好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

质量保障措施培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)连续浇筑混凝土量为500m3以下,应留两组抗渗试块,每增加250~500m3应增留两组.试块应在浇筑地点制作,其中一组在标准情况下养护,另一组应在与现场相同条件下养护。试块养护期不少于28d,不超过90d;同条件养护的试块养护期不少于600℃.d。

(5)在拌制和浇筑地点测定砼塌落度,每班不应少于两次。注意控制砼塌 落度在规范允许范围内,砼塌落度大于允许偏差范围,退回,以避免砼产生收缩裂缝。现场严禁对砼随便加水。

(6)当混凝土进入终凝后即应开始浇水养护,养护时间不少于14d。 (7)防水砼拆模后必须进行外观检查,质量应符合施工规范的规定,否则应进行缺陷修整。钢筋混凝土水池浇完达到规定龄期后,必须进行蓄水试验,验收合格,签署《隐蔽工程验收记录》。

(8)防水砼工程的地下结构部分,应尽早回填土,且应分层夯实,以利于混凝土后期强度的增长并获得预期的抗渗性能。

(9)砼强度达到1.2N/㎜2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 1.2.3地下室外侧墙水平缝监控要点

(1)施工缝的留设位置,水平施工缝的接缝形式应严格按照设计和有关规范要求进行施工。

(2)在施工缝上浇筑混凝土前,应注意检查施工缝处的混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物情况,检查符合要求后,方可签署《砼开浇报告》,浇捣砼前,

16

应冲洗干净,保持湿润,再铺上一层20~30mm厚与原混凝土配合比相同的水泥砂浆.

1.2.4后浇带施工的监控要点

(1)后浇带留设的位置及宽度应符合设计要求,缝内的结构钢筋不能断开。 (2)后浇带的接缝形式应按设计要求留设。

(3)收缩后浇带混凝土在两侧混凝土龄期达到60天,并经设计同意后浇筑;沉降后浇带在主体顶板浇筑14天后,提供沉降观测数据,经设计同意后浇筑。

(4)后浇带混凝土应填充用膨胀混凝土浇筑,其强度等级比两侧混凝土提高一级,且≥C30,浇筑时温度宜低于两侧混凝土浇筑时的温度。

(5)浇筑前应将接缝处表面凿毛,清洗干净,并保持湿润。 (6)后浇带混凝土浇筑后,其湿润养护时间不应少于28d。 1.2.5大体积混凝土监控要点

(1)经常检查,应严格控制砼内部与表面、表面与环境的温度均应小于25℃,以避免砼产生温度裂缝。

(2)注意控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%。 (3)可采用分层分段浇筑方法。

(4)在混凝土内掺加少量磨细的粉煤灰和减水剂,以减少水泥用量。按设

17

计要求,掺入适量的膨胀剂,以补偿混凝土的收缩。

(5)在地下室底、顶板、侧墙处,设置后浇带,可减少外约束力和温度应力,同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。

(6)在砼内预埋循环管,采用循环水的方式,降低砼内部的温度。 1.2.6地下室工程中模板、钢筋、砼工程的监理程序和监控要点以及对施工单位的要求,参见《主体工程监理细则》。

1.3验收: 1、主控项目

(1) 防水混凝土的原材料、配合比、塌落度、外加剂及预埋件,必须符 合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查产品出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

(2) 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 检验方法:检查配合比和试块试验报告。

(3) 防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等 的设置和构造均符合设计要求,严禁有渗漏。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2、一般项目

18

(4) 防水混凝土结构表面应坚实、平整、不得有蜂窝、露筋等缺陷,埋 设件位置应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

(5) 防混凝土结构表面的裂缝宽度大于0.2㎜,并不得贯通。 检验方法:用刻度放大镜检查。

5.2现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

项目 轴线位置 基础 允许偏差(mm) 15 检验方法 钢尺检查 19

独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 层高 ≤5 10 8 5 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 垂直度 >5 10 全高(H) 层高 标高 全高 截面尺寸 井筒长、宽对定位中心线 电梯井 井筒全高(H)垂直度 表面平整度 预埋设 施中心 线位置 预埋件 预埋螺栓 预埋管 预留洞中心线位置 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 +25,0 H/1000且≤30 8 10 5 5 15 钢尺检查 钢尺检查 注:1、H为柱、墙全高。

2、检查数量:在同一检验批内,对梁柱应抽查构件数量的10%且不少于3件。对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%且不少于3间。对于电梯井和设备基础应全数检查。

3、检查轴线中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值。

20

质量保障措施培训资料

注意控制砼塌落度在规范允许范围内,砼塌落度大于允许偏差范围,退回,以
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ksdt8gmtc8az813jgo32teb88j4b1005u0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享