链式SVG无功补偿系统现场操作规程如下: 1.SVG启动前准备

(1)检查设备状态。控制柜、功率柜、充电柜内是否有异物,电缆接线端头螺丝是否有松动。 (2)关好功率柜、充电柜的柜门。

(3)检查控制电源是否正常,正常则合上控制电源开关。 (4)闭合控制柜内空气开关总电源S1、风机电源S2、直流电源S3、控制柜板卡电源S4、充电柜电源S5,备用电源S6、S7。

(5)检查控制柜、功率柜、充电柜风机运转是否正常。 2.SVG启动

(1)开启工控机,系统自动运行SVG监控程序,进入监控系统主界面。

第2页/共4页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE (2)将SVG用高压开关柜的手车置于“工作位”。 (3)到SVG本体箱,观察工控机下面的“故障”指示灯状态:

如果“故障”指示灯不亮。 a.把“高压分”旋钮打到左侧合位;

b.将SVG用高压开关柜内断路器“TCR柜”置于合位,约等待20秒,SVG充电柜内断路器(接触器)KM1自动闭合。 如果“故障”指示灯亮。

a.将“高压分”旋钮打到左侧合位,在主接线界面点击“复位”按钮,进行复位操作将“故障”指示灯熄灭; b.复位操作后,将SVG用高压开关柜内断路器“TCR柜”置于合位,约等待20秒,SVG充电柜内断路器(接触器)KM1自动闭合。

(4)待系统“就绪”后,在主接线界面点击“启动”按钮,SVG进入运行状态。 3.SVG停止

(1)在主接线界面点击“停止”按钮,停止SVG运行。 (2)将“高压分”旋钮打到右侧分位,上级高压开关柜内

第3页/共4页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 断路器“TCR柜”与SVG

充电柜内断路器(接触器)KM1均断开。 (3)退出荣信SVG监控程序,关闭工控机。 (4)断开控制柜内所有空气开关。

注:1.SVG监控系统用户名:admin。密码:rxpe或1。 2.在分高压前切记将SVG停止运行。