施工方案试验取样方法 4.1混凝土部分

商品混凝土必须在入模前施工作业面取样,取样时记录样地点、取样时间、罐车车号。各龄期试块同时制作,取样后立即采用坍落度筒做稠度试验时,先将坍落度筒的工具湿润,把筒放在不吸水的刚性地板上,有脚踏住脚踏板,保持位置固定,将拌和物分三层均匀地装入筒内,每层用捣插棒25次刮去多余物,清理四周余物,垂直提起坍落度筒,量取筒度与坍落后试样的最高点差值,测试全过程时间控制在150秒。强度试块制作,根据石子粒径选择试模规格,装入事先刷好油的试模中,开动振动台振捣至表面排除气泡为止,用模子在四周插捣数次刮去多余部分,试块成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发,放在温度为20±3℃室内静置一昼夜后编号拆模,拆模后的试块立即放入20±3℃,相对湿度大于90%的养护室中,同条件养护的试块制作后,与现场浇筑的混凝土同部位、同条件养护,做好试块后要及时填写混凝土试制作记录。 4.2水泥砂浆

在每个工作台班施工的中间阶段,在搅拌地点,随机取样,浆砂浆试模放好,试模内壁涂刷一层脱模剂将砂浆一次装入试模中,用捣捧插捣25次,交用不抹子沿模壁插数次使砂浆高出试模顶面6~8mm待30s后将高出部分削去抹平,试

块做好后,在20℃±3℃环境下待24h后拆模编号。 4.3钢筋原材 4.3.1热轧带肋钢筋

从一批中任意抽取两根,将端头截去500mm后分别在每一根钢筋中取一个拉伸试件、一个冷弯试件。 4.3.2冷轧带肋钢筋

逐盘进行检验,从每盘任意一端截去500mm以后,取二个试样,一个做抗拉强度和伸长率试验,另一个做冷弯试验。 4.3.3冷拉钢筋

从一验收批中抽取2根钢筋,每一根钢筋截取2个试件,一个做拉伸试验,一个做冷弯试验。 拉伸试件取样长度为10d+200mm 冷弯试件取样长度为:5d+150mm。 4.4钢筋连接试件

冷挤压连接试件,从每批接头数量中,从结构上随机抽取3个试件,试件的长度为600mm。锥螺纹连接试件接头在施工前从批量中随机抽取3个试件,试件的长度为600mm ,试件的委托单位上应注明原材的试验编号。

4.5防水材料 4.5.1聚氨酯防水涂料

在每一验收批中随机抽取整桶样品,抽样桶数见下表4-1,应不低于(n/2)1/2(n进场甲组分产品桶数),将取样

的整桶数样品搅拌均匀后用取样器液面上、中、下三个不同部位取相同量的样品进行再混合,搅拌均匀后,装入样品容器中,样品容器应留有5%的空隙,密封并做好标志,(甲、乙组分取样方法相同,分装不同的容器中)。

聚氨酯涂料取样标准表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 交货产品的桶数 2~10 11~20 21~35 36~50 51~70 71~90 91~125 126~160 161~200 取样数(组) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:此后每增加50桶取样数增加1。 4.5.2弹性体沥青防水卷材(SBS)

在验收批中任取一卷,将卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长为500mm的全幅卷材试样二块,一块作为物理性能试验,另一块备用。

4.6烧结砖 烧结砖