
3. 试验设备应可靠接地,有专人监护,设临时围栏悬挂警示牌,一次设 备
末屏可靠接地;试验结束,对被试设备进行充分的放电后,方可拆除 试验接线
4. 设备通电过程中,试验人员不得中途离开。工作结束后应及时将试验 电源断开。
5. 耐压试验应设专人统一指挥,应设置安全围栏、围网,向外悬挂“止 步,高压危险! ”的警示牌,设立警戒。
6. 耐压试验前应将被试设备与非被试设备可靠断开, 并保持足够的安全
距离,试验后再安装恢复。
7. 作业人员试验前应检查确认试验电源的可靠性,避免在试验过程中 突然停电,给试验人员和设备带来危害。
8. 加压时操作人应站在绝缘垫上,试验过程不少于 2人
9. 严禁在雷雨和六级以上大风在环境中进行高压试验
作业班组现场检查人签名: 监督检查人(三级以上监理,四级风险业主项目部)
签名:
完工时间: 年 月 日
填表说明:三级及以上风险作业均应编制风险作业控制卡, 一张作业票包含多个三级以上风
险作业时,可附一张或多张风险控制卡。表中“作业前检查”、
“风险控制卡”应由检查人
员逐项落实确认打“V 后方可作业。每天检查项目后的打勾框应按照检查次数设 ,并将检
查日期标注在“V”上方。 参加现场监督检查的参建单位人员应签名。
□
□ □ □ □ □ □
一次电气设备试验作业风险控制
一次电气设备试验作业风险控制■1.确认作业必备条件及班前会检查内容是否落实■2.检查作业现场是否按施工方案要求落实各项安全防范措施3.试验设备应可靠接地,有专人监护,设临时围栏悬挂警示牌,一次设备末屏可靠接地;试验结束,对被试设备进行充分的放电后,方可拆除试验接线4.设备通电过程中,试验人员不得中途离
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式