好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙节能保温、屋面保温及塑钢门窗施工方案(看过)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX建筑节能改造工程

第一标段(A、D、F、G楼)

外墙节能保温、屋面保温及塑钢门窗施工方案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录

一、 编制依据 1, 主要规范、规程 2, 主要标准 二、 工程概况 1,工程概况

三、 屋面工程施工方案 四、 外墙外保温施工方案 五、 门窗施工方案

一, 编制依据: 1, 主要规范、规程

《建筑设计防失规范》GB50016—2006 《住宅建筑设计规范》GB50096—1999 《居住建筑节能设计规范》DBJ11—602—2006 《居住建筑门窗应用技术规范》DBJ01—79—2004 《房屋防水施工技术规范》DBJ01—93—2004 2, 主要标准

《居用建筑节能设计标准》JGJ26—95 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《IOBJ2—11建筑外保温(防火)》 《088J1—1工程做法》 《88J13—1塑钢门窗》

《12BJZ59SLT复合A级酚醛防失保温板》外墙外保温系统以及相关的国家、地方、行业规范、规程。 3,依据施工图纸及施工合同 二、工程概况;

1, 工程名称:本工程为东城区教委自管居住建筑节能改造工程

—南岗子58号住宅楼; 2, 建筑耐火等级:地上二级

3, 建筑结构类型:砖混结构,原建筑无节能设计等; 4, 建筑工程等级:二类(普通)用房;

5, 建筑面积:A楼、2018.4平方米,D楼、1556.24平方米,F楼、2018.4平方米,G楼、8607.8平方米。 6 建筑层数:地上6层;

7, 建筑高度:A楼、14.5m、D楼、16.7m、F楼、14.5m,G楼16.7米;室内外高差A楼0.60米;D楼0.90米,F楼0.60米,G楼0.90米。层高A楼2.9米,D楼2.7米F楼2.9米,G楼2.7米;原建筑为平屋顶;

8, 使用功能:民用住宅房。

三、屋面工程施工方案;

屋面工程主要包括屋面防水工程、屋面保温隔热工程 1, 屋面防水

屋面防水采用3mm+3mm厚高聚物改性沥青防水卷材,满粘发粘结。卷材东西方向铺贴。搭接宽度为100mm。两层卷材相互错开1/2—1/3。屋面防水施工前,其基层必须干燥,其含水率不大于9%。

1.1材料要求;高聚物改性沥青防水卷材,是合成高分子聚合物改性沥青油毡

1.2主要机具;喷灯、鉄抹子、滚动刷、笤帚、钢卷尺等。 1.3作业条件;

1.3.1施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。 1.3.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清除干净。 1.3.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平。

1.3.4卷材及配套材料必须验收合格,有合格证、检测报告、复试报告。规格、技术性能必须符合设计要求及有关标准的规定。 1.4操作工艺

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边 1.5质量标准

1.5.1高聚物改性沥青防水卷材品种、牌号必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 1.5.2卷材防水严禁有渗漏现象。 1.6基本项目

1.6.1铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,

1.6.2卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计和屋面工程技术规范的规定。且粘接牢固,无空鼓、起泡、皱折、损伤等缺陷。 1.6.3卷材防水的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。 2,屋面保温隔热工程:

(1)屋面保温工程包括保温层(同时隔热)、保温材料采用4mm

厚憎水膨珠保温砂浆。

铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。

(2)施工温度要求在5摄氏度以上(指材料在整个水化反

外墙节能保温、屋面保温及塑钢门窗施工方案(看过)