好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井点施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

萧山金浦明苑10#、11#楼

一、概况

本工程地下室筏板底标高为-5.6m、-5.4m,自然馆底标高为-3.62m,独立基础底标高为-4.1m及-5.1m。室内外高差450mm及500mm,目前现场自然地坪约为5.02m,实际开挖深度约为5.53m(自然地坪向下)。根据地质报告可知,地下水位静止标高为2.18m,最高水位为3.5m(绝对标高),正负零相当于绝对标高5.3m。

二、 井点布置

根据现场情况,采用轻型井点沿基坑环状布置,在出口处留设4m宽的出口,以便运土车出入。井点管埋深的确定。

H≥H1+h+iL+l H——井点管的埋置深度

H1——井点管埋设面至基础底的距离,本工程取最大为5.81-0.45=5.36m h——坑中央最深挖掘面至降水曲线最高点的安全距离取0.5m。 i——降水曲水坡度,取1/10。

L——井点管至基坑中心的短边距离,本工程取17m。 l——滤管长度取1。 则: H≥8.56m

轻型井点长为6m,必须采用二级轻型井点方可满足施工要求,一级井点埋设于地表,二级井点埋设于地表下3m。埋深H′=9m>8.56m。

三、轻型井点计算

1. 涌水量的计算

Q=1.366k

(2Ho?S)Scm/s

tgR?tgXoK——渗透系数,由地质报告可知K=2.03×10-3cm/s=1.75m/d HO——无压非完整井的有效带深度

s'3.2??0.76 则 s'?l3.2?1HO=1.83(S′+l)=1.83×(3.2+1)=7.7m S——水位降低值,取4.06m。 XO——基坑假想半径

11

萧山金浦明苑10#、11#楼

x0?A??20823.14?25.75m R=1.95SHK

=1.95×4.06×7.7?1.75=27.63M Q=1.366×1.75×(2?7.7?4.06)?4.06lg27.63?lg25.75

=3594m3

/d

2.井点管数量和间距的确定 单管数量

q=65?d .?3k

=65×3.14×0.041×1×21.75 =10.08m3d 井点根数确定 n=

Qq?359410.08?357根 井点间距: D=

340357?0.96m 实际取D’=1.2m 则实际需井点管点根数为 n’=

3401.2?2?567根, 另自然馆部位考虑采用一级井点降水,约需井点管50根。 3、真空吸水泵的配置

每25至30根立管配备一台真空吸水泵,需22台真空吸水泵,井点布置图如下图

22

萧山金浦明苑10#、11#楼

高位水箱井点平面布置图

33

萧山金浦明苑10#、11#楼

铺钢丝网粉1:3水泥砂浆30厚 1:0放坡集水管排水明沟井点管图

自然地坪井点剖面

44

萧山金浦明苑10#、11#楼

高位水箱原有地下水位标高为-1回灌后的水位线降水水位线北侧

井点剖面图

四、井点设备选用

1)井点立管用φ48钢管制作,管长6m,其中滤管长1m,滤管下端放一锥形的铸铁头,以利冲孔立管。 2)水平集水管采用直径100的钢管分段连接,每1.2m设一个连接井点管的接头,连接管采用直径为50mm的胶皮管。

3)抽水设备采用真空吸水泵,每个机组电动机功率为7.5kw。共设22台抽水设备。 五、井点运行

井点运行过程中,由专人负责运行期间的监护与维修。

井点使用时,应保证连续抽水,并准备双电源(备用好发电机组,随时预防发生停电现象),如不上水或上水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查处理。如井点管淤塞过多,严重影响降水效果,