A.3 B.4 C.5 D.6
答案:C
307. ( )采用突然剪断导线的做法松线。
A.原则上不得 B.可以 C.禁止 D.在保障安全前提下可 答案:C
308. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至( )m安全距离的措施。 A.2 B.2.5 C.3 D.3.5
答案:C
309. 配电变压器柜的( )应有防误入带电间隔的措施,新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。
A.柜体 B.后盖 C.柜门 D.操作把手 答案:C
310. 低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的( )指示。 A.仪表 B.信号 C.开断 D.机械 答案:C
311. 不填用工作票的低压电气工作可( )进行。 A.两人 B.三人 C.单人 D.单人监护 答案:C
312. 配电《安规》对带电作业的规定适用于在海拔( )m及以下交流10(20)kV的高压配电线路上,采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。
A.500 B.800 C.1000 D.1200 答案:C
313. 带电作业监护人的监护范围不得超过( )作业点。 A.相邻两个 B.一定范围内 C.一个 D.两个 答案:C
314. 风力大于5级,或湿度大于( )时,不宜带电作业。 A.0.6 B.0.7 C.0.8 D.0.9 答案:C
315. 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。
A.调度 B.工作监护人 C.工作负责人 D.工作许可人 答案:C
316. 作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与( )。 A.导电体 B.绝缘子 C.接地体 D.工器具 答案:C
317. 禁止地电位作业人员直接向进入电场的作业人员传递非绝缘物件。上、下传递工具、材料均应使用( )绑扎,严禁抛掷。 A.钢丝 B.扎带 C.绝缘绳 D.白布带 答案:C
318. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。若使用消弧绳,则其断、接的空载
线路的长度应小于50km(10kV)、30km(20kV),且作业人员与断开点应保持( )m以上的距离。
A.2 B.3 C.4 D.5 答案:C
319. 带电短接设备时,绝缘分流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后,应检测( )正常。
A.绝缘情况 B.连接情况 C.通流情况 D.电压情况 答案:C
320. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 A.大于 B.等于 C.小于 D.不小于 答案:C
321. 电缆旁路作业,旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地,接地线的截面积不宜小于( )平方毫米。 A.15 B.20 C.25 D.30 答案:C
322. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 A.接地 B.短路 C.充分放电 D.立即放电 答案:C
323. 旁路电缆安装完毕后,应设置( )和“止步,高压危险!”标示牌,防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。
A.警示标志 B.明显标示 C.安全围栏 D.隔离措施 答案:C
324. 带电立、撤杆时,起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的( )或隔离措施,并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。 A.安全距离 B.穿绝缘靴 C.绝缘遮蔽 D.戴绝缘手套 答案:C
325. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于1.0m(10kV)、( )m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5
答案:C
326. 在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电能驱动型除外)。接近和离开带电部位时,应由( )人员操作,下部操作人员不得离开操作台。 A.下部 B.操作台 C.绝缘斗中 D.非工作 答案:C
327. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时是本工作所引起,应保留现场并立即通知( )。 A.工作负责人 B.专业管理人员 C.运维人员 D.专责监护人 答案:C
328. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按( )的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。
A.改动后 B.改动前 C.经审批后 D.原设计 答案:C
329. 直接接触设备的电气测量,应( )。
A.单独进行 B.两人进行 C.有人监护 D.专人操作 答案:C
330. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。
A.测量部位 B.低压带电部位 C.高压带电部位 D.电气设备 答案:C
331. 试验应使用( )短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。
A.铜质 B.铝质 C.规范的 D.多股铜线作为 答案:C
332. 试验结束后,试验人员应拆除( )接地线和短路线,检查被试设备,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,清理现场。 A.所有的 B.多余的 C.自装的 D.保护 答案:C
333. 使用钳形电流表测量,应保证钳形电流表的( )与被测设备相符。 A.量程 B.规格 C.电压等级 D.参数 答案:C
334. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( )mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。 A.100 B.200 C.300 D.500
答案:C
335. 核相工作应填用( )。
