好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室顶板支撑回顶方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

τmax=2Vmax/A=2×0.579×1000/398=2.91N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求!

变形图(mm)

νmax=0.065 mm≤min{600/150,10}=4mm 满足要求!

满堂支撑架平台上增加集中力最不利计算 q=1.2×Nz=1.2×0.031=0.0372kN/m q'=Nz=0.031kN/m p=Rmax/2=0.894/2=0.447kN p'=R'max/2=0.649/2=0.325kN p2=Rmaxf/2=2.856/2=1.428kN p2'=R'maxf/2=2.051/2=1.026kN

计算简图

弯矩图(kN·m)

Mmax=0.182kN·m

σ=Mmax/W=0.182×106/(4.25×103)=42.824N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

剪力图(kN)

Rmaxf=1.794kN Vmaxf=1.137kN

τmax=2Vmax/A=2×1.137×1000/398=5.714N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求!

变形图(mm)

νmax=0.16 mm≤min{600/150,10}=4mm 满足要求!

D、可调托座验算

可调托座内主梁根数 2 可调托座承载力容许值[N]kN 30 按上节计算可知,可调托座受力

N=2×Rmax+F1=2×1.038+2=4.076kN≤[N]=30kN 满足要求!

E、立杆的稳定性验算

钢管类型 立柱截面回转半径i(mm) 抗压强度设计值[f](N/mm) 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(m) 顶部立杆计算长度系数μ1 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 1.494 0.167 非顶部立杆计算长度系数μ2 1.656 2Φ48×2.8 16 205 0.2 立柱截面面积A(mm) 立柱截面抵抗矩W(cm) 次梁增加根数n4 剪刀撑设置类型 32398 4.25 2 加强型 立杆底部荷载:

NG1=gk×H+la×n4×Nc+lb×Nz=0.167×3.5+0.6×2×0.04+0.6×0.031=0.651kN 立杆顶部荷载:NG1d=la×n4×Nc+lb×Nz=0.6×2×0.04+0.6×0.031=0.067kN NG2=g2k×la×lb=0.35×0.6×0.6=0.126kN

l=max{la,lb}=max{0.6,0.6}=0.6m NQ1=q1k×la×lb=1×0.6×0.6=0.36kN NQ2=q2k×la×lb=3×0.6×0.6=1.08kN NQ4=F1=2kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值: 立杆顶部荷载:N顶

=1.2(NG1d+NG2)+1.4(NQ1+NQ2+NQ4)=1.2×(0.067+0.126)+1.4×(0.36+1.08+2)=5.048kN

立杆底部荷载:N底

=1.2(NG1+NG2)+1.4(NQ1+NQ2+NQ4)=1.2×(0.651+0.126)+1.4×(0.36+1.08+2)=5.748kN

1、长细比验算

顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1×1.494×(1500+2×200)=2838.6mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h=1×1.656×1500=2484mm λ=l0/i=2838.6/16=177.412≤[λ]=210 满足要求! 2、立柱稳定性验算

顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1.155×1.494×(1500+2×200)=3278.583mm λ1=l01/i=3278.583/16=204.911,查表得,φ1=0.174

σ=N顶/φA=5.048×103/( 0.174×398)=72.893N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

底部立杆段:l02=kμ2h=1.155×1.656×1500=2869.02mm λ2=l02/i=2869.02/16=179.314,查表得,φ2=0.223

σ=N底/φA=5.748×103/( 0.223×398)=64.763N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

F、立杆支承面承载力验算

脚手架放置位置 砼设计强度等级 混凝土楼板上 C30 混凝土板厚度h(mm) 立杆底座面积A(m) 2350 0.01 1、抗冲切验算

楼板抗冲切承载力:

βh=1,ft=1.43N/mm2,σpc.m=1N/mm2,η=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1,ho=350-15=335mm,μm=4×(a+ho)=4×(100.00+335)=1740.00mm

Fl=(0.7βhft+0.15σpc.m)ημmh0=(0.7×1×1.43×103+0.15×103×1)×1×0.74×0.335=285.333kN≥N=5.748kN 满足要求!

1、局部受压承载力验算 楼板局部受压承载力:

ω=0.75,βl=(Ab/Al)0.5=0.125,fcc=0.85×14.30=12.155N/mm2 Fl=ωβlfccA=0.75×0.125×12.155×103×0.01=11.395kN≥N=5.748kN 满足要求!

地下室顶板支撑回顶方案

τmax=2Vmax/A=2×0.579×1000/398=2.91N/mm2≤[τ]=125N/mm2满足要求!变形图(mm)νmax=0.065mm≤min{600/150,10}=4mm满足要求!满堂支撑架平台上增加集中力最不利计算q=1.2×Nz=1.2×0.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jx9a4if594i6jo0x1m776vac3ljxx012co
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享