2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 主回路工频耐压 试验 辅助回路耐压试验 工频耐压 功能试验 高压端设备相与相、相与地 35kV (1min) 低压端设备相与相、相与地 1 kV (1S) 合格 合格 辅助回路2kV (1S)无击穿闪络 合格 开关设备和控制 设应能够满足相关产品标准、公司相关检验规范中关于产品机 械性能和机械操作的要求。 备的操作 门的检查 绝缘挡板检查 变压器检查 电压指示检杳 接地线的连接检 杳 机械操作正常开启角度》 90°,门板平整且联锁功能正常。 定位正确,安装牢固。 油无渗漏、液面正常,满足使用要求。 温控器在-25 C到+ 40 C的正常工作使用中不动作 各项仪表指示良好、正确。 接地正确,主接地应有接地符号。 接地电阻测量满足相应的产品标准要求。 绝缘测试》5000MQ 直流6KV5min应无击穿闪洛。 冋时测量相间泄漏电流最大与最小比值v 2。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 4.7 4.8 连接电缆试验 熔断器检查 联锁功能验证 万用表测量良好,损坏的及时更换。 手动操作5次元件之间的联锁功能正常。 一次方案正确,兀件安装及母排连接应符合技术要求; 母排 质量符合技术要求;不冋金属连接应采取防化电腐蚀措施; 相序及漆色应符合技术要求。 合格 5 接线正确性检查 一次接线应符合工艺、图纸要求,线路整齐美观、 牢靠,线 套标号清晰、正确。二次线装配应远离发热元件、 穿越金属 构件时有合格 保护措施。 模拟通电,按原理图各部分应动作正确可靠。 合格 确认检验产品防护等级应满足 柜内外应清洁干净,无杂物。 IP33D的技术条件要求。 合格 6 12 结论
防护等级试验 清洁度检查 合格 合格 避雷器实验报告
工程名称 产品型号 运仃编号 HY5WS-17/50 出厂日期 试验日期 D2柜 环境温度 测量值 2122 2015年7月 年 月 15 C 日 生产厂家 装置地点 序 号 检验项目 技术要求 A 1、 铭牌牢固,内容清晰,标识齐全 2、 绝缘外套无划痕,密封性良好。 B C 结论 1
外观检查 良好 良好 良好 合格 2 绝缘电阻 1、 35kV 以上,》2500MD; 2、 35kV 以下,》1000MD。 电压(kV) 电压 3 > 7.5 > 7.5 6 > 15 > 14.4 10 > 25 > 24 2500 + 2500 + 2500 + 合格 3 直流1mA电 压(UlmA) 配电站 电站型 0.75 U 1mA下 26.5 26.3 26.9 合格 4 的泄露电 流 应不大于50 ^A 10 11 15 合格 使 用 仪 表 Zc11d-2500V摇表,直流试验器等。 备 注 结
论 合格 户外真空开关试验报告
委托单位 运行代号 二道丝具杆 编号 ZW8-12P/63 型号 12KV 电流 铭 牌 厂名 电压 0 25A 出厂日期 试验日期 2015年11月10日 年 月 MQ 日 MQ MQ A管相套 A相合闸 绝缘 电阻 (MQ) B相合闸 C相合闸 温度 2500 2500 2500 A相套管 B相套管 B相套管 C相套管 15C 使用仪器 C相套管 2500V/2500 Q摇表 cx(p t) cx(pt) 介质 损失 tg & % 20° C tg tg & % & % tg 20° C tg & % & % A相套管 A相套管 B相套管 B相套管 C相套管 C相套管
温度 使用仪器 A相 接触 电阻() 44 B相 44 平均值 C相 44 温度 15 C 使用仪器 直流电阻速测仪 使用 仪器 使用仪器 平均值 跳闸 秒 跳闸时间 合闸 秒 合闸线圈 线圈电阻 绝缘电阻 分闸线圈 A相 B相 C相 整体耐压 38 38 38 绝缘电阻 断口耐压 38 38 38 合格 温度 使用仪器 50KVPT 15C 交流耐压 (KV60') 结论 备注
