好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三晶变频器与台达PLC的通讯

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三晶变频器与台达PLC的通讯

1,概述

三晶SAJ8000系列变频器提供了RS485通讯接口,采用通用的MODBUS(RTU)串行传输协议,用户可通过PC/PLC集中监控,以适应特定的使用要求。

2,三晶SAJ8000通讯参数设定说明:

(1),F093=PB。ID(P-通讯格式;B-通讯速率;ID-通讯地址) A;通讯格式设定说明如下:

通讯格式 P=2 说 明 MODBUS,NOPARITY, 8BIT BINARY P=3 SAJ8000MODBUS,NOPARITY,8BIT BINARY B;通讯速率设定说明如下:

通讯速率 B=0 B=1 B=2 B=3 B=4 B=5 B=6 说 明 4800BPS,2STOPBITS 9600BPS,2STOPBITS 19200BPS,2STOPBITS 保 留 4800BPS,1STOPBITS 9600BPS,1STOPBITS 19200BPS,1STOPBITS B=7 C;通迅地址设定范围:ID=1—99

保 留 3,SAJ8000系列变频器支持的MODBUS功能代码

01(HEX):BIT READ 05(HEX):BIT WRITE 03(HEX):WORD READ; LONGWORD READ 06(HEX):WORD WRITE 10(HEX):LONGWORD WRITE 4,MODBUS协议对变频器的运行控制命令

控制命令 从机地址 (HEX) 功能代码 (HEX) 起始地址 (HEX) 数 据 (HEX) CRC校验 (HEX) 复位 停止 正转 反转 01 01 01 01 05 06 06 06 06 06 000F 0042 0042 0042 0042 0042 FF00 0000 0020 0040 0002 0004 BC39 29DE 2806 282E A81F 281D 点动正转 01 点动反转 01 例程解析:采用台达DVP系列PLC用RS485通迅控制三晶SAJ8000系列变频器正转,反转,停止,当按下X0,变频器驱动电机正转,按下X1,电机反转;按下X2,电机停止;

一, 变频器参数设定

F039 F093 2 21.01 二, PLC程序(见WPL FILE) 5,小结;

以上介绍给广大读者提供三晶变频器与PLC通讯的一种方法,我们这里只是提供了台达PLC与三晶变频器的实现,但是三晶变频器与上位机的通讯并不局限于台达PLC,所有支持MODBUS协议的PLC都能于之实现。

三晶变频器与台达PLC的通讯