A.设备管理部门 B.公司质检中心 C.检验检测机构 D.质量监督部门 答案:C

365. 起重设备应经检验检测机构检验合格,并在( )登记。

A.设备管理部门 B.公司质检中心 C.特种设备安全监督管理部门 D.质量监督部门 答案:C

366. 起吊重物( ),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续起吊。 A.离地0.4m后 B.离地0.2m后 C.稍离地面(或支持物) D.中间过程 答案:C

367. 起吊重物前,应由( )检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。

A.起重指挥人员 B.起重操作人员 C.起重工作负责人 D.起重监护人员 答案:C

368. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车( )、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。

A.前后方 B.上下方 C.内角侧 D.外角侧 答案:C

369. 起重作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线路及其他带电体的距离不得小于( )m,且应设专人监护。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案:C

370. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16平方毫米。

A.安装接地线 B.可靠接地 C.安装接地线并可靠接地 D.对角装设接地 答案:C

371. 搬运时若需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。 A.防范措施 B.防滑措施 C.安全措施 D.监护措施 答案:C

372. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设( )并有固定其位置的措施。 A.盖板 B.盖板、安全网 C.盖板、安全网或遮栏(围栏) D.专人监护 答案:C

373. 峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设( )mm高的栏杆。

A.1050~1100 B.1150~1250 C.1050~1200 D.1150~1200 答案:C

374. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有( )。 A.绝缘护套 B.塑料护套 C.隔热防磨套 D.保护套 答案:C

375. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( )。安全带应按附录O定期检验,不合格者不得使用。

A.全面检查 B.质量检测 C.外观检查 D.应力试验 答案:C

376. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

答案:C

377. 触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( )。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案:C

378. 触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。 A.60 B.80 C.100 D.120 答案:C

379. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A.5 B.10 C.15 D.20

答案:C

380. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( )后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D

381. 从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行本规程。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D

382. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( )、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 答案:D

383. 在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显( )。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 答案:D

384. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。

A.验电环 B.接地环 C.带电显示器 D.验电接地环 答案:D

385. 高压手车开关拉出后,( )应可靠封闭。 A.绝缘挡板 B.柜门 C.箱盖 D.隔离挡板 答案:D

386. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或更换。

A.防蚊虫药品 B.医用绷带 C.创可贴 D.急救用品 答案:D 387. 装设于( )的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 答案:D

388. 现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。

A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 答案:D

389. 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )。

A.施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施

答案:D

390. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。

A.修试及基建单位 B.修试(施工)单位 C.检修及基建单位 D.检修(施工)单位 答案:D

391. 配电带电作业工作票,对( )且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。

A.同一电压等级 B.同一电压等级、同类型 C.同一电压等级、相同安全措施 D.同一电压等级、同类型、相同安全措施 答案:D

392. 一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( )单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。 A.运维 B.施工 C.检修 D.检修(施工) 答案:D

393. 若需变更或增设( ),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 答案:D

394. 用户侧设备检修,在电网侧设备停电措施实施后,由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向( )许可。

A.用户负责人 B.用户技术部门人员 C.用户电工 D.用户停送电联系人 答案:D

395. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.工作班成员 B.作业人员 C.小组负责人 D.被监护人员 答案:D

396. 工作地段所有由工作班自行装设的接地线拆除后,工作负责人应及时向相关工作许可人(含配合停电线路、设备许可人)报告( )。 A.工作票结束 B.工作票终结 C.工作结束 D.工作终结 答案:D

397. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 答案:D

398. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( )同意,并在工作票上注明变更情况。

A.工作许可人或专责监护 B.工作许可人或小组负责人 C.工作票签发人或专责监护人 D.工作票签发人或工作许可人 答案:D

399. 装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。

A.先接母线侧、后接负荷侧 B.先接负荷侧、后接母线侧 C.先接导体端、后接接地端 D.先接接地端、后接导体端 答案:D

400. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器

及与整组电容器脱离的电容器应( )。

A.全部接地 B.单只接地 C.充分放电 D.逐个充分放电 答案:D 401. 城区、( )或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。

A.山区 B.郊区 C.有人区域 D.人口密集区 答案:D

402. 巡视工作应由( )的人员担任。

A.工作负责人 B.工作许可人 C.值班负责人 D.有配电工作经验 答案:D

403. 经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的( )。

A. 检修人员 B.设备运维人员 C.工作负责人 D.检修人员或设备运维人员 答案:D

404. 有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。

A.模拟图 B.电气图 C.地理图 D.接线图 答案:D

405. 配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。

A.工区领导 B.工作负责人 C.公司 D.工区 答案:D

406. 使用油锯和电锯的作业,应由( )的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。

A.熟悉工作组人员 B.熟悉操作方法 C.熟悉机械性能 D.熟悉机械性能和操作方法 答案:D

407. 使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的( )以防止电杆突然倾倒。 A.中间位置 B.根部 C.上部 D.适当位置 答案:D

408. 使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由( )均匀调节控制。 A.安全监护人 B.技术人员 C.工作负责人 D.有经验的人员 答案:D

409. 拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 A.卡盘 B.拉线 C.埋深 D.杆根 答案:D

410. 若停电检修的线路与另一回带电线路( ),并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地。 A.交叉 B.平行 C.同杆架设 D.交叉或接近 答案:D

411. 柱上变压器台架工作,若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用( )措施。 A.禁止工作 B.加强监护 C.拆除引线 D.绝缘遮蔽 答案:D

412. 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设

备都应视为( )。

A.检修 B.运行 C.停运 D.带电 答案:D

413. 非运维人员进行的低压测量工作,宜填用( )。

A.配电第一种工作票 B.配电第二种工作票 C.配电带电作业工作票 D.低压工作票 答案:D

414. 在带电作业过程中,值班调控人员或运维人员发现相关设备故障,应立即通知( )。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案:D

415. 作业人员进行换相工作转移前,应得到( )的同意。 A.工作负责人 B.工作许可人 C.调度 D.监护人 答案:D

416. 带电断、接空载线路所接引线长度应适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够安全距离,连接应牢固可靠。断、接时应有防止( )的措施。 A.引线断裂 B.引线脱落 C.引线移动 D.引线摆动 答案:D

417. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取( )。 A.防感应电措施 B.绝缘隔离措施 C.防护措施 D.消弧措施 答案:D

418. 绝缘斗臂车应选择适当的工作位置,支撑应稳固可靠;机身倾斜度不得超过( )的规定,必要时应有防倾覆措施。

A.有关技术 B.安全规程 C.操作技术 D.制造厂 答案:D

419. 高压试验不得少于两人,试验负责人应由( )担任。 A.有试验资质人员 B.工作负责人 C.班长 D.有经验的人员 答案:D

420. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用( )高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。

A.常见的 B.普通的 C.便携式 D.专用的 答案:D

421. 高压试验过程中,变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分( )。

A.放电 B.短路接地 C.放电、短路 D.放电、短路接地 答案:D

422. 带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。

A.测量人员 B.绝缘电阻表 C.测量引线 D.测量人员和绝缘电阻表安放的位置 答案:D

423. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。 A.变电运维人员 B.工作负责人 C.监控人员 D.对侧 答案:D

424. 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用( )开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。 A.铲车 B.挖掘机 C.重型机械 D.大型机械

生产配电安规题库