在许多情况下, 使用变频器的目的是调速, 尤其是对于在工业中大量使用的风扇、鼓风机和泵类负载来说, 设计选型往往以最大工况来选。与实际的工况存在较大的可调整空间。在运行中根据实际运行需要,按照流量、杨程等调节电动机的转速,从而改变电动机的输出转矩和输出功率,以代替传统上利用挡板和阀门进行的流量和扬程的控制, 节能效果非常明显。同时分析变频器在选型、应用中的注意事项。 1变频调速原理

三相异步电动机转速公式为:

式中:n-电动机转速,r/min;

f-电源频率,Hz; p-电动机对数

s-转差率,

从上式可见交流电动机的调速可以概括为改变极对数,控制电源频率以及通过改变参数如定子电压、转子电压等使电机转差率发生变化等几种方式。变频器效率维持在94%~96%,变频调速是一种高效率、高效能的调速方式,使异步电动机在整个工作范围内保持正常的小转差率下运转,实现无极平滑调速。 1.1变频工作原理

异步电动机的额定频率称为基频,即电网的频率,在我国为50Hz。电机定子绕组内部感应电动势为

式中

-定子绕组感应电动势,V; -气隙磁通,Wb; -定子每相绕组匝数;

1 / 8

最好仔细阅读后下载,感谢您的使用!

-基波绕组系数。

在变频调速时,如果只降低定子频率,而定子每相电压保持不变,则必然会造成

增大。由于电机制造时,为提高效率减少损耗,通常在

时,电动机主磁路接近饱和,增大增大,铁损增加,功率因素降低。

若在降低频率的同时降低电压使

势必使主磁路过饱和,将导致励磁电流急剧

保持不变则可保持不变从而避免了

主磁路过饱和现象的发生。这种方式称为恒磁通控制方式。此时电动机转矩为

式中-电动机转矩,N.m;

—电源极对数;

—磁极对数; —转差率; —转子电阻;

—转子电抗;

则有

由于转差率较小,

其中

;若转矩不变则 其中

由此可知:若频率保持不变则电动机临界转差率

2 / 8

最好仔细阅读后下载,感谢您的使用!

电动机最大转矩最大转速降由此可知:保持

=常数 =常数

常数,最大转矩和最大转矩处的转速降落均等于常数,

与频率无关。因此不同频率的各条机械特性曲线是平行的,硬度相同。

1.2风机、泵负载特性

以风机、泵类为代表的二次方减转矩负载即转矩与转速平方成正比。如图所示,在低转速下负载转矩非常小。 风机、水泵的负载特性如下

式中

—风量、流量,—风压,Pa; —轴功率,kW; —负载转矩,N.m; —转速,

从上式可知,风机风量、泵的流量与转速成正比;风机风压、泵的杨程与转

速的二次方成正比;风机、泵的轴功率与转速、风机风量、泵流量的三次方程正

3 / 8