通信机房节能技术探讨
一、前言
当前,国家正在以理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神,树立和落实以人为本、全面协调可持续的科学发展观,坚持资源开发和节约并重,把节约放在首位的方针,积极推行能源节约,加快建设节约型社会,促进经济社会的可持续发展。国务院专门下发了(国发[2005]21号)《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》,对做好建设节约型社会的重点工作进行了具体的布置。节约能源作为一项基本国策,已经被提到战略和全局的高度。
随着中国电信事业的飞速发展,通信网络规模的的不断扩大,电信企业的用电成本也在不断上长。作为通信企业运营商,节能工作主要是电能的节约。节约用电成本是节支的一个重要环节。
在一定程度上可以说,电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机房中的电能主要在两方面:
(1)通信设备的用电;从数据统计中可以得知,通信设备用电占总用电量的30%左右。目前通信网络在用设备新旧交错,从耗电来看也是参差不齐,通过更换效率低下的在网设备、合理调整用电负荷能够有效地达到节能的效果。但除非采用投资设备更新改造的方法,用节能的新型设备替换下耗电大的老旧设备,否则这部分用电是必须保证的且不能节省的。 (2)机房环境用电:包括机房照明、空调制冷和制热。其中照明及其它用电占总用电量的10%左右,空调用电占总用电的60%左右。
大量使用空调设备,有力保障了通信设备的正常运行。空调系统是中国电信耗电的主要设备,在耗能量占了相当大的比例。而从实际情况来看,机房环境节能是大有潜力的。 因此,电信运营企业节能工作所要考虑的一个重要问题。主要就是合理处理好机房环境
保障和节能的。
二、机房节能技术分析
机房节能的总体方向是机房环境,重点是空调节能。从技术的角度探讨,主要包括以下几个方面:
1. 变频技术节能
变频技术是一种应用广泛的电机节能技术。应用了变频技术的空调机一方面降低了开关损耗,另一方面提高了低频运转时的能效。在空调行业多种节能技术的应用中,变频技术是有效和成熟的技术目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国外品牌的变频器,这为变频调速节能提供了充份的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。在通信机房空调系统中,目前变频节能技术主要有两种方式的应用: 1) 中央空调系统水系统变频调速节能方式。
空调水泵的耗电量,可占中央空调空调系统耗电量的15%~30%,所以水泵节能非常重要,节能潜力也比较大。
变频调节水泵转速的节电原理
采用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一,下图中,图一和图二绘出了阀门调节和变频调速控制两种状态的压力-流量(H-Q)关系及功率-流量(P-Q)关系。
室外空气温度、湿度参数在整个供冷季是在不断变化的,所以空调系统的冷负荷在一年
中也在不断变化,并不保持一成不变。空调的冷负荷一年中变化很大,全年大部分时间的负荷只有最大负荷的50%左右。
从上图中可见用变频调速的方法来减少水泵流量的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。如水泵转速下降到额定转速的60%,即f=30Hz时,其电动 机轴功率下降了78.4%,即节电率为78.4% 。 冷冻和冷却水泵节电率的计算: 计算公式:
冷冻和冷却水泵节电率 式中:为变频器运行频率:
为市电频率,一般为50Hz 例如:变频器运行频率=35Hz
水泵节电率=[1-(35Hz/50Hz)3]×100%=65.7% 变频器运行频率=40Hz
水泵节电率=[1-(40Hz÷50Hz)3]×100%=48.8% 2) 机房专用空调压缩机变频方式
传统的机房专用空调和普通的民用空调一样,由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,是依靠压缩机不断地“开、停”来调整室温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。机房专用空调压缩机变频技术通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功率维持设定的温度,这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
应用了变频技术的空调机一方面降低了开关损耗,另一方面提高了低频运转时的能效。在空调行业多种节能技术的应用中,变频技术是有效和成熟的技术。
但是,由于变频技术的核心原理为高频脉宽调制技术,使用变频器就相当增加了一个谐波源,而且空调设备的功率一般都比较大,因此,对通信电源低压配电系统的谐波干扰以及通信设备的电磁干扰不容忽视。
在采用中央空调系统水系统变频调速节能方式,应尽量将空调系统的低压配电与通信设备的低压配电分隔开。机房专用空调压缩机采用变频技术,应注意与通信设备保持距离并做好电磁防护措施。
2. 机房专用空调的自适应控制节能技术
电信公司根据机房专用空调只利用本机回风口传感器的温湿度值,作为数据采样参考点,无法监测整个机房平面的真实环境温湿度数据,准确性不够等缺陷。着眼于机房专用空调系统组合的综合控制能力以及机房气流组织的优化处理。通过总结实际使用中的经验和理论分析,利用采用计算机温度模拟技术建立的数学模型,取得最佳的合理调控配置。
机房专用空调的自适应控制节能技术通过自动计算机房不同的工况条件、空调冷量分布风量扩循环等综合数据,动态跟踪计算空调在外部不同季节环境温度与室目标温度的关系和空调当前的富余容量,精确控制“N+1”、“N+0”、“N-1”台等空调数量的优先开、关机顺序,使空调组群始终处于最合理的工作状态。提高优化冷量的利用效果,达到空调效率最大化的目的。
机房专用空调自适应恒温恒湿控制节能监控系统的安装和施工简单方便,对机房结构没有任何变动,不影响原有空调系统结构,具有安全可靠性。以后的日常维护工作也同样简单方便。
3. 冷水机组空调水处理
在冷水机组中空调水系统水管的水垢、腐蚀及青苔对制冷系统影响极大,也是空调能耗高的重要原因。
下表是水垢对制冷机性能影响,从表中可看出:水垢热阻对制冷机性能影响很大。
定期对空调水系统进行水处理是降低消耗、提高空调系统工作效率的一种方法。空调水处理的方法包括:
采用对水系统加缓蚀剂等药水处理的方法,这是一种常用的对空调水系统进行清洁保养的方法。
采用高频多段磁场对冷却水系统及冷冻水系统的水质进行处理,也是一种可行的方法。 4. 利用自然冷源的节能技术——新风系统
这种节能技术的工作原理是利用机房室外的自然环境为泠源,当室外空气温度比室低一定程度时,依靠通风将机房的热量带走,实现室散热,达到降低机房部温度的目的。通过减少空调的使用时间,达到节约电能的目的。主要分两种类型: 1)自然通风新风系统
直接利用室外新风送入机房,当室外空气温度较低时,可以直接将室外低温空气送至室,为室降温。当室外温度高不足以带走室热量时,则仍然开启空调工作。 2) 热交换新风系统
在室外新风冷源的利用上采用了隔绝换热的方式,只利用室外新风的作为冷源带走热量,室外空气并不直接进入室;室空气通过换热冷却后再被送回室。 新风系统本身工作原理简单,节能效果比较直接。但要注意:
通信机房节能技术探讨