卧式角通除污器技术部分
卧式角通除污器是本公司借鉴国内外先进技术而研制开发的一种新型水质 过滤器,它结构紧凑,占地面积小,使用方便,是一种高效的机电一体化全自 动过滤设备,该设备在系统控制上率先采用了先进的智能控制技术,系统参数 调整简便,清洗效果直观。在钢铁、化工、发电、供热、中央空调等行业(特 别是恶劣水质众多行业)的应用中,其过滤效果明显、长期运行可靠、节水节 电等不可替代的优势,已得到广大用户认可和赞赏,成为各行业循环水过滤的 最理想产品。
1、规范和标准 设备的制造工艺和材料采用不低于以下标准最新版本的规定要
求 : 《液压卧式角通除污器 压降流量特性的评定》 GB/T17486-2006 《碳素结构钢》 GB/T700-2006
《钢制管法兰 技术条件》 GB/T9124-2010 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384-2008 《标牌》 GB/T13306-2011
《运输包装收发货标志》 GB/T6388-1986
《包装储运图示标志》 GB/T191-2008 本规范书内所有部件涉及到的有关标准及规范均应采用有效版本。
2、安装地点及运行条件
安装地点:地面或地下供热站均适用。
水质:系统充水及补水均采用除氧水或者软化水,但初期充水及事故状态 时仍为工业水,且热网首个采暖季运行时水质较差,含杂质较多。
3、 技术性能参数及设备质量技术相关要求 3.1 、 卧式角通除污器工作参数
工作压力:一级网 1.6Mpa,二级网 1.0Mpa; 工作温度:一级网 130℃,二级网 85℃; 滤网规格: 10 目/cm; 连接形式:卧式角通。
2
3.2 、 技术要求
a. 卧式角通卧式角通除污器排污迅速,阻力小,正常运行时阻力应小于
0.02MPa,安装方便,便于清理。
b. 滤网有足够的强度,在压差 0.1MPa时不变形损坏。 c. 式角通除污器的工作介质为不腐蚀的水。
d. 卧式角通除污器的进出口为法兰连接,法兰的标准按国标制作。 e. 卧式角通除污器与管路系统连接后进行水压试验,试验压力为设计压 力的 1.5 倍。
f . 卧式角通除污器结构上设检查口以便于设备的检修、检查及维护保 养。
3.3 、性能要求
(1)投标方应提供设计参数的变化范围,招标方在卧式角通除污器未正式 制造前,有权在这一范围内变更设计参数,投标方不增加设备价格。
(2)卧式角通除污器设备大修周期为 4 年,小修周期为 1 年。 (3)卧式角通除污器设备的寿命不低于 30 年,连续无故障运行时间为
1 年。
3.4 、制造要求
(1)我方提供的设备是技术先进、经济合理、成熟可靠的产品,并具有较 高的灵活性,能够满足系统过滤排污运行方式的需要,满足人身安全和劳动保 护条件。
(2)我方提供的设备能够安全连续运行。在满足所有工况下的功能时,不 应有过度的应力、震动、腐蚀、老化以及其他影响运行的问题。招标方欢迎投 标方提供优于本规范书的先进、成熟、可靠的设备及部件。
(3)我方提供的卧式角通除污器是全新的,并有可靠的设计,不向招标方 提供带试制性的部件和设备。设备零部件的制造过程应有良好的工艺,方便拆 卸、更换和修理。
(4)设备的所有材料符合有关规范的要求,并能经过检验或文件证明是新 的和优质的。我方在设备制造过程中实施严格的质量管理,包括必要的处理、 检验和试验。
(5)提供的同类型设备机械零部件有良好的互换性,所有设备和材料满足 供热站环境及设备使用工况条件的要求。
(6)提供的设备的结构件在制造中进行了表面防锈防腐处理。所用钢材按 照有关规定进行喷砂(丸)除锈处理,去掉氧化层、锈及异物,以保证焊缝和 油漆质量。滤网剔除了毛刺,不挂污。过滤网牢固夹装在固定不锈钢网支架 上,在水力冲洗下过滤网不变形,滤网在正常使用下 4 年内不破裂、不穿孔。
(7)卧式角通除污器由筒体、转向阀门、过滤网、 排污阀、及进出口配 套法兰等组成。
(8)卧式角通除污器滤芯采用整块不锈钢板制作,钢板厚度经强度计算确 定。
(9)卧式角通除污器外形尺寸能够保证容纳足够的过滤面积,使卧式角通 除污器组大阻力小于 0.02MPa。
(10)卧式角通除污器配套排污阀采用手动球阀。
3.5 、材料要求
(1)我方对设备与附件材料的选择负责。我方合理的选择卧式角通除污器 本体和附件的材料,材料的使用和设备各零部件的使用条件相适应,材质及规 格符合国家标准的有关技术条件。
(2)卧式角通除污器本体及盖子的材质为碳钢 Q235B,外需涂环氧树脂,
环氧树脂涂料层厚度为 200~220um,其面漆为绿色环氧漆,且均匀美观,涂漆 符合 JB/T3.3297 的规定。
(3)外露螺栓螺母采用碳钢,内部螺栓螺母采用不锈钢 304,密封圈采用 丁晴橡胶。
(4)卧式角通除污器的滤网材质采用不锈钢 304。
(5)所有两种直接接触的材料是相容材料,以防止锈蚀的加速及材料表面 剥落现象。
3.6 、初期运行滤网要求
(1)由于热网运行初期杂质较多,且种类、粒径分布复杂,因此,待大型 杂质过滤完成后,再更换为正常滤网。我方建议备用一个滤网最好,用户可自 行更换,最好视现场使用情况再决定是否更换。