好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构网架施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢结构施工方案

根据本工程的特点及现场实际情况,充分考虑经济节约及施工安全。根据技术分析,该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。在各区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度,确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置(高空散拼三角锥法为成熟的施工方法,能有效的解决多工种场地交叉施工,同时能节约脚手架成本。)

第一节、钢结构的施工技术工艺及保证措施

一、钢结构测量

为了能满足结构安装的精度,又能满足工程的施工进度,测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。

1、对土建移交的控制点、轴线进行复测,及时修正。

2、测量放线:对所需的控制线进行测放,并将其引出保证通视。 3、在安装前对网架构件应按有关规定进行外形尺寸的检测。

4、纵、横向轴线测量根据全站仪确定定位点,控制点采用经纬仪放轴线。 5、标高测量根据提供的标高控制点,采用水准仪测试水平标高。 核对好钢尺、经纬仪、水平仪及其它测量工具后,首先根据设计图纸的位置确定好梁和柱的位置,然后放出预埋件位置及网架安装位置线及辅助线,用色泽鲜艳、牢固的颜色标出。 二、钢结构安装的基本方法

待土建柱顶预埋件、安全措施、脚手架搭设、提升条件都满足要求以后,

即可进行网架安装。该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。按实际情况安排,在三个区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度,确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置。

1、下弦杆与球的组装:

根据安装图的编号,垫好垫实下弦球的平面,把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。

2、腹杆与上弦球的组装:

腹杆与上弦球应形成一个向下四角锥,先将上弦球安装到位,再连接腹杆;腹杆与上弦球的连接必须一次拧紧到位,腹杆与下弦球的连接不能一次拧紧到位,主要是为安装上弦杆起松口服务。

3、上弦杆的组装:

上弦杆安装顺序就由内向外传,上弦杆与球拧紧应与腹杆和下弦球拧紧依次进行。

用以上方法每安装2-3个网格后进行一次全面检测,检测应重复每一个杆的螺母看有无松动。如此方法直到全部安装结束,在整个网架安装过程中,要特别注意下弦球的垫实、轴线的准确、高强螺栓的拧紧程度、挠度及几何尺寸的控制,高强螺栓的拧紧程度一般以无纹螺母无松动为原则。

4、调整、紧固

4.1高空散装法安装网架,应随时测量检查网架质量,检查下弦网格尺寸及对角线,检查上弦网格尺寸及对角线,检查网架纵向长度、横向长度、网格矢高。

4.2检查网架整体挠度,可以通过上弦与下弦尺寸的调整来控制挠度值。 4.3 网架在安装过程中应随时检查各临时支点的下沉情况,如有下降情况应及时加固,防止出现下坠现象。

4.4 网架检查、调整后,应对网架高强度螺栓进行重新紧固。

三、对钢结构安装的质量控制及措施

以现行ISO9002质量保证体系为基础,对厂的材料严格按程序审核质保资料,进行外观检验、化验、力学性能试,且抽样比例必须达到规范要求。

1、掌握图纸中支座位置、标高,螺栓球、高强螺栓、杆件的规格数量,各平面网格的尺寸,网架的允许挠度设计值等。

2、网架采用杆件直接在设计位置进行拼装的高空散装法时,产生网架标高偏低现象,这主要是采用全支架法安装时,架子刚度差造成标高偏低。

预防措施:拼装支架应通过计算确保其刚度和稳定性,支架总沉降量应小于5毫米。

3、高强螺栓拧入螺栓球深度不足(小于1d的,d为螺栓直径),这主要是施工顺序

合理,上弦杆先拧紧后,腹杆与螺栓球顶紧,螺栓拧不动造成。

预防措施: 严格按施工工艺操作,操作人员可根据拧入丝扣圈数判断,用力矩扳手检查。

4、高空散装杆件失稳而破坏,这主要是临时支顶拆除方法不当造成的。 预防措施:在网架安装时,每安装完一排下弦网格时,在支撑点轴线上设置稳固的支撑点。

第二节、檩条及屋面板安装

为了加快施工进度,屋面系统安装应与钢构架及网架安装密切配合,当钢构

架及网架部分安装至一半并经检验合格后,即可紧跟着进行屋面系统安装,屋面施工的主要次序为檩条安装→屋面板安装。该施工方案必须在“钢构架、网架开口的情况下将屋面荷载作用于网架上及钢构架上”对该网架、刚构架进行电算,在确保钢构架、网架挠度满足要求且局部变形对钢构架、网架整体没有影响的情况下施工,否则必须在刚构架、网架全部安装完再施工屋面。

屋面系统材料及部件应按计划规定次序分批次到达现场,做到逐步到达,逐步制作,逐步安装,同时应确保为因缺货而停工(具体到达时间视工地现场而定)。 一、檩条安装工艺

1、整平

檩条安装前,应对檩条支承点进行测量和整平,低的点应适当垫高,檩条间高差应严格控制在±5mm范围内。

2、弹线

檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,所以支承点应用墨线弹出(或划出)中心位置,以供檩条安装定位,确保檩条的直线性和按檩条布置图布置。 3、焊接

由电焊工根据布置的檩条按图纸要求进行电焊,电焊前应再次对固定点位置

进行测量,确保间距、位置正确,直线度不大于6mm,高差不大于5mm,电焊质量必须饱满且不留气孔、夹渣。 二、屋面施工工艺

1、天沟安装

1.1起吊天沟并按图纸要求安装在支承面上,然后进行摆放,摆放位置必须准确。

1.2对天沟进行拼接电焊,焊接质量应达到规定要求,不允许存在气孔、裂

纹、未焊缝,焊缝高度应得到保证,表面光滑,确保强度和不漏水。

2、屋面安装 2.1安装前准备:

2.1.1在檩条上搭设人行走道,确保施工安全和施工进度。

2.1.2安装时,用吊机把板吊到屋面上。起吊带必须使用尼龙带或布带等柔性吊装,不得使用钢带。在包装与吊带或包装之间应插入保护性木条,从而防止板沿变形。

2.1.3包装吊到屋面上后,应放在有支承点的檩条上,每个支点上只能放一件包装,并应保证每件包装放在上面时,不能滑下或有大风时不被刮掉。

2.1.4安装前应首先把板材表面的保护膜彻底清除干清,然后检查板面是否有残留物,如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。不合格的及时处理。同时检查檩条支承钢梁质量及支承条件,安全设施和施工条件设施,如电源、行车通道、堆放场地等。

2.2复合屋面板的安装

2.2.1屋面板安装时,首先确定安装起始点,该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定,一般从一侧山墙往另一侧山墙。安装时还应用拉线拉出檐口控制基准线,并每隔12m设一控制网线。

2.2.2确定好安装方向后,将第一块底板安装就位,并用自攻螺钉将其紧固于檩条上,要保证与檩条垂直。第一块安装完后,接着安装第二块、第三块板……,然后把山墙边的封口板先安装固定好,安装扣座,铺好保温棉,最后将面板安装就位,在具体每块板的安装就按下述要求进行:

2.2.3先把板材放平放直并搭接好,然后用自攻螺钉与檩条紧固,自攻螺钉必须垂直于板面,纵横向的螺钉必须成一直线,并必须安装到位,松紧程度适当。

钢结构网架施工方案 - 图文

钢结构施工方案根据本工程的特点及现场实际情况,充分考虑经济节约及施工安全。根据技术分析,该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。在各区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度,确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一
推荐度: