1、对电气主接线有哪些基本要求?你的主接线方案是如何确定出来的?

答:对电气主接线的基本要求为:可靠性、灵活性、经济性;我的主接线方案是根据负荷的大小,在结合主接线的基本要求来分配的。

2、主接线的基本形式可分为哪几大类?它们又分为哪些不同的接线形式?

答:主接线的基本形式可分为:有汇流母线、无汇流母线;

有汇流母线的主接线 接线形式 优 点 缺 点 适 用 范 围 适用于6-220kV系统中只有 简单清晰,设备少投资一台发电机或一台主变的 小,运行操作方便,有以下三种情况:6-10kV配电(1)不分可靠性灵活性差;适用利于扩建和采取成套装置,出线回数不超过5回;段的单母范围 配电装置 35-63kV,出线不超3回;线接线 110-220kV,出线不超2回 提高了可靠性和灵活增加了分段设备的投资6-10kV配电装置,出线回数 性,可并列运行,可对和占地面积,某段母线为6回及以上时; 重要用户不间断供电,故障或检修仍有停电问35-63kV配电装置,出线回(2)分段可检修不停电,可尽快题;某回路的断路器检数为4-8回时; 的单母线 隔离故障点,减小停电修,该回路停电;扩建110-220kV配电装置,出线范围 时,需向两端均衡扩建 回数为3-4回时; 检修与它相连的任一(3)单母该接线投资较大;检修广泛用于出线数较多的回的断路器时,该回路线带旁路任一回的母线时,必须110kV及以上的高压配电装便可以不停电,从而提母线接线 断开它所接的电力装置 置中 高了供电可靠性 这种接线使用设备多,配电装置复杂,投资较多,在运行中隔离开关在大中型发电厂和变电站作为操作电器,容易发(4)双母供电可靠性高,调度灵进出线较多,或母线上电源生误操作。尤其当母线线 活,扩建方便 较多,输送和通过功率较大出现故障时,须短时切的配电装置中广为采用 换较多电源和负荷,当检修出线断路器时,仍然会使该回路停电 配电装置投资较大,在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作。尤其当母线出线故当进出线回路数或母线上(5)双母可靠性高,调度灵活,障时,须短时切换较多电源较多,输送和通过功率线分段接扩建方便,限制短路电电源和负荷,当检修出较大时,在6-10kV配电装线 流,可以选择轻型设备 线断路器时,仍然会使置中。35kV以上很少采用 该回路停电。且增加了母联断路器和分段断路器 可靠性高,调度灵活,扩建方便,接线运行操(6)双母作方便,加旁路母线则线带旁母 可避免检修断路器时造成短时停电 具有较高的供电可靠性,运行调度灵活,即使母线发生故障,任何(7)一台回路均不会停电,隔离半断路器开关不作操作电器,只接线 起隔离电压的作用。减 少误操作的几率,对任何断路器检修均不会停电 1台(8)31使用设备多,配电装置复杂,投资较多,在运行中隔离开关作为操作电器,增加占地面积,旁路断路器的继电保护整定复杂 当进出线回路数或母线上电源较多,输送和通过功率较多 该接线使用设备多,特别时断路器和互感器,投资大,二次控制和继电保护配置都复杂 广泛应用在大型发电厂和变电站超高压配置装置中 断路器接线 一个串中有四台断路器,接三回进出线,与一台半断路器接线相比,投资省 可靠性有所降低,布置比较复杂,且要求在一个串的个回路中,电源与负荷容量应相匹配,以提高供电可靠性 广泛用于大型发电厂和变电站超高压配电装置中 无汇流母线有:单元接线、桥形接线、角形接线

3、简述桥形接线中,内桥和外桥接线的特点和适用范围? 接线形式 特 点 内 桥 适 用 范 围 1、其中一回路检修或故障时其余部分不受影响。 适用于输电线路较长(侧检2、变压器切除、投入或故障时,一回路短时停修和故障率大)或变压器不运,操作较复杂。 需经常投、切穿越功率不大3、线路侧断路器检修时,线路需较长时间停运。 的小容量配电装置中。 1、其中一回路检修或故障时,有一台变压器短适用于输电线路较短或变外 桥 时停运,操作较复杂。 压器不需经常投、切穿越功2、变压器切除、投入或故障时,不影响其余部率较大的小容量配电装置分联系,操作较简单。3 中。 4、断路器的功能是什么?在具有隔离开关—断路器—隔离开关的线路中,停电的操作步骤是怎样的?为什么要这样操作?

