⑹、在进行暖棚法施工中,应将煤烟排至棚外,并应采取防止烟气中毒和防火措施。
⑺、加强夜间值班工作,注意防火、保暖。 ⑻、暖棚法施工,应加强测温和养护工作,。 7、架体计算 ⑴、计算依据:
《建筑施工钢管脚手架钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等 ⑵、参数信息: 1).脚手架参数
计算的脚手架为单排脚手架,本架体只考虑防护保温作用。 横杆与立杆采用单扣件方式连接,搭设高度为9.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆纵距La=7m 立杆横距Lb=3m 横杆间距2.5m
架 高 H=9m。
采用的钢管类型为 48×3.5,两侧采用钢丝绳拉锚。 2).荷载参数
本脚手架按全封闭结构脚手架计算,本地基本风压wo=0.55 KN/m2,基本雪压标准值=0.25 KN/m2
立杆截面积A=489 mm2; 立杆的截面抵抗矩w=5.08*103mm3 立杆回转半径?=15.8(mm) 挡风系数φ=1.2 钢材抗压强度设计值fc=205(N/mm2)
钢材弹性模量E=2.06×105N/mm2 钢管惯性矩I=1.219×105mm4 ⑶、计算 1)、水平杆 ○1荷载计算:
荷载标准值:qk=(GK1+ GK2)La/2
根据规范结合本工程:帆布自重=0.002 kN/m2 ;钢管自重=0.0384 kN/m 荷载设计值:
q=1.2×(0.756+0.0384)=0.95kN/m ○2验算水平杆抗弯强度: Mmax=0.08ql2 σ=Mmax/W
式中:脚手架水平杆间距:3m W=5.08cm3 f=205N/mm2
2
Mmax =0.08×0.95×3=0.684KN·m
σ=0.684×106/5.08×103=135N/mm2<f=205N/mm2 满足要求。 ○3变形验算
水平杆的挠度:v=5qkl4/384EI
容许挠度: [v]=L/150且小于10mm
v =5×0.684×34×1010/384×2.06×105×1.219×105 =0.287mm<[v]=3000/150=20mm 满足要求。 2)、立杆的稳定性
考虑风荷载时,外围立杆的稳定性计算 N/ фA+Mw/W≤f
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=1.76kN; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;
u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.80; L0 —— 计算长度 (m),由公式 L0 = kuh 确定L0=4.16m;
ф —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 L0/i=263的结果查表得到0.11;
A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 1.767kN.m;
σ—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 125 [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算N/ фA+Mw/W=166.1N/mm2 < [f],满足要求!
内部立杆的稳定性计算
N/ фA≤f
N —— 立杆的轴心压力设计值,N=5.167kN;
i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; k —— 计算长度附加系数,取1.155;
u —— 计算长度系数,(由于上端下端铰支) u=1;
L0 —— 计算长度 (m),由公式 L0 = kuh 确定L0=5.775m;
ф —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 L0/i=365的结果查表
得到0.056;
A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
N/ фA=5167/(0.056×489)=188.7N/mm2≤f=205N/mm2 满足要求
⑷立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg
其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p =7
N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 1.76 A —— 基础底面面积 (m2);A = 0.25
fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 88.00 地基承载力设计值应按下式计算
fg = kc × fgk
其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40 fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 220.00 地基承载力的计算满足要求!
该三处为12#铁丝纵向连接,其他部位为钢管,间距1.80米该三处为12#铁丝顶部采用帆布覆盖 150045250015006#钢丝绳拉锚(另侧同)端头拉锚,隔一拉一457500地基不进行处理时5500两侧采用帆布覆盖 5000立杆间距300045立杆间距6000立杆间距3000立杆间距6000横向扫地杆25007000钢管入地500做地锚70007000保温棚横断面 (单位:mm)保温棚在基坑内搭设,横向钢管利用扣件搭接
2500该三处为12#铁丝纵向连接,其他部位为钢管,间距1.80米该三处为12#铁丝顶部采用帆布覆盖 1500456#钢丝绳拉锚(另侧同)端头拉锚,隔一拉一457500地基不进行处理时55005000立杆间距300045立杆间距6000立杆间距3000立杆间距6000横向扫地杆25007000钢管入地500做地锚70007000保温棚横断面 (单位:mm)保温棚在基坑内搭设,横向钢管利用扣件搭接
250025001500该三处为12#铁丝纵向连接,其他部位为钢管,间距1.80米该三处为12#铁丝顶部采用帆布覆盖 1500456#钢丝绳拉锚(另侧同)端头拉锚,隔一拉一457500地基不进行处理时55005000立杆间距300045立杆间距6000立杆间距3000立杆间距6000横向扫地杆25007000钢管入地500做地锚70007000保温棚横断面 (单位:mm)保温棚在基坑内搭设,横向钢管利用扣件搭接
250025001500