火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案精编WORD版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

③将烟嘴对准待检测器进烟口,接通电源把烟排至探测器周围,探测器确认灯亮,表示控制器工作正常;

④在每次检查前,应将烟在烟道中储存一会儿,以保证开启风机时有足够的烟量排出;

⑤当检测结束时,一定要将烟尖取出熄火,擦拭干净,取出电池。

1.12.3 温感测试

①将送温头接在连节杆上部,并视高度调节长度;

②将电源插头接入200V交流电源;

③送温头对准待检探测器,打开电源开关;

④温源升温,探测器确认灯亮,表示控制器工作正常。

1.12.4 报警装置测试

逐个检查测试手动报警按钮,按钮动作后,在报警控制器上应发生声光、报警,并显示手报动作位置。

逐个测试每个消防报警电话插孔,与消控中心主机通话,保证消防电话线路畅通,语音清晰。

以上探测器设备经检测,动作正确无误后,方可投入运行,并按系统调试程序进行系统功能自检,进行试运行。对开通调试过程中,发现的安装质量和设备性能等方面的问题及时排除方法,均应认真在调试报告中记录,以作为系统安装施工的技术资料。

1.12.5 消防联动系统调试:

消防联动控制设备安装完成后,先由相关施工单位进行测试及运行,运行正常后与消防报警联动主机相连接,当接线核查准确无误后,分系统进行联动调试:

1.12.5.1 消防栓系统的联动调试

逐层逐个试验消火栓按钮,消防泵均能正常起动,同时在消控中心主机让显示报警消火栓地址编码及消防泵运行状态。

当有报警点(烟感、温感)报警及手动报警按钮动作时,启动消防泵,同时在消控中心主机显示报警点、手动报警按钮地址编码及消防泵运行状态。

当消防泵启动时,水泵出水压力应达到设计及规范要求;屋面试火栓处水压达到规范要求。

1.12.5.2 喷淋系统的联动调试

逐层在喷淋管网末端试水,每层水流指示器报警、湿式报警压力开关动作,喷淋泵能正常启动,同时在消控中心主机显示水流指示器、湿式报警压力开关、地址编码及喷淋泵运行状态。湿式报警阀警铃能及时报警。

当喷淋泵启动时,水泵测水压力达到设计及规范要求;管网最不利点处压力达到0.005Mpa要求。调试结束后及时关闭湿式报警阀处的试水阀。

1.12.5.3 防排烟系统的联动调试

当有报警点及手动报警按钮,启动正压送风机、排烟风机,停止有关部位的空调送风,打开相关层正压送风口及排烟口,同时消控中心显示报警点地址编码、正压送风机、排烟风机的运行状态,显示打开的正压送风口和排烟口的地址编码。关闭正压送风机和排烟风机前的防火阀时,正坟送风机、排烟风机停止运行。消控中心显示关闭的防火阀地址编码,正压送风、排烟风机的运行情况。

1.12.5.4 火灾事故广播、警铃的联动调试

当有报警点及手动报警按钮报警,启动本层及上下层警铃、广播并发生报警。

1.12.5.5 其它联动系统的调试

当电梯前室报警点及手动报警按钮报警,强制电梯迫降至首层,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码,接受电梯迫降的反馈信号。

当报警点及手动报警按钮报警,切断非消防电源,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码及非消防的动作情况。

当防火卷帘旁的火灾探测器组报警时,防火卷帘动作在消控中心显示报警点的地址编码及防火卷帘的动作情况。

测试事故应急照明疏散指示系统,照度与工作时间均应满足设计及有关规范要求。

所有的消防报警及联动系统调试完成,运行120小时无故障后,填写调试报告,准备消防工程技术资料,报请检测单位进行检测,合格后会同土建、建设单位报请消防管理部门进行建筑消防设施的验收。