户内交流高压负荷开关
技术参数 单位名称 额定电压 出厂日期 12KV 额定电流 试验性质 2015年11月12日 125A 检测试验 年 月曰 型 号 生产厂家 试验日期 实验数据 1.绝缘电阻 使用仪器BC2010色缘电阻测试仪 相别 整体 断口 单位:Q M B相 2500 2500 C相 2500 2500 2500 A相 2500 2500 相间 备注 2.回路电阻 使用仪器:HCY-HI智能回路电阻测试仪 相别 回路电阻 单位:山 B相 77.2 C相 80.2 A相 74.8
备注 3.交流耐压 使用仪器:42KV试验变压器、控制器 施加电压 整体 断口 试验时间 60S 60S 试验结果 通过 通过 42KV 48KV 备注 结论
万能式断路器实验报告
委托单位 运仃编号 规格型式 操作机构 出厂日期 温度 试验性质 箱变内低压断路器 DW15-630/3 电动 2015年11月 10C 断路器绝缘电阻(MQ) 试验日期 额定电压 额定电流 制造厂家 数量 交接 年 月曰 0.4kV 630A 一_-台 导电回路电阻(卩。) 规程标准 部位/项目 A相 B相 C相 使用仪器 合闸对地 500 500 500 R 绝〉10MQ 断口间 500 500 500 单项结论 合格 合格: 合格 规程标准 部位/项目 A相 B相 C相 使用仪器 57 55 53 R 回 V 80 实测电阻 单项结论 合格 合格 合格 HY2500绝缘电阻测试仪 辅助和控制回路的绝缘电阻( MQ) 福州普华100A回路电阻测试仪 分合闸线圈直流电阻(Q) 规程标准 部位/项目 实测 使用仪器 单项结论 R绝》10 MQ 合闸线圈 200 合格 分合闸电磁铁的动作电压( V) 分闸线圈 200 规程标准 部位/项目 实测 使用仪器 单项结论 R直与出厂值相近 合闸线圈 / / / 交流耐压试验(KV) 分闸线圈 / 3125型兆欧表1000V 规程标准 部位/项目 合闸线圈 分闸线圈 试验方式
合:0.85Un;分:0.65Un 可靠动作v 0.3 Un 不动作 低电压(3次) 320V动作 320V动作 通电调压 380V调压器 规程标准 相别 A B C 使用仪器 合闸对地 2.5 2.5 2.5 工频试验电压:38KV 分闸v 30% 110V动作 320V动作 断口间 2.5 2.5 2.5 时间 60 60 60 单项结论 通过 通过 通过 使用仪器 GTB-20轻型高压实验变压器 机械操作电气通用操作 标准方法 :1、所有手动部件分合闸 5次应灵活可靠,机构灵活无卡滞现象; 2、电动分合闸5次,元器件动作可靠,指示仪表正确; 使用仪器 单项结论 380V调压器 实验结果符合厂家标准,试验项目合格 实验结论:试验项目合格
手动分合5次 电动分合5次 仪表指示正确 低压电容器实验报告
实验地点 项目位置 规格型号 相数接法 出厂日期 温度 箱变内低电容柜 BSMJ0.4-16KVar-3 三相 2015年11月 试验性质 试验日期 额定容量 额定电压 制造厂家 15C 电容器极间、极地绝缘电阻( MQ) 交接 年 月曰 16KVar 400V 浙江威斯康电气有限公司 规程标准 部位/项目 A相 B相 C相 使用仪器 极间 2000 2000 2000 极间、极地R> 10 MQ 极地 1500 1500 1500 HY2500绝缘电阻测试仪 自放电特性 标准方法:电容器加2 2Un直流电压断开电源后二分钟,剩余电压为 测试内容:电容器加2 2Un直流电压断开电源后一分钟,剩余电压为 50V以下。 35V以下。 单项结论 合格 合格 合格