3.1.4 电气控制箱(柜)安装:

3.1.4.1 控制箱安装位置应在锅炉的前方,便于监视锅炉的运行、操作及维 修。

3.1.4.2 控制箱的地脚螺栓位置要正确,控制箱安装时要找正找平,灌注牢 固。

3.1.4.3 控制箱装好后,可敷设控制箱到各个电机和仪器仪表的配管,穿导

线。控制箱及电气设备外壳应有良好的接地。待各个辅机安装完毕后接通电源。

3.1.5 省煤器安装:

3.1.5.1 省煤器为整体组件出厂,安装前要认真检查省煤器管周围嵌填的石

棉绳是否严密牢固,外壳箱板是否平整,肋片有无损坏,无问题后方可进行安装。

3.1.5.2 支架安装:

a 清理螺栓孔:将螺栓孔内的杂物清理干净,并用水冲洗。 b 将支架上好地脚螺栓,放在清理好预留孔的基础上,然后调整支架的位置、 标高和水平度。

3.1.5.3 省煤器安装:

a 安装前应进行水压试验,试验压力为1.25P+5(P为锅炉工作压力)无渗漏

为合格。同时进行省煤器安全阀的调整。安全阀的开启压力应为装置点工作压力的

1.1倍,或为锅炉工作压力的1.1倍。

b 用三木搭或其它吊装设备将省煤器安装在支架上,并检查省煤器的进口装

置、标高是否与锅炉烟气出口相符,以及两口的距离和螺栓孔是否相符,通过调整

支架的位置和标高,达到烟管安装的要求。 c 最后将下部槽钢与支架焊在一起。

3.1.5.4 灌注混凝土。支架的位置和标高找好后灌注混凝土,混凝土的强度

等级应比基础强度等级高一级,并应捣实和养护(拌混凝土时最好用豆石)。当混

凝土强度达到75%以上时,将地脚螺栓拧紧。 3.1.5.5 安装允许偏差应符合表1-31的要求。

组装铸铁省煤器的允许偏差 表1- 31

序号 项 目 允 许 偏 差

1 2 3 支承架的水平方向位置偏差 支承架的标高

偏差

支承架的纵、横不平度 ±3mm ±5mm 1/1000

3.1.6 液压传动装置安装: 3.1.6.1 对预埋板进行清理和除锈。

3.1.6.2 检查和调整使铰链架纵、横中心线与滑轨纵、横中心相符,以确保

铰链架的前后位置有较大的调节量,调整后将铰链架的固定螺栓稍加紧固。

3.1.6.3 把液压缸的活塞杆全部拉出(最大行程),并将活塞杆的长拉脚与

摆轮连接好,再把活塞缸与铰链架连接好。然后根据摆轮的位置和图纸的要求把滑

轨的位置找好焊牢。最后认真检查调整铰链的位置并将螺栓拧紧。 3.1.6.4 液压箱安装:按设计位置放好,液压箱内要清洗干净。箱内应加入

滤清机械油,冬天采用10号机械油,夏天采用20号机械油。 3.1.6.5 安装地下油管:地下油管采用无缝钢管,在现场煨弯和焊接管接头,

钢管内应除锈清理干净。

3.1.6.6 安装高压软管:应安装在油缸与地下油管之间,安装时应将丝头和

管接头内铁屑毛刺清除干净,丝头连接处用聚四氟乙烯薄膜或麻丝白铅油作填料, 最后把高压软管上好。

3.1.6.7 安装高压铜管:先将管接头分别装在油箱和地下油管的管口上,按

实际距离将铜管截断,然后退火煨弯,两端穿好锁母,用扩口工具扩口,最后把铜 管安装好,拧紧锁母。

3.1.6.8 电气部分安装:先将行程撞块和行程开关架装好,再装行程开关。

行程开关架安装要牢固。上行程开关的位置,应在摆轮拨爪略超过棘轮槽为适宜,

下行程开关的位置应定在能使炉排前进80mm或活塞不到缸底为宜。定位时可打开摆

轮的前盖直观定位。最后进行电气配管、穿线、压线及油泵电机接线。 3.1.6.9 油管路的清洗和试压

a 把高压软管与油缸相接的一端卸开,放在空油桶内,然后起动油泵,调节

溢流阀调压手轮,逆时针放置使油压维持在0.2MPa(2kgf/cm2),再通过人工方法

控制行程开关,使两条油管都得到冲洗。冲洗的时间为15~20min。每条油管最少

冲洗2~3次。冲洗完毕把高压软管装好。

b 油管试压:利用液压箱的油泵即可,起动油泵,通过调节溢流阀的手轮,

使油压逐步升至3.0MPa(30kgf/cm2),在此压力下活塞动作一个行程,油管、接

头和液压缸均无泄漏为合格,并立即把油压调到炉排的正常工作压力。因油压长时 间超载会使电机烧毁。

炉排正常工作时油泵工作压力如下:

1~2t/h链条炉,油压为0.6~1.2MPa(6~12kgf/cm2); 4t/h链条炉,油压为0.8~1.5MPa(8~15kgf/cm2)。

3.1.6.10 摆轮内部应洗后加入适量的20号机油,上下较链油杯中应注满黄油。

3.1.6.11 液压传动装置冲洗、试压应作记录。 3.1.7 鼓风机及风管安装: 3.1.7.1 安装鼓风机:

先检查基础位置、质量是否符合图纸要求,无误后将上好地脚螺栓的鼓风机抬

到基础上就位。由于风机壳一侧比电机一侧重,需将风机壳一侧垫好,再用垫铁将

电机找平找正,最后用混凝土将地脚螺栓孔灌注好。待混凝土强度达到75%时再复