注册电气工程师发输变电专业案例(过电压保护和绝缘配合)模拟试
卷2及答案与解析
一、案例分析题
每题的备选答案中,只有一个是符合题目要求的。
0 两根等高独立避雷针,高度为30m,其间距为45m。
1 两针间保护范围上部边缘最低点高度为何值?
(A)24.5m
(B)23.5m
(C)22.5m
(D)2 1.5m
2 若被保护物高度为15m,则两针问水平面上保护范围的一侧最小宽度为何值?
(A)10m
(B)11in
(C)12m
(D)13m
2 某发电厂拟采用悬挂高度为29m的两根平行避雷线和一根高度是29m的独立避雷针联合作为高度为16m设施的防雷保护。
已知两根平行避雷线间距离为24m,长度为46m;避雷针与最近一根避雷线两端的距离均是46m。
现按有关公式计算、校验此方案的可行性(被保护设施均在避雷线间和避雷线与避雷针间所形成的平行四边形和三角形保护范围内)。
3 两根平行避雷线端部及外侧的保护范围按单根避雷线的公式计算,则其保护范围为何值?
(A)3.56m
(B)4.57m
(C)5.38m
(D)6.11 ITI
4 两根平行避雷线问的最小保护宽度为何值?
(A)3.29m
(B)4.11m
(C)5.29m
(D)6.11 m
5 避雷针的外侧保护范围为何值?
(A)12m
(B)13m
(C)14m
(D)15m
6 避雷针、避雷线的联合保护范围是(按等效避雷线计算):避雷线端部及外侧的保护范围为何值?
(A)4.15m
(B)5.62m
(C)6.11m
(D)6.92m
7 下列选项中校验结果正确的是哪项?
(A)被保护设施在避雷针保护范围内
(B)被保护设施在两根平行避雷线的保护范围内
(C)被保护设施超出两根平行避雷线和避雷针联合保护范围
(D)被保护设施全在两根平行避雷线和避雷针联合保护范围内
7 在110kV和330kV系统中,为避免降低工频过电压,一般可根据实际情况,通过技术经济比较分别采取相应的措施。
8 110kV系统可采取下列哪项措施?
(A)在线路上安装并联电抗器
(B)在线路上架设良导体避雷线
(C)应避免偶然形成局部不接地系统,对可能形成的局部系统,变压器不接地中性点应装设间隙
(D)可在线路侧装设避雷器
9 330kV系统可采取下列哪项措施?
(A)可在母线上装设避雷器
(B)可在线路上安装并联电抗器
(C)可在线路侧装设避雷器