v1.0 可编辑可修改 一、 钢筋工程
项目 绑扎钢筋网 长、宽 网眼尺寸 绑扎钢筋骨架 长 宽、高 间距 排距 保 受力钢筋 护 层 厚 度 基础 柱、梁 板、墙、壳 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 ±20 20 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置
二、砌体工程
1 2 主 3 控 4 项 5 目 6 7 1 一 2 般 3 项 4 目 5 1
门窗洞口高度宽 ±5mm 表面平整度(混水) 8mm 基础顶面、楼面标高 ±15mm 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 轴线位移 垂直度(每层) 组砌方法 ≤10mm ≤5mm 第5.3.1条 直槎拉结筋及接槎处理 第5.2.4条 斜槎留置 第5.2.3条 水平灰缝砂浆饱满度 ≥80% 砖强度等级 砂浆强度等级 设计要求MU 设计要求M v1.0 可编辑可修改 6 7 外墙上下窗口偏移 水平灰缝平直度(混水) 20mm 10mm
三、模板工程
模板安装允许偏差及检查方法
允许偏差值(mm) 序项 目 号 1 2 轴线位移 柱、墙、梁 国家标准 工程标准 5 ±5 ±10 +4、-5 6 4 层高垂直度 不大于5m 吊线、尺量 小于5m 5 6 7 8 9 相邻两板表面高低差 表面平整度 方正 阴阳角 顺直 预埋铁件中心线位移 中心线位移 预埋管、螺栓 螺栓外露长度 中心线位移 10 预留孔洞 尺寸 2
省优质结构检查方法 3 ±3 尺量 水准仪或 底模上表面标高 基础 拉线尺量 ±6 尺量 柱、墙、梁 层高 4 6 2 3 2 2 2 2 拉线、尺量 +10、0 +10 +10、0 +5、0 6 拉线、尺量 +6、0 尺量 靠尺、塞尺 方尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 经纬仪或 ±3 3 截面内尺寸 8 2 5 — — 3 3 v1.0 可编辑可修改 中心线位移 11 门窗洞口 宽、高 对角线 中心线位移 12
— — — 5 +10、0 3 ±5 6 5 尺量 +10、0 拉线、尺量 插筋 外露长度 四、混凝土工程
预制构件尺寸允许偏差及检验方法
项 目 板、梁 长 度 柱 墙 板 薄腹梁、桁架 宽度 高(厚)度 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 梁、柱、板 侧向弯曲 墙板、薄腹梁、桁架 中心线位置 预埋件 螺栓位置 螺栓外露长度 预留孔 预留洞 主筋保护层厚度 对角线差 中心线位置 中心线位置 板 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 板、墙板 允许偏差(mm) +10,-5 +5,-10 ±5 +15,-10 ±5 L/750 且≤20 L/1000且≤20 10 5 +10,-5 5 15 +5,-3 +10,-5 10 钢尺或保护层厚度测定仪式量测 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 钢尺量一端及中部,取其中较大值 钢尺检查 检验方法 钢尺量两个对角线 3
v1.0 可编辑可修改 表面平整度 预应力构件预留孔道 位置 翘曲 注:
板、墙板、柱、梁 梁、墙板、薄腹梁、桁架 板 墙板 5 2m靠尺和塞尺检查 3 钢尺检查 L/750 L/1000 调平尺在两端量测 墙板 1、为构件长度(mm)。
2 、检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 3 、对开头复杂或特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图基设计的要求。
现浇构件尺寸允许偏差及检验方法
项 目 基础 独立基础 轴线位置mm 墙、柱、梁 剪力墙 垂 层高 直 度 mm 层高 标高mm 全高 截面尺寸 ±30 +8,-5 ±10 全高(H) H/1000 且≤30 >5m 10 ≤5m 8 5 8 允许偏差(mm) 15 10 检查方法 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 4
v1.0 可编辑可修改 井筒长、宽对定 位中心线mm 电梯井 井筒全高(H) 垂直度mm 表面平整度mm 预埋设施 中心线位置mm 预埋件 预埋螺栓 预埋管 +25,0 H/1000 且≤30 8 10 5 5 15 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 预留洞中心线位置mm
钢尺检查 一 混凝土工程GBJ134-90
3、混凝土结构尺寸的允许偏差表人防) 项目 轴线位移 标高 层高 ±10 5
允许偏差 10 全高 ±20