模板、支架和拱架检验批质量验收记录
分项工程名工程名称 称 项目负责施工单位 专业工长 人 施工班组分包单位 分包负责人 长 城市桥梁工程施工与质量验收施 工 执 行 标 准 名 称 及 编 号 规范CJJ2-2008 监理(建施工单位检查评定验收规范的规定 记录 验收记录 模板、支架和拱架制作及安主 控装应符合施工设计图(施工第 设)单位 验收部位 方案)的规定,且稳固牢靠,5.4.11 项 接缝严密,立柱基础有足够条 目 的支撑面和排水、防冻融措第1款 施。 第固定在模板上的预埋件、预5.4.41 留孔内模不得遗漏,且应安条 装牢固。 第1款 允许偏模板制作允许偏差项目 差(mm) 模板的长度和宽度 不刨光模板相邻两板3 表面高低差 一般项目 木2 模刨光模板和相邻两板1 表面高低差 平板模板表面最大的3 板 局部不平(刨光模板) 平板模板表面最大的局部不平(不刨光模板) 榫槽嵌接紧密度 模板的长度和宽度 -1 肋高 板 面板端偏斜 0.5 ±5 2 0 钢3 模 5 ±5 实测值 孔中心与板面的间连接配件距 0 子等)的孔眼位置 心与板端-0.5 的间距 沿板长宽±0.6 方向的孔 板面局部不平 板面和板侧挠度 1.0 ±0.3 (螺栓、卡板端孔中±1.0 实测值 模板、支架和拱架安装允许偏允许偏差项目 相邻两板4 表面高低差 钢模板 2 清水模板 混水模板 差(mm) 2 4 表面5 平整度 清水模板 混水模板 3 5 钢模板 3 H/1000,且墙、柱 不大于6 H/500,垂且不6 直度 20 H/3000,且塔柱 不大于30 基础 模+5 内7 尺寸 梁、板、墙、柱、桩、拱 +3 -6 墩、台 -8 ±10 墩、台 大于 基础 轴线8 偏位 悬浇各梁段 横隔梁 9 1悬浇各梁段底面高程 0 支座板、锚垫板、连接预1埋1 件 螺栓、锚筋外露长等 度 预应力筋孔道位置预(梁端) 1留位置 2 孔其他 洞 孔径 位置 板等 差 位置 平面高支承面高程 梁、柱、拱、塔柱 墩、台、墙 15 10 8 8 5 +2 -5 +10 0 5 2 3 ±5 5 8 +10 0