闪电家修专业上门维修空调师傅告诉你,快益修专业空调维修师傅就以格力空调为例,来为大家介绍一下,以及关于空调故障的维修方式,希望可以帮助到大家。

案例:塑料件热用冷缩声音

故障现象:开关机时,不定时有啪啪声

原因分析:经检查,在开关机时,内机会发出啪的声音,确认是内机塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机,噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密。导致热胀冷缩声音太响。

解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常。

经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。 空调漏水维修案例

空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:

1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。

2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。

3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。