水电站应急预案
水电站防止监控系统瘫痪预案
计算机监控系统是水电站控制的核心,具有非常重要的地位,其运行可靠与否,直接关系到公伯峡电站的运行安全,因此要给予足够的认识。为防止计算机监控系统瘫痪的发生,应采取以下防范预案:
1 进入监控机房必须遵守水电站有关安全生产管理制度。 2 到计算机机房工作应进行登记,记录工作任务、时间及人员。 3 对电源设备做好管理与维护,保证其可靠运行。 4 做好监控系统相关程序的备份,以便紧急情况下恢复。
5 不明来历或盗版光(磁)盘、与工作无关的光(磁)盘不允许在计算机监控系统计算机上使用。
6 定期对计算机进行查杀毒。
7 及时消除监控系统出现的缺陷,做好监控系统维护工作。 8 不得在监控系统计算机上玩游戏或从事与工作无关的其它活动。 9 加强对计算机监控系统的培训学习,提高检修维护及管理人员专业技术水平。
10 对设备巡回要认真仔细,并做好设备巡回记录。 11 建立好设备台帐及缺陷记录。 12 购置必要的备品备件。
13 当计算机监控系统发生瘫痪时,运行人员应及时联系维护人员处理并通报公伯峡发电分公司安生部,同时做好防范措施,派人到现地监盘。维护人员应及时到现场处理事故。
?
水电站防局部暴雨预案
为了防止局部暴雨水淹厂房,保证机组安全运行,特制定本预案。 1 组织措施
水电站防汛领导小组统一领导,防汛办公室负责日常工作,成立防汛抢险突击队。 2 工程措施
2.1 汛前对安装间、主变平台、开关站等可能由暴雨引起进入厂房的所有水源、通道绘制成图,按要求进行封堵,并在这些部位(主要为安装间、主变平台、开关站等)备足沙袋及其他防汛工具。 2.2 对防汛重点部位进行产流计算,并采取相应的工程措施,以避免造成水淹事故。 2.3 在汛前对主副厂房各层和厂房外排水沟应彻底清理,全面检查主副厂房各层排水沟、地漏以及卫生间地漏是否畅通。
2.4 安装间吊物孔四周砌挡水墙,墙高60cm,“37”墙;安装间与1号机之间在伸缩缝靠安装间侧砌挡水墙,墙高60cm,“37”墙,并在挡水墙两边砌踏步,踏步长1.2m,宽37cm,以防雨水侵入1号发电机或顺伸缩缝下渗。
2.5 厂坝间、电缆廊道顶部通气孔、电缆穿线孔封堵。
2.6 在安装间放置两台抽水能力较大的潜水泵,以便及时排除进入安装间的水量。 2.7 人员撤离的通道部位装设必要的事故照明。
2.8 汛前对排污管进行检查、消缺,对阀门等进行检查,保证启闭灵活,防止尾水倒灌。 3 汛期值班
3.1 安排有关单位自6月1日至10月31日24小时值班,当降水量达到报警值:10分钟?10毫米、30分钟?20毫米、60分钟?30毫米三种值之一者,立即向水电站防汛领导小组负责人和防汛办公室报告,并通知前方中控室、有关防汛值班人员。
3.2 值班人员接到中雨或强对流云团将到达区域的预报后,立即向水电站防汛领导小组负责人和防汛办公室、防汛值班人员报告,并通知前方中控室。
3.3 防汛值班人员在连绵阴雨天气、中雨、大雨或接到水情通知后,要加密巡回检查频次,对重点排水设施及封堵部位进行检查,并做好必要准备,及时消除隐患,遇有险情,立即向水电站防汛办公室进行报告。
3.4 汛期在厂房防汛值班的人员应保持高度的警惕性,切实履行自己的职责,对于发生危及厂房的局部险情应保持冷静,果断指挥,力争使损失减小到最低限度。
4 应急措施
4.1 值班人员接到有关部门中雨以上天气预报时,要及时通知各抗洪抢险突击队及有关人员做好准备,随时应付突发事故和抢险的各项准备工作。
4.2 生产区域出现险情时,发现人尽快告知运行值班人员。运行值长采取必要的应急措施,同时向水电站防汛办公室及时汇报。
4.3 水电站防汛领导小组组长或副组长,立即率防汛办公室成员赶到现场,察看险情、灾情,确定抢险措施,并通知抗洪抢险突击队到现场抢险。同时将险情、灾情报告公司防汛值班室。 4.4 在确认为重大险情、灾情时,立即向黄河水电公司防汛领导小组组长或副组长汇报,并到现场指挥抢险救灾工作。
4.5 分公司组织应急处理方案的实施,遇有险情立即组织抗洪抢险突击队进行抢险。 4.6 分公司在险情应急处理过程中,有权调用各专业公司物资、施工机械及车辆,各专业公司应大力配合。
4.7 水电站防汛领导小组组长或副组长指挥现场抢险救灾工作。
4.8 在接到水电站防汛领导小组抢险命令后,各专业公司抗洪抢险突击队负责人立即组织抢险队员?
