旗开得胜 宁夏京能宁东发电公司电气操作票危险因素控制卡
值 编号:
操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作结束时间: 日 时 分 操作任务 序号 作业项目 脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX母线送电(母联串带) 危险点项目 危害后果 危险点控制措施 操作前认真检查核对设备名走错间隔 设备损坏 称、编号与操作票相符;核实系统运行方式。 严格按照操作票顺序执行,每一项操作完成后在操作票左侧打“√”。 核实操作开关(刀闸)状态,对票中任一项操作内容发生疑问,向值长询问清楚后方可继续操作。 脱硫检修照明MCC011 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 脱硫检修照明MCC011.1 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 脱硫检修照明MCC01执行操作时发生跳项、漏项 设备损坏、人身伤害 1.2 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 脱硫检修照明MCC01带疑问操作 设备损坏 1.3 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 脱硫检修照明MCC01人员误操作 设备损坏 严格执行操作监护制度和唱票复诵制度。 1.4 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 误触碰直流电造成直流接地或短路 操作人在进行直流系统的操设备损坏 作时必须戴干燥的手套,不得误碰带电设备。 1
读万卷书 行万里路
旗开得胜 脱硫检修照明MCC011.5 段A0BLWXX母线送电(母联串带) 带负荷拉合刀闸 设备损坏 开关送电前检查开关机械指示确断。 作业成员声明:我已掌握上述危险点预控制措施。在作业过程中,我将严格执行。 监护人: 操作人: 宁夏京能宁东发电公司电气操作票
值 编号:
操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作结束时间: 日 时 分 操作任务: 执行 情况 脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX母线送电(母联串带) 操作项目 关键 参数 操作 时间 顺序 1 接值长令:脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX母线送电(母联串带); 断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001),并在上位机操 作画面上挂“禁操”; 检查断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)确断且机械 分合闸指示在分闸位“0”位; 将断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)的“远方/就2 3 4 2
读万卷书 行万里路
旗开得胜 地”切换开关切至“就地”位; 5 6 将断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)摇至隔离位; 检查断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)确在隔离位; 断开断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)二次小室内 的控制小母线回路开关QF1; 断开断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)二次小室内 的测量电压回路保险FU1、FU2、FU3; 断开断开PC01段至01检修照明变电源开关(A0BHJ05DA001)二次小室内 的欠压延时回路保险FU4、FU5; 7 8 9 10 检查脱硫01检修照明变10BLT01GT001确已断电; 检查脱硫PC01至01检修照明变电源开关A0BHJ05DA001确在隔离位,并11 且上位机操作画面上挂“禁操”; 检查脱硫检修照明MCC01段进线控制电源开关A0BLW01BA001确在隔离12 位,并且上位机操作画面上挂“禁操”; 13 检查脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX上所有负荷开关确断; 14 检查脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX上所有负荷开关确在隔离位; 15 合上脱硫检修照明母线联络控制开关电源A0BLW02BA002; 16 检查脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX母线带电正常; 17 合上脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX上所有负荷开关; 汇报值长:“脱硫检修照明MCC01段A0BLWXX母线停电(母联串带)”操作18 完毕。 3
读万卷书 行万里路