第一部分 高压电气试验基本知识
一 高压电气试验的意义
电气设备在制造或检修过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的疏忽,在电气设备内部留下潜伏性缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故。有的虽然暂时不发生事故,但运行一段时间后,由于受电动力,温度,湿度等多种因素的作用,就会使缺陷进一步发展。最后也会扩大事故。电气事故会引起很严重的后果,不仅损坏设备,而且造成线路跳闸,电力中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。
为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压电气试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。因此高压试验是防止电气事故发生的重要手段,对电力系统安全运行有十分重要的意义。
二 高压电气试验的分类 1 根据试验目的任务不同分类: A 交接试验
电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。交接试验执行国家标准GB50150-2006(电气装置安装工程 电气设备交接试验标准) B 预防性试验
指对已投入运行的电气设备,为了及时发现运行中设备的隐患,
预防发生事故或设备损坏,而进行的试验或检测称为预防性试验。预防性试验执行电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996。 C 其他试验 1)临时性试验
电气设备在运行中遇到异常情况,根据具体需要,临时对电气设备进行事故调查试验。 2)带电测量和在线监测
所谓“带电测量 ”,是指在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。而“在线监测 ”是指在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行监测。这种监测一般是自动进行的。(电力设备预防性试验规程)规定:如果经实用考核证明用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以不做停电试验或适当延长试验周期。 3)电气设备的工厂试验
指电气设备制造厂产品出厂前的各种试验。 2 根据试验项目内容不同分类: A 绝缘试验
绝缘试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。绝缘试验主要 包括电气设备外绝缘外观检查,绝缘特性数据测试和耐压试验。 绝缘试验又分为非破坏性试验和破坏性试验。 1)非破坏性试验
非破坏性试验是指使用较低的试验电压(一般低于电气设备的额定电压)或其他不会损伤绝缘的办法来测量绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。
常用的非破坏性试验有:绝缘电阻和吸收比测量,直流泄漏电流测量,绝缘介质损耗角正切值测量(简称介质损失角测量) 2)破坏性试验
破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验。试验电压远高于电气设备正常运行时所承受的电源电压。
通过耐压试验,可以考核电气设备遇到过电压时的承受能力。如果电气设备的绝缘裕度达不到技术标准所规定的要求,则耐压试验时会出现绝缘击穿,造成损坏,因此这种试验称为破坏性试验。 耐压试验有以下几种:
(1)直流耐压试验。(对被试品施加直流高压) (2)交流耐压试验。
交流耐压又包括工频耐压试验和感应耐压试验。 工频耐压试验。
工频耐压试验时利用工频交流电源通过调压装置,经过升压变压器的高压输出端输出一个交流高压,对被试品进行高压耐压试验。称为工频耐压试验,也称为交流外施电压试验,或简称交流耐压试验。
感应耐压试验。是指交流耐压试验时利用被试品(变压器或电压互感器)本身一,二次绕组之间的电磁感应原理产生的高压电对自身进行的耐压试验。感应耐压试验时在被试品的低压侧施加一个试验电
压,在被试品的铁心中产生磁通,通过电磁感应原理在被试设备的高压绕组感应产生高电压,从而达到耐压试验的目的。感应耐压试验不能用于直流耐压试验。 (3)冲击耐压试验。 B 特性试验
通常把绝缘试验以外的电气试验通称为特性试验。特性试验的目的就是检验电气设备的技术特性是否符合有关技术规程的要求,以满足电气设备正常运行的需要。
有些电气设备既要进行绝缘试验,又要进行特性试验。如变压器。但有些只要进行绝缘试验,无特性试验项目,如绝缘子,电力电缆等设备。
三 高压电气试验的要求 1 试验工作的计划安排:
无论是电气设备交接试验或者预防性试验,都要事先安排好试验计划。试验周期,项目和标准都要严格执行规程规定。 A 交接试验计划的安排:
一般情况下,将交接试验安排在电气设备安装竣工后,既投运前进行。但有的交接试验项目必须在安装施工过程中进行。如运到现场的变压器就需要测量与铁心绝缘的个紧固件的绝缘电阻。 B 预防性试验的计划安排:
电气设备预防性试验严格按照《电力设备预防性试验规程》规定的各类电气设备的试验周期安排试验计划。对有的电气设备,根据运
行状况及历次的试验数据经过综合分析判断,按照具体需要,也可以在规程允许的范围内缩短或延长试验周期。
为了便于对历年的试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性试验尽量安排在相同的季节。接地电阻的测量要安排在土壤水分较少的时候。
2 绝缘试验的总体要求
1)在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻。绝缘电阻,泄露电流,介质损失角),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。
被试品的温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80﹪。对油侵式变压器等冲油设备,应以被试品上层油温作为测试温度。 2)试验顺序:
先进行非破坏性试验,最后进行破坏性试验。如果非破坏性试验未能通过,则不能进行破坏性试验。对于冲油设备,只有在油试验合格后方可进行破坏性试验。
3)对试验电压极性的要求:进行直流高压试验时,应采用负极性接线。既负极加压,正极接地。其目的是为了防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷。
4)当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:
a 当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电