答:断路器的功能是:它可用来接通或断开电路的正常工作电流,过负荷电流,或短路电流,有灭弧装置,是电力系统中最重要的控制和保护电器。 停电的操作步骤是:先断开断路器---在拉开负荷侧隔离开关---在拉开母线侧隔离开关。这样操作是因为:如果没断断路器时就先拉刀闸,造成误操作,首先跳本条线路断路器,不会越级跳电源断路器,扩大停电范围。其次,当断路器未断开但时位置指示不正确时,我们拉负荷侧刀闸,则电流互感器会检测到这一信息,跳开断路器,或复压过流动作跳闸

5、隔离开关的功能是什么?在具有隔离开关-断路器-隔离开关的线路中,送电的操作步骤是怎样的?为什么要这样操作?

答:隔离开关的功能是:用来在检修设备时隔离电压,进行电路的切换操

作及接通或断开小电流电路。它没有灭弧装置,一般只有电路断开的情况下才能操作,在各种电气设备中,隔离开关的使用量是最多的。送电的操作步骤是:合上母线侧隔离开关—合上负荷侧隔离开关—合上断路器。这样操作是因为:当断路器是在合位,我们先合母线侧刀闸时问题,没有造成带负荷合刀闸,当合负荷侧刀闸时,开关跳,因为造成带负荷合刀闸,CT能够监测到从而跳开关。若我们先合了负荷侧刀闸,母线侧刀闸还没有合,开关不会跳,一旦合上母线刀闸时,则复压过流动作跳上一级开关,因为线路CT监测不到。 6、你所设计的主变容量是如何确定的?

7、你所设计的主变连接组别是什么?解释其含义?

8、写出主接线中任意一个元件的含义,解释其含义,说明其作用。

9、你所设计的主接线中,各侧中性点采用的是哪些运行方式,各有什么特点?

中性点直接接地系统

中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零。在这种系统中,当发生一相接地时,这一相直接经过接地点和接地的中性点短路,一相接地短路电流的数值最大,因而应立即使继电保护动作,将故障部分切除。

10、 中性点非有效接地和有效接地系统,在发生单项故障时,各有什么特点? 11、 短路电流计算的步骤和目的是 什么? 12、 说明某短路点短路电流计算 的方法。(各元件电抗、各短路电流、短路容量的计算公式)

13、 限制短路电流的措施有哪些? 14、 电气设备选择的一般条件是什么?

15、 写出你所选的断路器的型号,解释其含义,它是怎样选出来的? 16、 写出你所选的隔离开关的型号,解释其含义,它是怎样选出来的?

17、 写出你所选的任意一条线路的型号,解释其含义,它是怎样选出来的? 18、 互感器的作用是什么?它们在一次电路中如何连接? 19、 电流互感器二次侧为什么不能开路?

由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 ? 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。

20、 对配电装置有哪些基本要求?分为哪几种类型?

21、 你所设计的各侧配电装置是哪种类型的配电装置,各有什么特点? 22、 旁母母线的作用是什么?画图说明停送电操作? 23、 你所设计中装设了哪些自动装置?它们有什么作用? 24、 对继电保护装置有哪些基本要求?简要分析之。

25、 指出你所设计的主变保护的配置情况,哪些是主保护?哪些是后被保护?

26、 指出你所设计的线路保护的配置情况,哪些是主保护?哪些是后被保护?

27、 简要概括全所的防雷保护体系。

28、 29、 写出你所选择的避雷器型号,解释其含义,简述其保护原理。 简述避雷器的结构、作用,画出单支避雷器的保护范围。

避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻,对人侵流动电波进行削幅,降低被保护的设备

所承受的过电压值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。

30、

什么叫进线保护段?你设计的变电所装设了吗?它有什么作用?