高压开关柜试验报告 高压开关柜试验报告

位名称 i设备备编号号 10KVV 2AH 型 号 1AH O定电压 Wf厂家 ?定电流 20A 试验性质 出厂编号 检测试验 1AHH 1、触头接触电阻测量 ?别 电压压(V) WWAA) 电阻(u Q) <50 温度0C 15C 15C 15C AA 10KV BB 10KV <50 <50 (C 2、绝缘电阻测量 开关状状 态、^ 相别 虫* 10KV 合合闸MMKQ) 分闸分闸) 温度°C 使用ZC-7摇表 AA 15C 15C >2500MQ >2500MQ >2500MQ BB (C 3、交流耐压试验 15C 5开关状态 分闸 E电压((KV) ?别 AA 时间(S) 结论 电压(KV) 35 时间(S) 结论 355 355 60 60 BB (C 60 35 35 60 355 60 60 纟结 谧 合格 1 试验日期

试验 人 高压开关柜试验报告

单位名称 设备编号 3AH 型 号 3AH 额定电压 生产厂家 10KV 额定电流 20A 试验性质 出厂编号 检测试验 3AH 1、触头接触电阻测量 相别 A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 态 相别 电压(V) 电流(A) 电阻(u Q) <50 温度0C 15C 15C 15C 10KV 10KV <50 <50 10KV 合闸(MQ) 分闸 (MQ) 温度°C 使用ZC-7摇表 A 15C 15C >2500MQ >2500MQ >2500MQ B C 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 结 论 15C 合闸 电压(KV) 35 35 35 时间(S) 分闸 结论 电压(KV) 35 时间(S) 结论 60 60 60 35 35 60 60 60 合格 试验日期

试验人 电力变压器试验报告

单位名称 额定容量 出厂日期 年月 日 运仃编号 额定电压 出厂编号 试验性质 型 号 额定电流 接线组别 检测试验 生产厂家 1、绕组直流电阻测量 当位 相别、\\ l(Q) n(Q) m(Q) IV (Q) V (Q) AB BC CA a0 接线组别 温度 b0 c0 2、绝缘电阻测量 一次对二次 一次对二次及地 二次对地 3、变压比测量 分接位置 AB/ab BC/bc AC/ac 1 2 3 4 5 4、交流耐压试验 试验位置 试验电压 时间 试验结果 高压 低压 试验仪器 QJ直流电阻仪 JDJ-10K/100V 电压互感器 ZC-7摇表 试验日期

结论 电力电缆试验报告

工程名称

试验日期 年 月 日 电缆名称 高压电力电缆 环境温度 生产厂家 试验性质 检测试验 电缆型号 1、相位检查: 致 首尾一攵 使用长度 2、绝缘电阻测试:(使用ZC-7 2500V/ 2500 M Q摇表) 相 位 A-B B-C C-A 相间绝缘 相 位 A-E B-E C-E 对地绝缘 结论 合格 合格 合格 > 2500MQ > 2500MQ > 2500MQ > 2500MQ > 2500MQ > 2500MQ 3、泄漏电流试验:(单位:卩A) 耐压前 15KV A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 4、直流耐压试验: 相 位 试验电压(KV) 35 35 35 5 5 5 20KV 10 10 10 30KV 20 20 20 35KV 20 20 20 耐压后 1min 20 20 20 5min 20 20 20 10mi n 20 20 20 结论 合格 合格 合格 合格 持续时间(min) 1min 1min 1min GB50150-91电气装置安装工程 结论 合格 合格 合格 A对BC及地 B对AC及地 C对AB及地 试验依据 GB/T 16927.1 高电压试验技术 GB/T16927.2现场绝缘试验实施导则 结 论

接地电阻试验报告

建设单位 接地名称 315KVA箱变接地电阻实验 315KVA箱式变电站 工程名称 环境温度 试验性质 15 C 检测试验

配电室名 称 试验日期 年 月曰 试验地点 1、接地体外观检查: 外观焊接良好,接地可靠。 2、接地电阻测试:(使用优利德UNI-T UT521数字式接地电阻测试仪) 接地点位 陕西尚邦 物业管理 公司 315KVA 箱 式变电站 接地电阻 接地点位 接地电阻 2.8 Q 试验依据 GB50150-91电气装置安装工程 结 论 合格

箱式变电站试验报告

出厂日期 单 位 型号 ZBW-315-10/0.4 依据 序号 1 检查试验项目 一般检查 各项电气参数满足图纸要求。技术资料:合格证、检验报 告齐全。强制性认证的元件有 3C标志。 所有组件均为合格品,装配整齐,应符合图纸要求。布置 安全可靠、整齐、维修操作方便。 合格 2015年11月12日 年 月 结论 工程名 称 出厂编号 技术要求 试验日期 HW/QS-22-2006 GB/T17467-1998 日 备注 1.1 元件检查 1.2 装配质量

合格 2 绝缘试验

箱式变电站试验报告