渝建竣-28 工程名称 分部分项名称 交底部位 云阳尚城·蓝郡1#楼 施工单位 广汇建设集团有限公司 施工班组 交底日期 水电班组 配电与照明节能-电线穿管工程 一至屋顶层 计划完成日期 1、质量标准及执行规程规范: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 2、安全操作事项:见附页 3、操作要点及技术措施:见附页 4、其它注意事项: 主要参加人员: 项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年 月 日 页脚内容1

成功是失败之母,一切都是努力的结果

注:记录内容可另附页。 附页

技术交底记录

2、安全操作事项: 电线穿管安装工程: 1.进入作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。 2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拖乱拉,电线被车辗物压。 3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按城乡建设部标准一只漏电开关控制一只插座。 4.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 5. 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)或电源系统接地。 6.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。 7.电器设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他技术代替保险丝。 8.办公室照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 9.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。 10.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 11.用电作业人员必须持证上岗。接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人监护。 12. 严禁非电工拆装电气装备,严禁乱拉乱接电源。配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。 页脚内容2

成功是失败之母,一切都是努力的结果

13.配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。 14.配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。 15.配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。严禁照明、动力配电箱混用。 3、操作要点及技术措施: 电线穿管工程: 1、材料要求: (1)绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 (2)镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 (3)护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 (4)接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 (5)辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带,黑胶布、滑石粉、布条等。 2、主要机具 钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。 一字改锥,十字改锥、电工刀、高登、万用表、兆欧表。 3、作业条件 1)配管工程配合土建结构施工完毕。 4、操作工艺: (1)工艺流程: 选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 (2)选择导线: A、应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。 附页

页脚内容3

成功是失败之母,一切都是努力的结果

技术交底记录

3、操作要点及技术措施: 电线穿管工程: B、相线,零线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为零线,用黄绿相间的导线为保护地线。 (3)清扫管路: A、清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 B、清扫管路的方法:将布条一端牢固的绑扎在带线上将管内杂物清净。 (4)穿带线: A、穿带线目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 B、穿带线的方法:一般均采用Φ1.2-2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封均应留置10-15cm的余量。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 C、穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 (5)放线及断线: A、应根据施工图导线的规格,型号进行核对; B、断线:剪断导线时,导线的预留长度应按以下二种情况考虑: ①接线盒,开关盒,插座盒及灯头盒内的预留长度为15cm-20cm; ②配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的3/4; (6)导线与带线的绑扎: A、当导线根数较少时例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过度部位。 B、当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯斜错排列在带线上,页脚内容4

成功是失败之母,一切都是努力的结果

用绑线缠绕绑扎牢固。 C、使梆扎接头处形成一个滑的锥形过渡部位,便于穿线。 (7)管内穿线: A、钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口是否整齐。 B、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。 C、两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 D、穿线时应注意下列问题: ①同交流回路的导线必须穿于同一管内。 ②不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。 (8)导线连接: A、导线连接应具备的条件: ①线接头不能增加电阻值。 ②受力导线不能降低原机械强度。 ③不能降低原绝缘强度。 B、剥削绝缘使用工具及方法: ①剥削绝缘使用工具: 由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度,分层多少都不同,因此使用剥削线的工具也不同。常用的工具电工刀,铁丝钳和剥削线钳,一般4mm2以下的导线原则使用剥线钳。 ②剥削绝缘方法:单层剥削法,分段剥法、斜削法。 C、单芯铜导线的直线连接: ①绞接法:适用于4mm2以下的单芯线。 附页