卸液作业指导书

一、人员准备

卸液前需穿防静电工作服,戴防护手套及防护面罩,手持防爆工具。

二、引车到位

槽车到站后,清理闲杂人员和车辆,引导槽车驶入指定位置。 三、四确认

确认槽车车灯关闭,确认发动机熄火,确认排气管防火罩等设备完好,确认手刹制住。 四、安全防护

收取槽车钥匙,连接静电接地线,使用8块三角木卡住车轮前后,槽车车头2米处摆放警示牌。 五、数据确认

检查槽车液位计、安全阀、压力表、管道阀门、紧急切断装置是否正常,检查卸车台管道阀门、储罐液位压力是否正常。

检查槽车驾驶员、押运人员出具的燃料质量分析报告书和数量单据,与槽车驾驶员确认槽车安全阀整定压力。确认槽车压力、槽车液位,并将数据如实登记。

六、连接管线

对三根卸液管道进行“吹扫”后正确连接管道与槽车,

开启槽车上相应手动阀、气动阀。最后对三根管道进行“置换”。

七、压力调整

缓慢开启卸车台增压气相阀,均衡储罐与槽车压力,压力持平后将控制储罐与槽车气相管道连通的阀门关闭。

缓慢开启卸车台增压液相阀,对槽车进行增压,将槽车压力控制在安全阀整定压力以内。 八、卸液

当槽车压力高于储罐压力后通知控制室开始卸液,缓慢打开卸车台进液阀,开始卸液 九、过程监护

卸液过程中,当班人员中必须由2人以上负责现场监督卸液过程,并不得离开卸液点,时刻关注卸液过程,随时观察储罐液位计,不得过量装卸。发现异常,立即停止卸液,待恢复正常后方可继续。

十、卸后处理

卸完液后,通知控制室停止卸液,并关闭槽车和卸车台上对应的进出液阀、增压气相阀、增压液相阀。开启卸液管线对应的放空阀,排放管线内残余液体,待管线内无残液后,拆除卸液管线,拿掉车轮前后的三角形木墩、取下静电接地夹、移除“正在卸液、请勿动车”警示牌。做好卸液记录台账,引导槽车离开现场。 十一、注意事项

卸液过程中,站内严禁用铁器、石头等硬物敲击易产生火花的物体。卸液过程中若发生泄漏,应立即紧急关闭槽车出液阀和储罐进液阀,及时汇报站长及公司领导并按

照《公司重、特大应急救援预案》采取应急措施准备启动应急预案。如遇闪电、雷雨天气以及发现或发生危及加气站安全的情况,应立即停止卸液。待危险源解除后方可继续。

加气站卸液指导书

卸液作业指导书一、人员准备卸液前需穿防静电工作服,戴防护手套及防护面罩,手持防爆工具。二、引车到位槽车到站后,清理闲杂人员和车辆,引导槽车驶入指定位置。三、四确认确认槽车车灯关闭,确认发动机熄火,确认排气管防火罩等设备完好,确认手刹制住。四、安全防护收取槽车钥匙,连接静电接地线,使用8块三角木