好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉及附属设备安装.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

锅炉本体的压

力表公称直径应不少于150mm,表体位置端正,便于观察; (d) 压力表应有存水弯,压力表与存水弯之间应装有三通旋塞。 (e) 压力表应垂直安装,垫片制作要规矩,垫片表面应涂机油石墨,丝扣部分

涂白铅油,连接要严密。安装完后在表盘上或表壳上划出明显的标志,标出最高工 作压力。

b 电接点压力表安装同弹簧管式压力表,其作用为: (a) 报警:把上限指针定位在最高工作压力刻度位置,当活动指针随着压力增

高与上限指针相接触时,与电铃接通进行报警。

(b) 自控停机:把上限指针定在最高工作压力刻度上,把下限指针定在最低工

作压力刻度上,当压力增高使活动指针与上限指针相接触时可自动停机。停机后压

力逐步下降,降到活动指针与下限指针接触时能自动起动使锅炉继续运行。

c 以上两种接法应定期进行试验,检查其灵敏度,有问题应及时处理。

3.1.12.8 温度表安装:

a 内标式温度表安装:温度表的丝扣部分应涂白铅油,密封垫

应涂机油石墨,

温度表的标尺应朝向便于观察的方向。底部应加入适量导热性能好、不易挥发的液 体或机油。

b 压力式温度表安装:温度表的丝接部分应涂白铅油,密封垫应涂机油石墨,

温度表的感温器端部应装在管道中心,温度表的毛细管应固定好,防止碰断。多余

部分应盘好固定在安全处。温度表的表盘应安装在便于观察的位置。安装完后应在

表盘上或表壳上划出最高运行温度的标志。

c 压力式电接点温度表的安装:与压力式温度表安装相同。报警和自控同电 接点压力表的安装。 3.1.12.9 排污阀安装:

a 锅炉的排污管安装,排污阀不允许用螺纹连接。排污管应尽量减少弯头,

所用弯头应煨制,其半径(R)应不小于管直径的1.5倍。 b 排污阀安装时应注意污阀的开关手柄应在外侧,以确保操作方便。排污管

应接到室外。明管部分应加固定支架,排污管应坡向室外。 3.1.13 软化水设备安装:

3.1.13.1 锅炉设备做到安全、经济运行,与锅炉水处理有直接关系。新安装

的锅炉没有水处理措施不准投入运行。

3.1.13.2 低压锅炉的炉外水处理一般采用钠离子交换水处理方法。多采用固

定床顺流再生或逆流再生和浮动床三种工艺。具体安装系统见图1-48~图1-50。

3.1.13.3 离子交换器安装前,先检查设备表面有无撞痕,罐内防腐有无脱落,

如有脱落应作好记录,采取措施后再安装。为防止树脂流失应检查布水喷嘴和孔板

垫布有无损坏,如损坏应更换。 图1-48 图1-49 图1-50

3.1.13.4 安装钠离子交换器:用人工或吊装设备将上好地脚螺栓的离子交换

器就位在划好基准线的基础上,用垫铁找直找正,视镜应安装在便于观看的方向,

罐体垂直要求为1/1000,找正找直后灌注混凝土,当混凝土强度达到75%时,可将

地脚螺栓拧紧。在吊装时要防止损坏设备。

3.1.13.5 设备配管:应用镀锌钢管或塑料管,采用螺纹连接,丝扣处涂白铅

油、麻丝或聚四氟乙烯薄膜(生料带)做填料,接口要严密。所有阀门安装的标高

和位置应便于操作,配管的支架严禁焊在罐体上。

3.1.13.6 配管完毕后,根据说明书进行水压试验,检查法兰接口、视镜、丝 头,不渗漏为合格。

3.1.13.7 装填新树脂时,应根据说明书先进行冲洗后再装入罐内。树脂层装

填高度按设备说明书要求进行。

3.1.13.8 盐水箱(池)安装:如用塑料制品,可按图纸位置放好即可,如用

钢筋混凝土浇注或砖砌盐池,应分为溶盐池和配比池两部分,为防止盐内的泥砂和

杂物进到配比池内,在溶盐池内加过滤层,无规定时,一般底层用30~50mm厚的木

板,并在其上打出 8mm的孔,孔距为5mm,木板上铺200mm厚的石英石,粒度为 10

~ 20mm,石英石上铺上一~二层麻袋布。 3.1.14 水压试验:

3.1.14.1 水压试验应报请当地劳动部门参加。 3.1.14.2 试验前的准备工作:

a 将锅筒、集箱内部清理干净后封闭人孔手孔。

b 检查锅炉本体的管道、阀门有无漏加垫片,漏装螺栓和未紧固等现象。

c 应关闭排污阀、主汽阀和上水阀。

d 安全阀的管座应用盲板封闭,并在一个管座的盲板上安装放气管和放气阀,

放气管的长度应超出锅炉的保护壳。

e 锅炉试压管道和进水管道接在锅炉的副汽阀上为宜。 f 应打开锅炉的前后烟箱和烟道,试压时便于检查。 g 打开副汽阀和放气阀。

h 至少应装两块经计量部门校验合格的压力表,并将其旋塞转到相通位置。

3.1.14.3 试验时对环境温度的要求:

a 水压试验应在环境温度(室内)高于+5℃时进行。 b 在低于+5℃进行水压试验时,必须有可靠的防冻措施。 3.1.14.4 试验时对水温的要求: a 水温一般应在20~70℃。

b 当施工现场无热源时可用自来水试压,但要等锅筒内水温与

锅炉及附属设备安装.doc