好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工安全操作规程(大全)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工安全操作规程(一)

1、运行、检查、 检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。

4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,

办理有关手续后方可操作,切断电源,

进行验电程序,

合格者不得独立操作。

挂上“在检修中,严禁合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。

6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。

7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压 36V 及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。

9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。

10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。

17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 19、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。

护用品的预防性试验。

有松动或破损裸露的现象。

作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。

电工作业安全操作规程(二)

一、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:

触电、物体打击、高处坠落 。

(1)未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。

(2)检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。

(3)不按电工规定的劳动用品穿戴 (绝缘鞋等 )导致触电。

(4)高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致高处坠落、物体打击。

(5)带电作业导致触电。

(6)检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。

(7)在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。

(8)不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。

二、为保证电工操作的安全,操作者应做到的防护措施:

(1)操作者必须经过培训取证后方可上岗作业。

(2)检修作业前必须做好相关的安全措施(挂好接地、工作牌等)

(3)按规范要求穿戴劳保用品。

(4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用的梯、台符合安全规定。

(5)严禁带电作业

(6)在相关岗位检修前先了解周边的情况。

(7)工作时按规定使用应该使用的工具。

三、电工安全操作规程

(一)、一般规定

1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非

电工严禁进行电气作业。

2、电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)

和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过

6 个(含

6 个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。

3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

4 、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校检。保证正确可靠接地或接零。

所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线

PE 必须采用绿 / 黄双色线,严格与相线、工作零

线相区别,不得混用。

5 、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合有关安全技术规范的要求。 6 、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。

7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均

应做保护接零。

8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及

时消除,并建立检测维修纪录。

9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。

(二)、设备安装

1、安装高压油开关,自动空气开关澄有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

2、搬运配电柜时, 应有专人指挥, 步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时, 手指不得放在两盘 (箱)

的结合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。

3、露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。

使用中的配电箱内禁止放置杂物。

4、剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,

墙体后面、楼板下面不得有人靠近。

(三)、内线安装

1、安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在

大楞上铺设脚手板;天棚内照明应采用

36V低压电源。

2、在手脚架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,

不得投掷。

3、在平台、楼板上用人力弯管器弯弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙弯弯时,

必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口

前不得有人停留。

4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高

出穿线,不得用力过猛。

5、钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用适度,防止花篮螺栓折断。

6、使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置

灵敏有效。

(四)、电缆安装

1、架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等代替。敷设电

缆必须按安全技术措施交底内容执行,并没专人指挥。

2、人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷

设电缆时,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。过管处的人员必须做到:送电缆时手不可

离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。

3、竖直敷设电缆,必须有预防电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,成立即固定、卡牢。

4、人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两侧人员所站位置不得超过揽轴中心。电缆上、

下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行。电缆停顿时,将

绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不宜超过

15。

,并用钢丝绳固定。

5、汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车厢前部(跟车人员必须站在电缆后面)

6、在已送电进行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停时,并应采用绝缘隔板

等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得小于

1 米( 10KV以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必

须捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。

7、挖电缆沟时,应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道路附近或较繁华地区施工电缆沟时,

应设置栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。

8、在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得大于

36V。施工前应将地面进行清理,积水排净。

(五)、电气调试

1、进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不再同一地点,另一端应有

专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。

2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断

电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。

3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严

禁合闸。

4、用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必

须放电,遇到雷电天气,停止遥测路线绝缘。

5、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式进行。电器材料或设备需放电时,应穿

戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一)1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ke7x9qswh1is530855j3blzb1bw3200hoy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享