答:图中:+WC、-WC —控制母线; FU1、FU2—熔断器,R1-10/6型,250V; SA —控制开关,LW2-1a.4.6a.40.20.20/F8型;HG —绿色信号灯具,XD2
型,附2500Ω电阻;HR —红色信号灯具,XD2型,附2500Ω电阻;
KL —中间继电器,DZB-115/220V型;KMC—接触器; KOM —保护出口继电
器;QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;WSA—事故跳闸小母线; WS
—信号小母线;YT—断路器跳闸线圈;YC—断路器合闸线圈,FU1、FU2—熔断
器,RM10-60/25 250V;R1—附加电阻,ZG11-25型,1Ω;R2—附加电阻,ZG11-25 型,1000Ω;(+WTW—闪光小母线。
(一“跳闸后”位置
当SA的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时,其常闭触点闭合, +WC经FU1 SA11-10 HG及附加电阻 QF(常闭 KMC线圈
FU2 -WC。此时,绿色信号灯回路接通,绿灯亮,它表示断路器正处于跳闸
后位置,同时表示电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好,可以进行合闸操 作。但KMC不会动作,因电压主要降在HG及附加电阻上。
(二“预备合闸”位置
当SA的手柄顺时针方向旋转90o至“预备合闸”位置,SA9-10接通,绿
灯HG回路由(+WTW SA9-10 HG QF(常闭 KMC
FU2 -WC导通,绿灯闪光,发出预备合闸信号,但KMC仍不会启动,因回路
中串有HG和R。
(三“合闸”位置
当SA的手柄再顺时针方向旋转45o至“合闸”位置时,SA5-8触点接通,
接触器KMC回路由+WC SA5-8 KL2(常闭 QF(常闭 KMC线圈 - WC导通而启动,闭合其在合闸线圈回路中的触点,使断
路器合闸。断路器合闸后,QF常闭触点打开、常开触点闭合。
(四“合闸后”位置
松手后,SA的手柄自动反时针方向转动45o,复归至垂直(即“合闸后”
位置,SA16-13触点接通。此时,红灯HR回路由 FU1
SA16-13 HR KL线圈 QF(常开 YT线圈 FU2 -WC
导通,红灯亮,指示断路器处于合闸位置,同时表示跳闸回路完好,可
以进行跳闸。
(五“预备跳闸”位置
SA手柄在“预备跳闸”位置时,SA13-14导通,经(+WTW HR
KL QF常开触点 YT -WC回路,红灯闪光,发出预备合闸
信号。
(六“跳闸”位置
将SA手柄反时针方向转45o至“跳闸”位置,SA6-7导通,HR及R被短接,经+WC SA6-7 KL QF常开触点 -
WC,使YT励磁,断路器跳闸。断路器跳闸后,其常开触点断开,常闭触点闭合,绿灯亮, 指示断路器已跳闸完毕,放开手柄后,SA复位至“跳闸后”位置。
当断路器手动或自动重合在故障线路上时,保护装置将动作跳闸,此时如果运行 人员仍将控制开关放在“合闸”位置(SA5-
8触点接通,或自动装置触点KM1未复归,断路器SA5-
8将再合闸。因为线路有故障,保护又动作跳闸,从而出现多次“跳—
合”现象。此种现象称为“跳跃”。断路器若发生跳跃不仅会引起断路器毁坏,而且还将 扩大事故,所谓“防跳”措施,就是利用操作机构本身机械上具有的“防跳”闭锁装置或 控制回路中所具有的电气“防跳”接线,来防止断路器发生“防跳”的措施。
图E-
106中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈, 一个电流启动线圈,串于跳闸回路中;另一个电压保护线圈,经过自身常开触点KL1与 合闸接触器线圈并联。此外在合闸回路中还串有常闭触点KL2,其工作原理如下:
当利用控制开关(SA或自动装置(KM1进行合闸时,若合在故障线上,保护将动作, KOM触点闭合,使断路器跳闸。跳闸回路接通的同时,KL电流线圈带电,KL动作,其常 闭触点KL2断开合闸回路,常开触点KL1接通KL的电压自保持线圈。此时,若合闸脉 冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等,则KL 电压自保持线圈通过触点SA5-
8或KM1的触点实现自保持,使KL2长期打开,可靠地断开合闸回路,使断路器不能再 次合闸。只有当合闸脉冲解除(即KM1断开或SA5-
8切断,KL的电压自保持线圈断电后,回路才能恢复至正常状态。
图中KL3的作用是用来保护出口继电器触点KOM的,防止KOM先于QF打开而 被烧坏。电阻R1的作用是保证保护出口回路中当有串接的信号继电器时,信号继电 器能可靠动作。
图E-106具有灯光监视的断路器控制回路图
5、据图E-
107具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图说明各元件的名称,动作过程 。
答:图E-113为SW4-
110型断路器配弹簧操作机构的断路器控制、信号回路,在其合闸线圈中串有弹簧已 贮能闭锁触点SQS1只有弹簧贮能后,才能合闸;当设有自动重合闸,如重合于永久性 故障时,弹簧来不及贮能(需9S,故不能第二次重合。为可靠起见,仍加了“防跳”回路。
当KAC由跳闸位置继电器的KQT启动时,KQT线圈的一端应接至SQS与QF 之间。如按以往接线,接于SQS之前,当KAC动作,重合于永久性故障后,此
时弹簧贮能释放,SQS打开,KQT失电,断开KAC的启动回路,重合闸继电器中的 电容又重新充电足够时,待弹簧重新贮能后,SQS闭合,KQT线圈带电,KAC 启动,又进行一次重合闸。此种情况,如不及时断开控制开关,还会反复进行多次。
图E-107具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图
96、据图E-
108具有液压操作机构的断路器控制、信号回路图说明各元件的名称,动作过程。
答:液压机构的工作压力,各厂家有一定差异,以北京开关厂出品CY3型为例,在20 ℃时,额定贮气筒压力为11.7±0.98MPa,额定压力17.65MPa,当
温度变化1℃时,预充压力变化0.045 MPa。
图E-114中,当液压低于14.72
MPa,合闸回路中的压力触点SP4断开,不允许合闸;当液压低于13.73
各种二次回路图及其讲解