9、基础回填

待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品,力求对称、分层回填,采用冲击夯压实。

10、安装灯杆

使用吊车、特制的锁扣(防滑、牢固、能自松卸方便拆缷)、绳,控制吊点(杆高的1/3处),超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平,用垂球法找正,立正后立即安装地脚螺丝。

14

目录

11、路灯接地系统

(1)工程照明接地采用TN-S系统,箱变变压器中性点接地与路灯接地扁钢联通,要求接地电阻≤1Ω。除变压器中性设置专用接地极外,采用40×4热镀锌接地扁钢沿路灯配电线路通长埋地敷设,作为路灯重复接地及连接线,配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上。

(2)城市道路照明电气设备的下列金属部分均应接地保护: ①变压器、配电柜(箱、屏)等的金属底座、外壳和金属门; ②室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦; ③电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管; ④钢灯杆、金属灯座、I类照明灯具的金属外壳; ⑤其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。 12、施工注意事项

(1)户外箱式变配电站属于大型设备,为分清责任,其设备基础由成套厂配套设计,其制作 应符合电力行业标准的要求,其安装应符合《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 要求。

15

目录

(2)路灯手孔井井盖类别定为 D400,试验荷载≥400F/kN,井盖试验允许变形值应符合相关规范要求,井座底面支承压强≥7.5N/mm2。

(3)手孔井盖选用成品复合材料或钢纤维增强混凝土型井盖时,应满足 GB/T 23858-2009 要求。

(4)地基应作压实处理,要求基础承载力≥180kPa,灯杆基础回填土密实度≥95%,管道回填土密 实度≥90%。

(5)本工程施工采用双层井盖防盗手孔井。手孔井盖、户外路灯配电柜,均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置和防盗措施。

(6)工程所有非砼中钢质材料均需采用热镀锌产品,所有金属焊接部位均应进行防腐处理。

(7)灯杆基础下法兰盘必须水平安装,要求灯杆倾斜度≤3‰。上下法兰盘采用双螺帽配平垫、弹 垫固定。灯杆安装校正后,将螺栓打黄油后用塑料薄膜包扎,浇筑在人行道垫层内。安装完毕后 螺栓多余部分应切除,固定螺帽顶外留 10mm。 七、质量控制措施

1、路灯所需的主要材料应符合设计文件和现行标准要求,并须有出厂合格证,必要时应作试验。

2、路灯施工严格按规范中要求进行质量控制。并实行工序检验,当上道工序合格后,下道工序方可施工。

3、高程的允许偏差、倾斜率、中心位移等应在规范要求内。

4、强化质量意识,严格按设计图纸,现行施工规范、规则,以及业主的特殊技术要求、监理工程师现场指示组织施工,把创优工作贯彻到施工生产全过程,确保工程质量。

5、建立健全各级全面质量管理与质量保证体系。制定有效防范措施,提高工程质量水平。

6、加强工序质量控制,严格按质量保证体系组织生产,制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准,对工序标准执行情况作好记录,使各工序衔接有序并实现可追溯性。

7、强化工程管理,落实技术责任制,制定有针对性的专项施工方案,认真做好技术交底。

16

目录

8、做好工程测量、试验及复核工作,确保中线、标高等测量项目符合设计要求,并做好相应记录。

9、特殊工种人员均需持证上岗,并接受岗前培训教育。

10、在施工中保证每个分项工程以优质为标准,全部质量合格,并树立样板项目,以样板工程带动全部工程实施。 八、安全保障措施

安全工作是项目施工管理的重要内容,确保施工安全、避免事故发生是参加施工的全体职工的重要任务,正确贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,建立安全责任制,开展安全教育,强化安全意识,加强安全监督检查,在确保安全的前提下,全面完成施工任务。

8.1 安全施工管理措施 (1)一般要求

实施过程中,严格遵守市政工程施工安全技术规程,遵守有关安全、健康及环境卫生方面的法规和规范,并切实做好彩钢板围挡安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施,以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全;

(2)安全员

在工程施工期间,现场安全员由已经培训过的具有安全员资格的人员担任,其工作任务包括制订健康保护与事故预防措施和检查,查看所有安全规则与条例的实施情况,管理人员一律佩证上岗。 (3)安全标志

①道路施工现场配备、架立并维修必要的标志牌,为工人和现场管理人员提供安全和防护。

②在主车道围挡端部设置警示灯,警告与危险标志;安全与控制标志等。 (4)进行安全技术交底

工程开工之前进行书面安全技术交底,进行安全教育。

17

目录

(5)加强安全生产教育,提高全员安全意识。重点进行安全基本知识和技能的教育;遵守规章制度和岗位标准化作业的教育;文明施工的教育。激发安全生产自觉性。

(6)严格安全监督,建立和完善定期安全检查制度。各级安全领导小组要定期组织检查,各级安全监督人员要经常检查,把事故消灭在萌芽状态,同时严格事故报告和奖罚制度。

(7)加强安全防护,设置安全防护标志。 8.2施工用电安全措施

(1)配电箱开关分开设置,必须坚持一机一闸用电,并采用两级漏电保护装置;配电箱、开关箱必须安装牢固,电具齐全完好,注意防潮。

(2)现场照明:照明电线绝缘良好,导线不得随地拖拉或绑在围挡角钢上。

(3)配电箱、开关箱:使用标准配电箱,配电箱内开关电器必须完整无损,接线正确, 电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔 丝、分开关,动力和照明分开设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。

(4)接地接零:接地采用角钢,接地电阻符合规定,电杆、中断杆及总箱,分配电箱必须有重复接地。

(5)用电管理:安装、维修拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。

九、环境保护措施

(1)强化环保管理,健全环保管理机制,定期进行环保检查,及时处理违章事宜,并与当地的环保部门建立工作联系,接受社会及有关部门监督。

(2)加强环保教育,宣传有关环保政策,强化职工的环保意识,使保护环境成为参建职工的自觉行为。

(3)废弃物的处理:不适宜填筑的材料及时分别堆放整齐或运至城市规划指定场所。 (4) 采用有效措施,消除施工污染