好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

各种二次回路图及其讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图E-112

100、根据图E-113说明各符号元件的名称及动作过程。

答:预告信号装置是当设备发生故障或某些不正常运行情况时能自动发出音响 和光字牌灯光信号的装置。它可帮助运行人员及时地发现故障及隐患,以便采取适当 措施加以处理,防止事故扩大。变电所常见的预告信号有:变压器轻瓦斯动作、变压器 过负荷、变压器油温过高、电压互感器二次回路断线、直流回路绝缘降低、控制回路 断线、事故音响信号回路熔断器熔断、直流电压过高或过低等。

预告信号一般发自各种监测运行参数的单独继电器,例如过负荷信号由过负荷 保护继电器发出。

预告信号分瞬时预告信号和延时信号两种,对某些当电力系统中发生短路故障 可能伴随发出的预告信号,例如:过负荷、电压互感器二次回路断线等,都应带延时发 出,其延时应大于外部短路的最大切除时限。这样,在外部短路切除后,这些由系统短 路所引起的异常就会自动消失,而不让它发出警报信号,以免分散运行人员的注意力 。

目前,广泛采用的中央复归带重复动作的预告信号装置,其动作原理与事故音响 信号装置相同,所不同的是只是用光字牌灯泡代替了事故音响信号装置不对应启动 回路中的电阻R,并用警铃代替了蜂鸣器,图E-118所示为由ZC-

23型冲击继电器构成的中央复归能重复动作瞬时预告信息装置接线图,其动作原理

与图E-111相似,图中KM1由图E-

117引来,用以自动解除音响,WSW1和WSW2为瞬时预告小母线。

当设备发生不正常情况时,例如控制回路断线,则KBC2动作,其常开触点闭合,通 过回路+WS KBC2常开触点 HP2 WSW1和WSW2 ST13-14 ST15-16 KSP2 -

WS,使KSP2动作,触点KM2闭合,使警铃HA发出音响信号,同时光字牌HP2示出“控制 回路断线”信号,按下解除按钮SCL,音响即可解除(也可经一定延时,自动解除,而光字 牌信号直到故障消除,KBC2触点返回才会消失。由于采用了ZC-

23型继电器,因而信号是可以重复动作的。为能经常检查光字牌灯泡的完好性,设有 转换开关ST。处于“合”位时,ST触点1-2、3-4、5-6、7-8、9-10、11- 12全接通,分别将信号电源+WS和-

WS接至小母线WSW2和WSW1,使光字牌所有的灯泡亮。发预告信号时,两只灯泡是 并联的,灯泡明亮,当其中一只灯泡损坏时,仍能保证发出信

号。而试验光字牌时,两只灯泡则是串联的,因而灯光较暗,此时若一只灯泡损坏 则该光字牌即不亮。

预告信号装置由单独的熔断器FU3、FU4供电,若FU3或FU4熔断则不能发出预 告信号,所以对熔断器电源采用了灯光监视的方法。图E-

119为预告信号装置的熔断器监视灯接线图。正常运行时,熔断器监视继电器K2带电, 其常开触点闭合,中央信号屏上的白色指示灯HW亮;当FU3熔断时,K2失电,其常闭触 点闭合,HW被接至闪光小母线(+WTW上发出闪光。

图E-113用ZC-23型冲击继电器构成的中央复归能重复动作瞬时预告信 号装置的回路图

图E-114预告信号装置的熔断器监视灯接线图

101、根据图E-115说明线路定时限过电流保护的构成及动作过程。

答:如图E-115,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1— KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。因三只电流继电器触点 并联,所以只要一只电流继电器触点闭合,便启动时间继电器KT,按预先整定的时限,

其触点闭合,并启动出口中间继电器KOM。KOM动作后,接通跳闸回路,使QF断路器 跳闸,同时使信号继电器动作发出动作信号。由于保护的动作时限与短路电流的大小 无关,是固定的,固称为定时限过电流。

图E-115定时限过电流保护的原理接线图

102、根据图E-116说明线路方向过电流保护的构成及动作过程。

答:方向过流的保护原理接线如图E-

116所示,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线( UbcIA及UabIc。各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联,以达到按 相启动的作用。时间继电器7是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合,经信号 继电器8发出跳闸脉冲,使断路器QF跳闸。

方向过电流保护,由于加装了功率方向继电器,因此线路发生短路时,虽然电流继 电器都可能动作,但只有流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向

一致时(当规定指向线路时,即一次电流从母线流向线路时,功率方向继电器才动作, 从而使断路器跳闸。而当流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向 相反时(即一次电流从线路流向母线时,功率方向

继电器不动作,将方向过电流保护闭锁,保证了方向过电流保护的选择性。

在正常运行时,负荷电流的方向也可能符合功率方向继电器的动作方向,其触点 闭合,但此时电流继电器未动作,所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。

方向过电流保护的动作时限,是将动作方向一致的保护,按逆向阶梯原则进行整 定的。

图E-116方向过电流保护的原理接线图

103、根据图E-117说明输电线路三段式电流保护的构成及动作过程。

各种二次回路图及其讲解

图E-112100、根据图E-113说明各符号元件的名称及动作过程。答:预告信号装置是当设备发生故障或某些不正常运行情况时能自动发出音响和光字牌灯光信号的装置。它可帮助运行人员及时地发现故障及隐患,以便采取适当措施加以处理,防止事故扩大。变电所常见的预告信号有:变压器轻瓦斯动作、变压器过负荷
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jxyy7msye0sr9z0p01l1xu1x81dzc00o8d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享