实用标准文档
4:重复步骤1~3查看空调和FSU上的运行温度值是否得到更改。 测试结果
空调运行温度设定值能够在网管上设置成功
5.4 智能交流电表测试指导
5.4.1 交流输入停电告警
测试条件
1:交流三相输入正常,交流电表通信线,通信正常; 2:交流电表相关信息已在网管和FSU上正确配置。 测试步骤
1, 登录网管,查询是否上报交流停电告警;如下图点击告警查看,点击查询后,验证b接口上显示
的告警是否与web/LUi一致。
文案大全
实用标准文档
测试结果
在FSU和网管界面均能够查看到告警信息。
5.4.2 交流电表遥测信号
交流电表遥测信号调测目前支持A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc 测试条件
1:交流三相输入正常,交流电表通信线,通信正常; 2:交流电表相关信息已在网管和FSU上正确配置。 测试步骤
1:登陆网管,进入拓扑展示,单击智能电表图标,得到关于性能查看的下拉列表,选中,进入性能数据查看界面,点击查询:
文案大全
实用标准文档
测试结果:
在FSU和网管界面均能够查看到交流电表所上报的遥测信息。
5.5 门禁系统测试指导
5.5.1 门磁开关状态告警
测试条件
1:监控工作正常,现场配置门磁传感器; 2:门禁相关配置信息已在FSU和网管上正确配置。 测试步骤
1:开门,在FSU上查看是否有门磁告警;
文案大全
实用标准文档
2:登陆网管界面,选择相应FSU,进入拓扑展示,点击门禁;选择告警查看,点击查询,即可查看当前告警。
3:关门,在FSU和网管上查看告警是否消失。 测试结果
FSU和网管上告警能够正常产生和消失。
5.5.2 远程开门
测试条件
1:监控工作正常,现场配置电子门锁;
2:门禁相关配置信息已在FSU和网管上正确配置。 测试步骤
1:在FSU上查看是否有电子门锁相关信息;
2:登陆网管界面,选择相应FSU,进入拓扑展示,点击门禁;选择远程控制,点击远程开门即可开启电子门锁。
文案大全
实用标准文档
测试结果
网管上能够实现远程开门。
5.6 机房环境测试指导
5.6.1 水浸告警
测试条件
1:监控工作正常,现场配置水浸传感器;
2:水浸传感器相关配置信息已在FSU和网管上正确配置。 测试步骤
1:将水浸传感器浸入水中,在FSU上查看是否有告警;
2:登陆网管界面,选择相应FSU,进入拓扑展示,点击门禁;选择告警查看,点击查询,即可查看当前告警。
文案大全