安防防雷技术分析与安全警示
据说,传染了艾滋病,会使人体丧失了免疫能力。 \专业防雷\做
的安防防雷,不仅把防雷变成引雷,还使安防系统丧失了对地电位浪 涌和干扰的\免疫能力\。安防系统防雷设施,变成了引雷设施,防雷 接地网络,变成了地电位入侵安防系统的\方便之门\。
安防系统,只有自身的安全有保证,系统的安全防范功能和性能 才有发挥的基础。 安防系统防雷,近几年暴露出了许多问题。本文 就威胁安防系统自身安全的“防雷设计”,进行简要的技术分析并提出 安全警示。
九十年代的一般安防工程,很少考虑防雷和强调接地问题,实际 工程也很少出现雷击事件和系统安全问题;2000年以后,“专业防雷” 越来越多的进入安防市场,安防工程的防雷设计和产品,打着浓浓的 “专业防雷”色彩,但是安防防雷系统被雷击的事件开始频发。值得深 思的是:安装有防雷设备的安防工程,“雷击和系统安全案例”的比例, 远远高于没有安装防雷的工程;同时,安防系统的“接地问题”也越来 越多,越来越突出。近十年来,安防工程的设计、施工和维护,越来 越多的关注着防雷与接地问题。
经过近几年的工程跟踪,模拟实验,原理分析以及网上与“专业 防雷”的探讨,我们越来越清楚的看到:某些“专业防雷”为安防工程设 计的防雷与接地,存在着原理性错误,并严重威胁着安防系统自身的 安全。
为了叙述方便,本文把这种具有安全隐患的防雷与接地设计, 简 称为“雷人设计,”它来源于打着“专业防雷”旗号的一些“防雷厂家”在 安防行业影响广泛而深远,问题很严重。
一、【安防工程防雷:“雷人设计”的技术要点】
防直击雷:室外摄像机立杆要避雷针化设计,金属立杆,上面安 装避雷针,下面要做低电阻接地网;
防感应雷:室外摄像机输出端,要安装(他们的xx-2\\3)三合一, 二合一防雷器,接地端要用%mm ”的接地线连接接地网,接地电阻要 小于4~10欧姆;指出:接地是为了“泄放雷电流”;
监控机房还有一套独立的“机房防雷与接地设计”,接地电阻要小 于1欧姆,安防设备的供电,要采用三级防雷,UPS要防雷,220VAC 要做防雷,集中供电交流24V要做防雷,直流12V要做防雷,所有 进入机房建筑物的信号线缆,都要加防雷器。
教导安防人:“接地才能泄放雷电流” “防雷必须接地,不接地就不 能防雷”主张安防系统,哪里要防雷,那里就要接地,哪里安装防雷 器,防雷器就要做接地一一而且要做“专业接地”,于是,安防系统“被 多点接地”;
混淆建筑物防雷,电网供电系统防雷与安防系统防雷的概念,“- 锅煮”的介绍防雷与接地,什么防雷设施和设备都往安防系统里安放, 把安防系统设计成一个布满防雷设施和设备、武装到牙齿的“防雷系 统”
二、 “雷人设计”使安防系统丧失自身安全】
“摄像机立杆避雷针化设计”,立杆避雷针只要有一次雷电接闪, 系统硬件设备必然大面积烧毁,专业防雷器也难以幸免,造成安防系 统毁灭性瘫痪,这是给安防系统埋下的一颗“定时炸弹”;
人为制造安防系统的多点接地,为地电位入侵安防系统提供了可 靠路径。
不下雨,不打雷,同样发生系统硬件设备大面积烧毁、专业 防雷器也无法幸免的安全事件,同样造成安防系统毁灭性瘫痪;多点 接地是“雷人设计”给安防系统埋下的第二颗“定时炸弹”
按“雷人设计”要求,安防工程的防雷投入,要远大于安防工程本 身投入。有安防人士指出:100万的安防工程,“雷人设计”的典型防雷 投入高达200万;他们正在努力把安防行业,开发成一个防雷产品 的“肥肉市场”
“雷人设计,”给安防系统带来重大安全隐患,使安防系统自身失 去了安全,使“安防工程”变成了摆设。这是不是“耸人听闻”的描述? 请冷静看看下面的技术分析。
三、 【对“雷人设计”的错误与安全隐患的技术分析】
1),防直击雷:室外摄像机立杆避雷针化设计—— “雷人设计”说, 这是“等电位一体化设计:立杆接闪时,也能保证摄像机和立杆(避 雷针)“等电位”
