FO为钢丝绳破断拉力; S为钢丝绳最大工作静拉力。 则n=FO/S=53.5×1000/5684=9.41>9 所以,钢丝绳满足使用安全要求。 十一、检查验收程序及要求:

(1) 我公司安装负责人进行自检,并填写检查单:

(2) 自检合格后使用单位项目部、监理对吊篮安全运行进行检查

验收,其内容如下:

① 平台及悬挂机构,安装是否符合要求; ② 配重的重量及块数是否符合要求 ③ 悬挂机构的抗倾覆系数是否小于2; ④ 挑梁外伸是否符合要求

⑤ 电器系统有无安全保护装置,电缆有无破损 ⑥ 安全锁及提升机是否正常

(3)经自检、互检合格后报专业检测机构进行逐台悬挂机构及篮体固定及连接情况,钢丝绳使用情况、安全锁、提升机使用情况等,制定详细的检查表并按要求检查、记录、检查表内容见附件。 十二、培训:

当吊篮交付使用后,对操作人员必须进行现场培训。我公司派技术人员对操作人员进行现场培训,合格后方可上岗。

设备正常使用后,我公司会长期派驻一名技术人员在现场进行维修、指导、检查安全使用,施工方应予配合。

26

十三、维修、保养

为了能够维护吊篮的性能,延长使用寿命,可靠的保障操作人员的安全,更好的为施工方服务,希望操作人员对日常使用的吊篮进行一定得维护、保养:

1.及时清除提升机表面及工作钢丝绳上的污物,避免提升机进、出绳进入杂物,损失机内零件。注意检查有无异响或异味,作业后进行遮盖,避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞,以免造成机壳损失。

2.及时清理安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物,注意安全锁的防护措施,避免杂物进入锁内,造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁,作业后做好防护工作,防止雨、雪等杂物进入安全锁内。

3.经常检查钢丝绳表面,及时清理附着的污物,及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。

4.经常检查联接件和紧固件,发现松动要及时拧紧。出现焊缝裂纹或构件变形,应及时和我方技术人员联系进行检修,作业后要及时清理表面污物,注意保护表面漆层,出现漆层脱落,应及时补漆,避免锈蚀。

5.电器箱内要保持清洁无杂物,不得将工具或其他材料放入箱内。避免电器箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动,如有松动及时紧固。作业完毕,及时拉闸断电,锁好电器箱门,并妥善遮盖电器箱。

6.如发现异常情况,电器元件损伤、遇到电器故障等技术性问题

27

立即停止使用,通知技术人员进行检修。

7.检修时应切断电源做好标识。 十四、应急情况:

常见应急情况如下:

吊篮作业突然起风;吊篮在半空中突然停电;提升机制动失灵或提升机钢丝绳断裂;配重整个倾斜;篮体断裂操作人员被安全绳挂到半空中等。

为保证出现应急情况时能够及时修复,我公司提供一部分钢丝绳、制动摩擦盘、离心限速器、支撑组件及交流接触器等应急材料。对于现在没有的材料,我公司保证24小时之内发到现场。

各种情况处理程序: 1、吊篮作业突然起风或下雨

考虑到该工程较高,高空存在突然起风的风险,鉴于此类情况,特要求吊篮上升到作业位置后,应用麻绳将篮体于结构连接固定,以防作业时被风刮离作业面。若操作过程中突然下雨,如果是小雨,及时将吊篮落到地面。如果雨较急来不及下降,关闭电源,用手动下滑装置将吊篮落到地面。

2.吊篮在半空中突然停电

及时检查停电原因,如果是吊篮电箱内电器件损坏,及时更换。如果是总线路故障找工程方电工及时处理,若停电时间较长,可通过手动滑降装置将吊篮落到地面。操作要注意两侧速度要均匀。

3.提升机制动失灵或提升机钢丝绳断裂

28

及时检查制定摩擦盘间隙,如间隙过大进行调整,无法调整则进行更换。更换后实验。如还不能制动则在保证安全锁可靠锁绳情况下重新更换提升机,并将替换下来的提升机发回公司进行彻底检修。

4.配重整体倾斜

如发现配重整体倾斜,应及时安排人员上屋顶把倾斜的配重块加固防止再倾斜、倒塌。施工人员把篮筐开到地面切断电源并在该吊篮篮筐作出警示标识。组织人员将配重卸下,检查倾斜原因,如果是配重立管开焊应重新焊接并检查合格后再将配重重新安装固定。

5.篮体断裂操作人员被安全绳挂到半空中

首先及时通知外墙项目部,马上打119、120求救电话,在施救人员未到之前,及时组织人员在正下方垫上岩棉、棉被等面积大概4米见方厚度不低于1米。同时配备一根安全绳于事故吊篮的安全绳对接牢固后向下缓放另启动事故吊篮的临边吊篮进行施救,在施救的同时,施工项目部安排人员喊话让其放松不要乱动。人员被救下来后及时送医院检查。以上情况需及时通知领导并成立由公司领导牵头的调查组,查明事故原因,并进一步制定处理措施。

6、当制动失灵,篮体一端突然下滑安全锁锁绳时:

操作人员应保持镇定,将下滑篮体一端做固定处理,同时切换另一台提升机下降,将篮体调平,通知维修人员检查。

7、当接通电源,篮体自动上升时: 应及时切断电源,等待维修人员检查。 8、当吊篮突然停止,再也不能上升或下降时:

29

应及时通知维修人员检修。 当发生事故时:

应及时通知本公司并保护好现场,等待处理。

9、安全绳为独立的救生系统,我们将他固定在天面坚固的位置

上确保安全。

吊篮篮体为金属结构组成,在篮体上安装橡胶轮胎,以防止碰撞。

30