###工程临时用电监理细则

一、 工程概况:

二、编写依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》

4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作

.学习帮手.

.专业整理.

1、 认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、

维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工;

2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标

及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则;

4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到

要求的,督促整改。

四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到

事前控制;

2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发

监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结;

6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若

.学习帮手.

.专业整理.

施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理:

1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作;

3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记;

4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点:

(一) 外电防护检查要点

1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。 外电线路电 1KV以下 最小安全操作距离 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 未涉及 1-10 KV 35-110 KV 154-220 330-500 (1) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与

地面的垂直距离应不小于下表所列数值。 外电线路电压 1KV以下 1-10 KV 35-110 KV .学习帮手.

.专业整理.

最小安全操作距离(M) 6 未涉及 未涉及 (2) 对达不到上表中规定的最小距离时,必须编制外电线路防护方案,

采取防护措施,增设屏障遮拦、围栏或保护围,

(3) 并悬挂醒目的警告标志牌。防护屏障应采用绝缘材料搭设。 (4) 外电线路与遮拦、屏障等防护设施之间的安全距离小于下表所列数

值时,必须会同有关部门予以解决,采取迁移处电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。

外电线路电压 (KV) 线路边线至遮未涉未涉未涉未涉未涉未涉及 及 及 及 及 1-3 6 10 35 60 110 220 330 500 拦的安全距离0.95 0.95 0.95 及 (M) 线路边线至网状防护的安全距离 0.3 0.3 未涉未涉未涉未涉未涉未涉0.3 及 及 及 及 及 及 (5) 脚手架底下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 (二)接地与接零保护系统核查要点

1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保

护系统。

2、施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10Ω,不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处重复接地线应与保护零线相连。接地电

.学习帮手.