做安防工程,无人不知:安防系统的摄像机,通过视频、控制和 电源线缆与主机和全系统有着密切的电气连接关系。 立杆避雷针接闪 时,立杆上形成几百、上千千伏的雷电反击电压,把这个超高雷电压, 通过线缆引到处于零电位的主机系统, 这就构成了安防系统100%的 “定时炸弾”
避雷针有效提高了引雷概率和引雷效率,
“雷人”把避雷针直接设
计到了安防系统中,导致安防系统自毁,这是“雷人设计”所犯的第一 个原理性低级错误,说明他们对安防系统,还是 100%的“专业外行”
2),防感应雷:“雷人设计”都是要用他们的三合一,二合一防雷器 (都
标明自己产品型号),防雷器接地端要用“ **mm ”的接地线连接专 门做的接地网,接地电阻要低于 4~10欧姆,“接地是为了有效泄放雷 电流”
1. 感应雷:雷电产生的电磁辐射,形成空间电磁场,监控传输线 缆的天线效应一一接收到的“雷电感应电动势”,性质属于高频交变电 压,而不是单极性电荷;感应电动势形成的位置,可以等效在线缆中 间,而不是在线缆和大地之间;所以“接地泄放雷电流”,原理上就不 通;他们更没想到,用于泄放雷电流的“接地线”,同样也会接收到“雷 电感应电动势”,又能用什么办法来接地泄放呢?再并连一根接地线能 把它“泄放到大地”或者能把它短路吗?线缆接收到的“雷电交变感应 电动势”是一个与大地毫无关系的交变电压, 企图用接地防雷器把它 泄放到大地,这是对电磁感应认识上的基本概念错误, 也是防雷器设 计和应用上的原理性错误。
2. 常态接地的防雷器:人为制造了系统多点接地,形成多个地 电位环路,当系统的地电位差超过一定数值后, 持续的放电可以烧毁 防雷器,这就是不打雷也会烧毁防雷器的真实原因。
防雷器接地引入
地电位,地电位又可以烧毁防雷器,威胁系统设备的安全,这是防雷 器设计和应用于安防系统的第三个原理性设计错误。
3.
常态不接地防雷
器:通过开关元件接大地:当地电位差超过 一定数值后,仍会触发防雷器(接地开关)动作,形成事实上的多点 接地;不管是电网地电位触发的持续性接地, 还是闪电触发的瞬态接 地,对安防系统来说,都是毁灭性的安全隐患。这是
犯的第四个原理性设计错误。
“雷人设计”所
安防系统防感应雷,防雷器接地“泄放雷电流”,理论上没有依据, 认识上是概念错误、实践上是安防系统的重大安全隐患。
3) ,节外生枝,引狼入室的拙劣设计:电网系统及其各种大功率 用电设备,出于本身的安全运行与防雷设计考虑, 有着不同类型的高 低压系统零线“多点接地”形式,电网运行不平衡或电网故障不平衡, 都会引起大地不同点、不同大小的地电位变化,我们简称“电网地电 位”“雷人设计”人为制造安防系统的多点接地,把“电网地电位”通过 地环路引入安防系统,造成了电压“浪涌”。浪涌是一个与大地密切相 关的交流电压,要抑制“地电位浪涌”,只能用“接地浪涌保护器;来向 大地“泄放浪涌电流。“多点接地一引来浪涌”为了“抑制浪涌一再接地; 形成恶性循环;这种“无中生有,节外生枝”,就是“雷人”独创的“引狼 入室,又安排打狼”的拙劣设计,也是雷人宣传“防雷必须接地,不接 地就不能防雷”的“实践依据”
4) , “雷人设计,”把电网浪涌引入安防系统,概念上又与雷电电磁 感应混为一谈,把用于电网系统的浪涌保护器和用于安防系统的感应 雷防护混为一谈,向安防工程推销“接地浪涌保护器”来防感应雷。
四、【安防防雷安全设计技术要点与安全警示】
1),关于系统“单点接地:安防系统安全设计的基本原则是“单点接地”。
* “单点接地”是指系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备,都必 须与大地绝缘;具体的说:“单点接地”是指凡有直接电气连接关系的