好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

取水送水泵站设计计算书(DOC) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《泵与泵站》课程设计

计算说明书

28万人城镇取水送水泵站设计

学 院:环境科学与工程学院 专 业:给水排水工程 班 级: 学 号: 学生姓名: 指导教师:

二○一二 年 十二 月

1

目录

前言………………………………………………………………………………4 一 设计任务………………………………………………………………………4 二 设计题目………………………………………………………………………4 三 设计依据………………………………………………………………………4 四 设计原始资料…………………………………………………………………4 第一章 取水泵站…………………………………………………………………6 1.1设计流量的确定和设计扬程的估算………………………………………6 1.2初选泵和电机………………………………………………………………7 1.3吸水管路的设计……………………………………………………………8 1.4压水管路的设计 ……………………………………………………………9 1.5机组与管道布置 ……………………………………………………………9 1.6吸水管和压水管中水头损失计算…………………………………………11 1.7泵安装高度确定和泵房筒体高度计算 ……………………………………12 1.8附属设备的选择……………………………………………………………13 第二章 送水泵站…………………………………………………………………14 一 设计思路………………………………………………………………………14 2.1 选择水泵………………………………………………………………… 14 2.1.1 初选水泵…………………………………………………………… 14 2.1.2 确定电机…………………………………………………………… 16 2.2 水泵机组的基础计算…………………………………………………… 17 2.3 水泵吸水管和压水管系统的设计……………………………………… 19 2.3.1 管路布置…………………………………………………………… 19

2.3.2 管径计算……………………………………………………………19 2.3.3 管路附件选配……………………………………………………… 19 2.4 布置机组和管道………………………………………………………… 20 2.5 吸水井的设计………………………………………………………… 20 2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算…………………………… 20 2.7 各工艺标高的设计……………………………………………………… 22

2

2.8 复核水泵和电机……………………………………………………… 22 2.9 消防校核……………………………………………………………… 23 2.10 设备的选择…………………………………………………………… 23 2.10.1 引水设备………………………………………………………… 23 2.10.2 计量设备………………………………………………………… 24 2.10.3 起重设备………………………………………………………… 24 2.10.4 泵房高度………………………………………………………… 24 2.10.5 排水设备………………………………………………………… 25 2.11 泵房的建筑高度和平面尺寸的确定………………………………… 25 第三章 水塔的设计与校核……………………………………………………26 3.1水塔高度的确定…………………………………………………………26 3.2 水塔转输校核……………………………………………………………26 第四章 其他说明………………………………………………………………27 4.1主要参考资料……………………………………………………………27

3

前言

一、设计任务

根据任务书给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行某城镇取水泵站与给水泵站相关设计。 二、设计题目

28万人城镇取水送水泵站设计 三、设计依据

浙江省相关文件:“关于浙江省某城镇给水取水工程计划任务书的批复”同意该城镇建设给水取水泵站。 四、设计原始资料

主要设计资料 1、基础资料

(1) 某城镇总平面图(1:8000)。

(2) 近期规划人口密度:500人/公顷,给水普及率100%,最高日居民生活

用水定额150L/cap d。

(3) 居住区建筑为6层(即控制点自由水头为28米)。 (4) 居住区卫生设备:室内有给排水设备和淋浴设备。

(5) 城市给水管网供水的工厂A,用水量为800m3/d,该厂按三班制工作,

每班人数300人,每班淋浴人数为30%;水厂B,用水量为500m3/d,该厂按两班制工作,每班人数400人,每班淋浴人数为50%。两个工厂对水质和水压无特殊要求。 (6) 铁路车站用水量为500m3/d。 (7) 医院用水量为500m3/d。

(8) 浇洒道路及绿地用水量300m3/d。

(9) 未预见用水量及管网漏水量取值范围15-25%。

(10) 此城镇位于浙江省内,土质为砂纸粘土,无地下水,不考虑冰冻。 (11) 二级水泵站采用二~三级制。

4

居民生活最高日用水量变化表 表1-1

时间 用水量(%) 时间 用水量(%) 时间 用水量(%) 0~1 1.51 8~9 6.12 1~2 1.51 9~10 5.69 2~3 1.2 10~11 5.32 18~19 5.70 3~4 1.2 11~12 5.33 19~20 5.11 4~5 1.99 12~13 5.26 20~21 3.56 5~6 4.27 13~14 5.24 21~22 2.73 6~7 5.68 14~15 5.30 22~23 2.20 7~8 5.92 15~16 5.46 23~24 1.86 16~17 17~18 5.89 6.04 2、给水管网设计的部分成果

1、根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级(20:00~5:00),每小时占全天用水量的1.97。 第二级(5:00~20:00),每小时占全天用水量的5.48%。 2、城市设计最不利点建筑层数6层,自由水压为28m。

3、给水管网平差得出的二泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为19.53m。

4、清水池所在地地面标高为1092.5m,清水池最低水位在地面以下3.0m。

5、水塔地面标高1091m。

3、净水厂厂址同《给水排水管网系统》课程设计结果,净水厂混凝池高6.5m。 取水方式:以下两种方式任选一种:

(1) 自流管进行 (2) 河岸取水 (3) 利用渗渠取水

4、取水泵站和送水泵站位置自定,假定地质条件均符合建站要求设计水量、

送水泵站所需扬程均根据《给水排水管网系统》课程设计结果确定。

5

3kp7e1acxi667gj1yjqg01k8300wxv01cqg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享