火灾自动报警调试方案
消防自动报警及联动控制系统调试方案
目 录
一、
1、 2、
工程概况及系统功能简介 .................................................................... 3
工程概况 ....................................................................................................................... 3
系统功能简介 .................................................................................................... 3
二、 调试依据及说明 ............................................................................................ 5
1、调试依据 ....................................................................................................................... 5 2、调试说明 ....................................................................................................................... 5
三、
1、
调试的主要内容 ............................................................................................ 6
调试准备 ................................................................................................................ 6
2、调试项目 ....................................................................................................................... 6
四、 五、 六、 七、
调试人员安排 .................................................................................................. 7 调试仪表、工具准备 ................................................................................ 8 调试前的全面检查工作 .......................................................................... 8 系统调试程序与方法 ................................................................................ 9
1、系统调试程序方框图 ........................................................................................... 9 2、消防对讲电话的开通 ......................................................................................... 11 3、自动报警系统报警功能调试 ........................................................................ 11 3、1、线路自检 ........................................................................................................... 11 3、2、探测器报警功能测试 ................................................................................. 11
火灾自动报警调试方案
3、3、手动报警按钮报警功能的测试 ............................................................ 11 3、4、消火栓报警按钮报警功能的测试 ...................................................... 12 3、5、水流指示器报警功能的测试 ................................................................. 12 3、6、信号阀关阀信号测试 ................................................................................. 12
4、防火卷闸单机测试 .............................................................................................. 12 5、七氟丙烷气体灭火装置调试 ........................................................................ 13 6、联动柜手动控制功能测试 ............................................................................. 13
6、1、非消防电源切断动作试验 ...................................................................... 13 6、2、空调、通风机联动控制功能测试 ...................................................... 14 6、3、防排烟机、正压送风机及送风口联动控制功能测试 ............ 14 6、4、防火卷闸联动控制功能测试 ................................................................. 14 6、5、信号阀关阀信号测试 ................................................................................. 14 6、6、消防栓按钮与手动报警接钮信号测试 ............................................ 14 6、7、可燃气体探测器信号测试 ...................................................................... 15 6、8、消火栓泵、喷淋泵启泵信号测试 ...................................................... 15 6、9、消火栓稳压泵测试 ...................................................................................... 15 6、10、电梯迫降测试 .............................................................................................. 15
7、报警及联动控制功能测试 ............................................................................. 15
八、调试时间安排 ........................................................................................................ 16 九、调试中应注意事项 ............................................................................................ 17 十、调试报告及验收、移交 ............................................................................... 18
火灾自动报警调试方案
广州新白云国际机场南航机务区1#综合楼
消防自动报警及联动控制系统调试方案
一、 工程概况及系统功能简介
1、 工程概况
南航机务区位于广州新白云国际机场北部地块,1#综合楼位于机务区西边;建筑面积约2、7万平方米,主楼地下一层,地上九层,附楼地上二层。本工程由中国南方航空股份有限公司兴建,南航、海外联合监理部监理,中国航空工业规划设计院设计,消防工程由广东穗安消防工程有限公司施工。整个消防工程包括室内消火栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷气体灭火系统、火灾自动报警及控制系统。整个火灾自动报警及控制系统采用上海能美西科姆消防设备有限公司(JB-R21-SG系列)产品,由业主提供设备,由广东穗安消防工程有限公司负责设备开通与调试,上海能美西科姆消防设备有限公司负责现场技术指导。
本工程消防中心设于主楼首层,消防中心内设置火警设备有报警主机一台、联动控制柜一台、电话主机一套,可联动控制空调风机、排风机、防火阀、正压送风机、正压送风口与消防栓泵(安于3#楼)、喷淋泵(安于3#楼)及防火卷闸等并接收其返馈信号。
2、 系统功能简介
2、1、当消防中心的主机接到某个探测器的报警信号,在确认就是
火灾自动报警调试方案