A.配电第一种工作票 B.带电作业工作票 C.配电第二种工作票或操作票 D.高压试验工作票
答案:C
336. 测量用的仪器、仪表应保存在( )的室内。 A.明亮 B.通风 C.干燥 D.阴凉 答案:C
337. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。 A.照明灯 B.护目眼镜 C.反光标志 D.标志牌 答案:C
338. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴反光标志,施工地点应加挂( )。 A.照明灯 B.警示标志 C.警示灯 D.标示牌 答案:C
339. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。 A.技术人员 B.工作负责人 C.有经验的人员 D.专业人员 答案:C
340. 电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待( )方可拆除。
A.投入运行后 B.工作票终结前 C.电缆终端引出线接通后 D.带负荷后
答案:C
341. 机具和安全工器具应( )。
A.统一编号、统一保管 B.统一编号、个人保管 C.统一编号、专人保管 D.统一编号、分别保管 答案:C
342. 独立抱杆至少应有( )根缆风绳。 A.两 B.三 C.四 D.六 答案:C
343. 放线架应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向应( )。
A.成30『0』夹角 B.成60『0』夹角 C.垂直 D.平行 答案:C
344. 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应小于( )。
A.所有链条葫芦的允许起重量相加 B.各链条葫芦的平均允许起重量 C.每台链条葫芦的允许起重量 D.对角线上的链条葫芦的平均起重量 答案:C
345. 钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。
A.5 B.10 C.15 D.20 答案:C
346. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 A.0.5 B.1 C.1.25 D.1.5
答案:C
347. 在一般作业场所(包括金属构架上),应使用Ⅱ类电动工具,是指( )。 A.功率较小的工具 B.充电工具 C.带绝缘外壳的工具 D.重量较重的工具 答案:C
348. 绝缘隔板和绝缘罩只允许在( )kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。
A.10 B.20 C.35 D.110 答案:C
349. 安全工器具宜存放在温度为( )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
A.-10~+35℃ B.-10~+30℃ C.-15~+35℃ D.-15~+30℃ 答案:C
350. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面( )mm以上的架上或专用的柜内。 A.100 B.150 C.200 D.300 答案:C
351. 安全工器具的( )可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。
A.外观检查和电气试验 B.耐压试验和机械试验 C.电气试验和机械试验 D.外观检查和机械试验 答案:C
352. 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是( )动火区。 A.三级 B.二级 C.一级 D.重点
答案:C
353. 一级动火工作票由( )批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。
A.申请动火工区的动火工作票签发人 B.工区安监负责人、消防管理负责人 C.工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) D.公司分管生产的领导或技术负责人(总工程师) 答案:C
354. 二级动火工作票由( )批准。
A.申请动火工区的动火工作票签发人 B.工区安监人员、消防人员 C.工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) D.公司安监人员、消防人员 答案:C
355. 动火工作负责人应是具备( )并经工区考试合格的人员。
A.工作票签发人资格 B.工作许可人资格 C.检修工作负责人资格 D.有关部门颁发的合格证
答案:C
356. 动火执行人应具备有关部门颁发的( )。 A.许可证 B.工作证 C.资质证书 D.消防执法证书 答案:C
357. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。
A.负责动火现场配备必要的、足够的消防设施 B.工作的安全性 C.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施,进行安全教育 D.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件 答案:C
358. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。 A.动火工作负责人 B.运维许可人 C.专人 D.两人 答案:C
359. 风力达( )级以上的露天作业禁止动火。 A.3 B.4 C.5 D.6
答案:C
360. 二级动火时,( )应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。
A.各级审批人 B.供电公司负责人 C.工区 D.供电公司安监部门 答案:C
361. 一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。
A.1~2h B.2~3h C.2~4h D.3~4h 答案:C
362. 一级动火作业,间断时间超过( ),继续动火前,应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合格后方可重新动火。 A.30min B.1.0h C.2.0h D.3.0h 答案:C
363. 电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:C
364. 起重设备应经( )检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。