好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

一、单选题(共40题,每题1分)

1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值?

A 400V B500V C750V D100V 答案:B 出处:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第2.5.8条:

五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低压500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。

2.隔离电器应有效地将所有带电的供电导体与有关回路隔离,以下所列对隔离电器的要求,哪一项要求是不正确的?

A隔离电器在断开位置时,每极触头间应能耐受规定的有关冲击电压要求,触头间的泄露电流不应超过规定值。

B隔离电器断开触头间的距离,应是可见或明显的有可靠标记“断开”或“闭合”位置。 C 半导体器件不应用作隔离电器。 D断路器均可用作隔离电器。 答案:D 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P638-P642

3、应急电源工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑,当与自启动的发电机组配合使用时,不宜少于下列哪项数值?

A 5min B10min C15min D30min 答案:C 出处:《供配电系统设计规范GB50052-2009》 条款3.0.5

3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择, 并应符合下列 规定:

1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发 电机组。

2 自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有 自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。

3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间 断供电装置或柴油机不间断供电装置。

4、车间一台起重机,电动机额定功率为120kW,电动机额定负载持续率为40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率为下列哪项数值? A152 kW B 120 kW C 76 kW D 48 kW 答案:C 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P2 Pe=Pr√εr=120X√0.4=76kW

5、35kV户外配电装置采用单母线分段接线时,下列表述中,哪一项是正确的? A当一段母线故障时,该段母线的回路都要停电。

B当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障段,正常段出现间断供电。 C重要用户的电源从两段母线引接,当一路电源故障时,该用户失去供电。 D任一原件故障,将使两段母线失去供电。

1

答案:A 出处:《电力工程电气设计手册:电气一次部分》P47

6、与单母线分段接线相比,双母线接线的优点为下列哪一项?

A当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,不易误操作。 B增加一组母线,每回路就需增加一组母线隔离开关,操作方便。

C供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可轮流检修一组母线而不致供电中断。 D接线简单清晰 答案:C 出处:《电力工程电气设计手册:电气一次部分》P47

7、某35/6kV变电所装有两台主变压器,当6kV侧有8回出线并采用手车式高压开关柜时,应采用下列哪种接线方式?

A单母线 B分段单母线 C双母线 D设置旁路设施 答案:B 出处:《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》

第3.2.5条 当变电所装有两台主变压器时,6~10kV 侧宜采用分段单母线。线路为12 回及以上时,亦可采用双母线。当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。当6~35kV 配电装置采用手车式高压开关柜时,不宜设置旁路设施

8、在设计低压配电系统时,下列哪一项做法不符合规范规定?

A220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。

B当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用220V单相供电。

C当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电。

D当地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流大于30A时,宜以220/380V 三相四线制供电。 答案:D 出处:《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》,条款3.4.9

9、当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时,有关EPS切换时间的要求,下列哪一项是不正确的?

A用作安全照明电源装置时,不应大于0.5s B用作疏散照明电源装置时,不应大于5s C用作备用照明电源时,不应大于5s D景观、商业交易场所不应大于1.5s 答案:D 出处:《照明设计手册第二版》P483 10、在110kV及以下变电所设计中,设置于屋内的干式变压器,在满足巡视、维修的要求外,其外廓与四周墙壁净距(全封闭型干式变压器可不受此距离的限制)不小于下列哪项数值? A0.6m B0.8m C1m D1.2m 答案:A 出处:《3-110kV高压配电装置设计规范GB50060-2019》

条款5.4.6 设置于屋内的无外壳干式变压器,其外廓与四周墙壁净距不应小于600mm,干式变压器之间的净距不应小于1000mm。并应满足巡视、维修的要求。

11、民用10(6)kV屋内配电装置顶部距建筑物顶板距离不宜小于下列哪项数值? A0.5m B0.8m C1m D1.2m

2

答案:B 出处:《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》

条款4.6.3 屋内配电装置距顶板距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m

12、下列关于爆炸性气体环境中,变、配电所的布置,哪一项不符合规范规定? A变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域1区以外。 B变、配电所和控制室应布置在爆炸危险区域2区以内。

C当变、配电所和控制室为正压室时,可布置在爆炸危险区域1区以内。 D当变、配电所和控制室为正压室时,可布置爆炸性危险区域2区以内。 答案:B 出处:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》 第2.5.7条 变,配电所和控制室的设计应符合下列要求: 一、、变,配电所和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1、2区内。

13、油重为2500kg以上的屋外油式变压器之间无防火墙时,下列变压器之间的最小防火净距,哪一组数据是正确的?

A35kV以下为4m,63kV为5m,110kV为6m B35kV以下为5m,63kV为6m,110kV为8m C35kV以下为5m,63kV为7m,110kV为9m D35kV以下为6m,63kV为8m,110kV为10m 答案:B 出处:《3-110kV高压配电装置设计规范GB50060-2019》条款5.5.4

14、一台容量为31.5MVA的三相三绕组电力变压器,三侧阻抗电压为:uk1-2%=18、

uk1-3%=10.5、uk2-3%=6.5,该变压器高、中、低三个绕组的电抗百分值为下列哪组数据、 A9%、5.28%、3.25% B7.33%、4.67%、-0.33% C11%、7%、-0.5% D22%、14%、-1% 答案:C 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》P131,公式4-14

15、当110kV用户变电站由地区电网(无限大电源容量)供电时,如图k点三相短路全电流最大峰值为

(地区电网S=∞MVA,变压器20MVA,u%=10.5) A28.18kA B27.45kA C26.71kA D19.27kA 答案:C 出处:《工业与民用配电设计手册第三版》第四章第四节 16、高压并联电容器组采用双星形接线,双星形电容器组的中性点连接线的长期允许电流不应小于电容器组额定电流百分数为下列哪项数值? A100% B67% C50% D33% 答案:A 出处:《并联电容器装置设计规范GB50227-2019》

条款5.8.3 双星形电容器组的中性点连接线和桥形接线的电容器组的桥连接线,其长期允许电流不应小于电容器组的额定电流。 17、当保护电器为符合《低压断路器规范》(JB1284)的低压断路器时,低压断路器瞬时或短延时脱扣器整定电流应小于短路电流的倍数为下列哪组数值? A0.83 B0.77 C0.67 D0.5 答案:B

3

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案上一、单选题(共40题,每题1分)1.在爆炸性气体环境中,低压电力、照明线路绝缘导线和电缆的额定电压不低于工作电压,且不应低压下列哪项数值?A400VB500VC750VD100V答案:B出处:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,第2.5.8条:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3l0x180ez75136q5t3t485bn78ar7y00cld
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享