奔赴抢险地点进行抢险。
4.9 凡参加抢险单位必须服从指挥,确保抢险工作正常有序进行。
4.10 出现险情时,在分公司领导到现场前,当值值长是现场临时负责人,指挥在厂房值班的工作人员进行抢险。
4.11 当险情直接威胁到水电站安全时,当值值长有权决定设备运行和人员撤离方式。同时向网调、分公司、公司汇报。
4.12 遇到直接威胁水电站安全的汛情、险情,值班员采取防止事故进一步扩大的措施,但处理后应迅速将情况逐级汇报。
5 保障措施
5.1 防汛材料库必须备足防汛物资(潜水泵、管、麻袋铁锹、抬筐等),并有专人管理,按水电站防汛办公室的要求值班。
5.2 防汛领导小组成员、防汛办公室成员、抗洪抢险突击队队员的手机等通讯工具汛期24小时保持开机状态。
5.3 汛期各专业公司按要求留足抢险突击队人员数量,汛期各专业公司防汛负责人因工作确需离开水电站所在地,需向水电站防汛主管领导请假,并指定临时负责人。
5.4 汛期各专业公司不应大量调动抢险突击队队员。如确需调动,应征得水电站防汛主管领导同意。 5.5 保持车辆工况良好,接到抢险通知后,抢险特种车辆和防汛值班车在规定时间内到达指定地点。
?
水电站消防应急预案
为最大限度地减轻火灾对电站设备及人身安全造成的危害,高效有序地开展消防灭火工作,保证电站正常运行,结合电站实际,特制定本预案:
1 水电站防火部位及消防设施
1.1 水电站分布区域主要有五部分:第一部分是电站厂房部分,主要是主厂房、尾水副厂房、中控室和室外主变压器;第二部分是开关站;第三部分是闸门启闭机室;第四部分是是办公楼。
1.2 水电站建筑物的消防措施为室内外设置消火栓,生产区域重点部位设置水喷雾自动灭火和气体灭火装置,各区域配备有移动、手提式灭火器。
2 消防通道
2.1 沿左岸进厂公路和上坝公路可到达厂房、坝顶、开关站、启闭室。 2.2 在开关站四周有消防通道,并与进厂公路相连。
2.3 办公楼与交通主线相通,无建筑物阻塞。 3 安全疏散
3.1 主厂房机组段有安全疏散通道(楼梯),可从操作廊道到水轮机层(1885.00层),并由此到达发电机层。
3.2 尾水副厂房安全疏散通道(楼梯),可从1878.00层到1885.00层。 3.3 尾水副厂房电缆夹层设有安全出口,主厂房电缆廊道设安全出口。 4 主要生产场所及设备的消防设施
4.1 水电站厂房(包括主厂房、尾水副厂房)、均设室内消火栓。
4.2 水轮发电机消防:采用自动控制灭火方式。当发电机线圈起火,火灾探测系统进行报警并联动打开电动球阀,供水至发电机消防上、下环网,喷头一起喷雾至定子上、下端部线圈灭火。
4.3 主变压器消防:采用自动控制灭火方式。主变设有事故排油管,在发生火灾时可将变压器内的油排掉。当某一台主变发生火灾,其对应的火灾探测报警系统进行报警并联动打开雨淋阀组,水喷雾系统向主变及油坑喷雾灭火。